1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите выбрать схему подключения заземления для дома

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Torrok1, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Torrok1
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Torrok1

    Участник

    Torrok1

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Помогите выбрать схему подключения заземления для дома
    Добрый день!
    Нужен совет опытных электриков.

    Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт.
    Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.

    Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.

    Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления.

    Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.

    Сделал 3 схемы. НУжен совет какая из них правильная и безопасная. А может вообще все по другому надо?
    Подскажите пожалуйста.
    Заземление 1 вариант.jpg Заземление 2 вариант.jpg Заземление 3 вариант.jpg
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    @Torrok1, какая линия у вас по улице идет?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
  4. Torrok1
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Torrok1

    Участник

    Torrok1

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Джордж1, А где это можно посмотреть ? в Тех условиях? Линия столбов. Со столба пойдет 4х16 кабель. вот фото самого щитка
    IMG_20200523_144000.jpg
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    @Torrok1, по улице какая линия идет? между столбами. И есть повторное заземление на опорах?
     
  6. Torrok1
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Torrok1

    Участник

    Torrok1

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Джордж1, вот есть такая схема. если я правильно понимаю то линия ВЛИ-0,4 кВ. Не специалист и могу ошибаться про повторное заземление на опорах не знаю.

    IMG-20200521-WA0016.jpg
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
    @Torrok1, От ЩУ до дома кабель под землей или СИП ?
    И укажите расстояния
     
  9. Torrok1
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Torrok1

    Участник

    Torrok1

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Оксана_Рябцева, Кабель планируется под землей. Какой конкретно не выбрал еще вероятно это будет ввгнг сечением 6 или 10 в ПНД трубе. КОличество жил определю когда решу с заземлением.
    От щитка до места ввода в доме примерно 20 метров
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Torrok1,
    Если не перебирать ЩУ, то только вариант 1, но некоторая доработка ЩУ все равно нужна. ПЕН СИПа пропустить через блок РБП-95 и заземляющий проводник цеплять к нему. Смотри альбомы Avs7153. Заземляющий проводник должен быть не меньше 10мм2, у Вас он не тянет больше, чем на 6мм2.
    Плюс к тому очень сильно перегнут СИП на вводе а АВ. Если часть проволок надломилась, это место повышенной опасности возгорания.
     
  11. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.671
    Благодарности:
    72.773

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    38.671
    Благодарности:
    72.773
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.