    Намечается подсоединение к электричеству.
    В связи с чем прошу прокомментировать схему подключения.
    Интересует:
    1) правильно ли выбраны УЗО, АВ и кабели?
    2) правильно ли составлены группы?
    3) нужно ли устанавливать дополнительное оборудование (контакторы и др.)?
    За ранее спасибо за аргументированные ответы и советы!
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По минимуму-почти ок. Только диф (если уже куплен) лучше на свет переставить.
    На газовый котел свою линию, на кухню и санузел свой ав,затем УЗО( с котлом также).
    Может имеет смысл поставить перед УЗО ограничивающие АВ Допустим перед УЗО 63А 30мА поставить В32, что бы при тепловой перегрузке у вас дом не отключался весь.
    АВ 1P на потребителей есть смысл заменить на 2P или 1Р+N.
    Какое-нить реле напряжения тоже имеет смысл поставить.
    Если дополнения приняты - перерисуйте, потом номиналы расставите.
     
  3. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Имеются АВ 1Р В10 и В16 фирмы АВВ; диф фирмы ACKO (ДВ-2002) С25; 30мА - нормальный или надо менять?
    И еще вопрос: надо делать заземление на свет?
    Схему завтра перерисую.
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Вполне нормальная схема. На вводе автомат должен быть "С" иначе его при каждом КЗ будет выбивать вместе с нижестоящим, обесточивая весь дом.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Что-то дифа такого не знаю, - есть сайт производителя?
     
  6. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Привезли из Украины. Сайт производителя: acko.ua
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Бум надеяться, что ок.
    Схемку перерисуйте, если можно, с учетом пожеланий.
     
  8. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    А разве не лучше его оставить на розетках кухни и санузле, чтобы в случае КЗ не вырубался весь дом?

    Может вместо УЗО и АВ поставить один Диф С32;30мА?

    Реле необходимо для отключения во время перегрузок в сети? Какое посоветуете?
     
  9. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Перерисовал схему. Так уже лучше?
     

    Вложения:

    • Схема(испр1).jpg
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    УЗО вместо 25А 30ма лучше поменять на 40А 30мА, хотя бы.
    А перед ним поставить АВ В25
    На котел, если достаточно В6 - то его сначала, затем УЗО 16А 10мА или 25А 10мА(лучше такое). Инструкцию к нему посмотрите, может там конкретные значения тока АВ и тока уточки указаны.
    И если возможно - все 1Р АВ поменять на 2Р или 1Р+N.
     
  11. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Поправил схему. Только объясните пожалуйста зачем нужен АВ В25, разве автоматов потребителей не достаточно? К сожалению 1P АВ уже имеются.
     

    Вложения:

    • Схема(испр2).jpg
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Для доп. защиты от маловероятного, но всё же к.з. в самом УЗО.
    Еще бы на котел сделали 2Р В6 затем УЗО 25А 10мА (или инструкцию посмотрите по поводу тока утечки).
    И еще перед 63А 30мА, хотя бы 2Р или 1Р+N В32А поставить.
     
  13. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Все поправил. Еще буду подключать генератор, поэтому нужен совет какое устройство установить для его коммутации?
     

    Вложения:

    • Схема(испр3).jpg
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На котёл - сначала АВ + УЗО + котел.
    На генератор-двухполюсный переключатель на три положения типа 1-0-2 или как там :), только с вашими 40А надо искать на ток 50 ,а лучше 63А.
    Какое-нить реле напряжения тоже не помешает, только надо почитать повнимательнее инструкция котла.
     
  15. valchir
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    valchir

    Участник

    valchir

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Может ссылку подскажете на подобный?
    И еще вопрос: чем отличается УЗО хар-ка А от УЗО хар-ка АС или УЗО хар-ка АС S. В чем принципиальная разница и какое УЗО в моем случае выбрать? :faq: