    Построил 2-х этажный дом из бревна 100 м2.
    Добился при помощи пирогов и мата:) 3х фазного ввода на 10 КВ.
    К щитку на улице подвели СИП-4. Три фазы и ноль.
    В доме планируется:
    ЭЛ.отпление (Не в этом году)
    1ый этаж:
    Освещение-6 включателей света на 10 ламп по 100 вт.
    Розетки-10 розеток включая электроплиту и водяной насос
    2й этаж:
    Освещение-4 включателя света на 4 лампы по 100 вт.
    Розетки-8 розеток для мелких бытовых приборов.

    Посоветуйте человеку не без рук схему подключения по дому.
    Сколько фаз задействовать?
    Сколько примерно может стоить разводка по дому?
    Заранее благодарен за помощь:hello:
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Маловато будет, ежели хотите эл.отопление. Суммирую:

    На отопление на 100м, если считать очень грубо, то в пике(в сильные морозы) получим 10 квт(1 квт на 10 метров). А у вас еще и эл.плита и насос и еще куча потребителей.
     
  3. Gusarov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Gusarov

    Участник

    Gusarov

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
     
  4. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Начните с заземления. Вам без него вообще никак.

    Определитесь с тарифом. Один тариф или два (день/ночь)?

    Определитесь со схемой работы защитного проводника TN-S (TN-C/TN-C-S)/T-T/I-T.

    Ещё раз определитесь с воодом и требуемой мощностью. Ибо переделывать ввод и менять узел учёта - дело неблагодарное и лучше сразу с некоторым запасом делать.

    Определитесь с тем где будет узел учёта. С точки зрения срока службы - лучше снутри. С точки зрения "шобы эти варвары по дому не шарились" - лучше снаружи. А также совместно ли с распред устройством будет узел учёта.

    Определитесь будет ли автономное питание (генератор, вторая линия и т.п.), если да то автоматическое или с ручным включением.

    Определитесь с общими затратами. Вам лучше дороже но надёжнее и безопаснее или всё же финансы поджимают?

    Решите для себя эти вопросы - после двинемся дальше.
     
  5. Gusarov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Gusarov

    Участник

    Gusarov

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Может коряво написал(( сорри.
    3х фазное подведено к дому, установлен внешний щиток в котором стоит счётчик и вводной автомат на 25А.
    Требуется: от этого автомата ввод в щиток, который будет в самом доме и соответственно схема подключения автоматов в доме по группам.
    А вопросы всё теже что в первом посте...
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Gusarov, готовую схему рисовать тут вряд ли кто будет...
    Уж коль решили самостоятельно сделать электрику в доме, может стоит просто почитать форум по схожим темам? Тут и картинки встречаются и схемы.
    А когда возникнут конкретные вопросы, вот тут народ и подтянется...:hello:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Если вам 3Р АВ на 25А (это же похоже по одной фазе 25А :) ) поставили - замените на 4Р или 3Р+N "автомат".
    Примерных схем с трехфазным подключением - тут много, можете просто полистать странички и смотреть темы типа "подскажите по схеме дома")
    По заземлению, если дома от вашей ТП подключены неизвестно как, то себе делайте по ТТ.
     
  8. Noel
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    422

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    МО
    Э/щиток лучше заказать у профессионального электрика, слишком много нюансов.

    Разводку по дому можно сделать самому (если руки из правильного места растут), освещение 1мм2, розетки 2,5мм2, открытым способом (в коробах) и (желательно) из провода с несгораемой изоляцией. По сечению кабеля для плиты и электрокотла лучше спросить совета у того же электрика.
     
  9. Colt_11
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    Colt_11

    Живу здесь

    Colt_11

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ярославль
    Обратился я тут к профессиональным электрикам ВРУ сделать. Сказали, не. Мол всю проводку будем делать, только вводной, оч мало работы. А какую всю проводку, если мне только электричество на участок завести на котором еще ничего нет.
     
  10. Gusarov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Gusarov

    Участник

    Gusarov

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за отзывы:hello:
    ВАЖНО мнение профи, как разводить по 1й фазе или по всем 3м ?
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.205
    Благодарности:
    33.618

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.205
    Благодарности:
    33.618
    Адрес:
    Москва
    Начнём с того, что СИП 4 это аллюминиевый кабель сечением 4 мм2, это смех, а не подводка, минимум СИП 16, а лучше 25. Вы что, когда добавите входную мощность , будете перетягивать и ввод? Раз вам подвели трёхфазное напряжение, значит и счётчик поставили трёхфазный, так зачем вам использовать одну фазу и перегружать её. Делается разводка по дому исходя из равномерности нагрузки на каждую фазу, то есть, допустим на отделном автомате трехфазный котёл, на одной фазе розетки, на другой освещение, на третьей ещё какая нибудь нагрузка.
     
  12. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Пардон, я Вас поправлю:

    В соответствии с ГОСТом отечественная кабельная промышленность производит провода марки СИП1, СИП2 и СИП4 на напряжение 0,4 кВ. В чем же принципиальное различие СИП 1, СИП 2, СИП 4. Отличие очень простое – конструктивное исполнение:

    СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы
    СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали
    СИП 4 – без нулевой несущей жилы

    А 16, что Вы указали это сечение провода.:hello:
     
  13. clever1
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    clever1

    Участник

    clever1

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    НСО
    Сорри, может не по теме вопрос: не подскажете, каким проводом такую-же мощность под землёй метров 30 провести. Условия идентичные - 3 фазы, 10кВт, дом только 70 кв.м. :)
     
  14. Gusarov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Gusarov

    Участник

    Gusarov

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел условия Техприсоединения.
    СИП-2 у меня. Приходят на дом 4 аллюминевых провода все в изоляции, диаметром сечения гдето 5 мм. Монтажники при мне скручивали 2 двойных в
    "косичку" из четырёх.
    В выходные буду заводить в дом на щиток распределения.

    Может ктото даст схему или ссылочку на монтаж.
     
  15. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что? СИП2 это не число жил в проводе, а его тип. Коль у Вас трёхфазный ввод, то после типа провода идёт его "жильность", например, 4*16
    А уж про косичку, что плели монтажники... просто анекдот.:hello: