1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Теплотрасса от дома к бане

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.

Метки:
  1. SergeyK22
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31

    SergeyK22

    Живу здесь

    SergeyK22

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Чеховский район
    Попробовал сделать расчет по файлу из параллельной темы. При наихудших условиях (Ду20 и дельте 10 градусов) потери по длине 35кПа (3,5м). По идее, насос 25-60 пройдет с запасом? Или чего не учитываю, не пойму в общем.
    Можно было бы взять 32-ю трубу (Ду25) и жить спокойно. Но тогда ухожу куда-то в гофру 200-230мм. И даже не вопрос цены, а сложность укладки пугает. Какой у неё радиус гиба, не могу найти.
     
  2. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    401

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Москва
    Теплотрассу можно положить в две горы, одну трубу-подача, вторая-обратка. У меня так сделано-каждая труба в своей гофре, прокладывать удобно
     
  3. SergeyK22
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31

    SergeyK22

    Живу здесь

    SergeyK22

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Чеховский район
    Спасибо за идею.
    Прикинул несколько вариантов. В результате в "предварительный финал" вышло три:
    1. Две трубы 32 (отопление) + 25 (ГВС) в гофре 160мм. Соответственно, нужна вторая такая же гофра.
    Три слоя утеплителя по 9мм.
    2. Четыре трубы 32*2+25+20 в гофре 160мм
    Два слоя утеплителя по 9мм.
    3. Четыре трубы 32*2+25+20 в гофре 190мм
    Два по "9" на подачу, 13мм на обратку и по 9 на ГВС. И общий чулок 13мм.

    На чертеже указаны внутренние размеры утеплителя (энергофлекс).
    Теплотрасса_3 вар.png

    Какие сам вижу минусы.
    1-й вариант - много воздуха, м. б. заполнить "колбасками" из вспененного полиэтилена?
    2-й - самый тонкий слой утепления.
    3-й - большой диаметр гофры, сложно в укладке.

    Что скажете? Какой вариант для теплотрассы 25 м. п. предпочтительнее?
     
  4. alk0m
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    alk0m

    Участник

    alk0m

    Участник

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А никто не рассматривал такой вариант: уложить трубу в теплотрассу, просверлить дырки в гофре через какой нибудь шаг и запенить монтажной пеной.
    ЗЫ. Возможно глупость сморозил?
     
  5. berezikov
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    91

    berezikov

    Живу здесь

    berezikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Воронеж
    Заполнение не будет однородным, его не проконтролировать и не исправить никак. Пене для сработки нужна влага, а объем герметичен. Внутреннюю трубу, скорее всего, прижмет к стенке.
    В общем, не надо так.
     
  6. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.216

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.216
    а стоимость вы считали?
     
  7. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.216

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.578
    Благодарности:
    1.216
    воздуха достаточно чтобы сработала пена
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Как менять трубы будете, если ЧЕ?
    Пена гигроскопична. Трасса нужна герметичная!
    Утеплите гильзу снаружи.
     
  9. Romanhockey
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    Romanhockey

    Участник

    Romanhockey

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    ХМАО
    Спасибо всем кто давал советы в теме. Мой опыт. Не стал заморачиваться со вторым газовым котлом в бане. От котельной до бани 12 метров, прокопал траншею на 1,5 метра, дальше вода, грунт сплошной песок. На один контур теплого пола (комната отдыха и моечная) вышло ровно 98 метров трубы сшитого ПП диаметр 20. Петли сделали простую змейку, в траншею дополнительно проложил трубу ПП 20 для ХВ, горячая от бойлера в бане на 100 л. Эту трубу завернул в энергофлекс, с двух сторон трубы отопления на стяжках, все вместе еще в энергофлекс и затем в серую трубу канализации диаметром 110, трубу выбрал покрепче. Отдельно в траншею в гофре положил электрокабель. Месяца полтора в эксплуатации, все хорошо, в бане тепло 22-23 гр., контур отопления один с домом, в системе залил этиленгликоль. Насос котловой, справляется на баню 28 кв. м. и дом 141 кв. м. Может мой опыт будет полезен тем, кто в раздумьях.
     
  10. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    1.069

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    1.069
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    отпишитесь что зима покажет.
    сам планирую трассу метров в 40
     
  11. Romanhockey
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    Romanhockey

    Участник

    Romanhockey

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    ХМАО
    Хорошо! Пока все комфортно, очень доволен!
     
  12. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Опыт показывает, что "серая труба" вовсе не "крепкая"(На моем участке столкнулся именно с этим - слив воды с годами становился всё хуже и хуже, пока почти не прекратился. Раскопки обнаружили на глубине 2 м. "серую трубу" (материал, толщина стенки и маркировки подтвердили назначение - для внутренних (внутри дома) коммуникаций. Труба оказалась просто сплющенной грунтом, плюс накопившиеся отложения, вот сток и прекратился. Пришлось раскапывать все эти экономные художества и укладывать бухту гофры, у которой за счет ребер достаточная жесткость до глубины залегания 4м. Пять лет всё работает как и должно. На всякий случай в этом году промывал мойкой высокого давления - шланг просто "пролетел" всю трассу от колодца до колодца.
     
  13. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    1.069

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    1.069
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    Значит будем пробовать или рыжую канализационную или красную гофру.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Люди, все давно придумано: кольцевая жесткость - есть такой параметр, есть ГОСТ на него
    ищите трубы нормированные по нему и будет Вам счастье
     
  15. Romanhockey
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    Romanhockey

    Участник

    Romanhockey

    Участник

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    ХМАО
    Грунт у меня чистый песок, раздавить трубу на глубине 1,5 метра просто так не получиться, плюс она внутри не пустая, а плотно забитая трубами в энергофлексе. Слива воды в ней. Думаю не надо сильно перестраховываться. Сравнивал в магазине рыжую трубу и серую, по мне на крепкость одинаковы, только цвет разный и цена) Была бы гофра-труба специальная в продаже в нашем городе - купил бы, главное там нет лишних стыков.