1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.

  1. yafarovra
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    yafarovra

    Участник

    yafarovra

    Участник

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Энгельс
    Здравствуйте!
    У меня такая проблема. Всю зиму котел работал исправно. Температуру держал на АВТО. Весной когда стало теплее уменьшил пламя горелки и включил систему ГВС. Котел стал часто включаться и выключаться. В один "прекрасный" момент котел сдох. Горит красная лампочка постоянно. Пытался выключить котел и включить: насос включается, розжига нет совсем, электрод розжига совсем не работает. Постоянно горит красный индикатор. Полярность проверил, все нормально. НЕТ ни тепла ни горячей воды. СДОХ!
    В чем может быть причина,(электрод розжига, трансформатор розжига или все таки электрическая схема розжига котла). Как проверить их работоспособность самому? В сервисе не обратиться, цены бешенные, легче купить новый. Помогите пожалуйста разобраться? Заранее спасибо всем, кто откликнулся.:hello:
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    yafarovra
    Я бы начал с проверки исправности датчиков котла..
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    А я думал, что с обращения в сервис! :)

    Термоголовки на батареях есть? Краны на коллекторах не зажаты?
     
  4. yafarovra
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    yafarovra

    Участник

    yafarovra

    Участник

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Энгельс
    Спасибо за ответ!
    термоголовки на батареях есть, краны не зажаты. Котел в вообще не зажигается, ни на отопление, ни на ГВС, хотя при включении насос работает. В чем причина, может быть?
    Может попробовать зажечь котел вручную, как это сделать, подскажите пожалуйста.
    :faq:


    В сервисе цены страшные:no:


    А как проверить датчики самому::
     
  5. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    Если сервис дорого)) То новый котел как вы сказали вам в самый раз.Правда сразу проблема возникает в установке и первом пуске.так-как эти услуги платные((
    А если серьезно то Лавришин вам дал подсказку а вы ничего в ответ не написали что проверили.и что делали. вы наверно думаете вам сразу здесь готовое решение дадут. Если чесно то и помогать таким как Вы не сильно и хочется.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Для начала найти их..(в паспорте котла посмотреть ..затем найти на котле).
    Тестером пользоватся умеете? (если нет то прийдётся научится или проверяйте с тем кто умеет).
    Модель котла точнее Beretta Ciao 24 ?
     
  7. yafarovra
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    yafarovra

    Участник

    yafarovra

    Участник

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Энгельс
    Спасибо за ответ! Тестером немного пользоваться умею. Модель котла Beretta Ciao 24 N СAI с естественным дымоудалением
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Скину в личку ссылку...скачайте и проверьте датчики:
    1.отходящих газов.(ТЕРМОСТАТ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ).замкнут\разомкнут.
    2.РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В КОНТУРЕ..замкнут\разомкнут.
    ОТОПЛЕНИЯ.
    3. Датчики НТЦ(NTC) ..гвс и отопления...замерив их сопротивление.
    Результаты сюда.
     
  9. yafarovra
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    yafarovra

    Участник

    yafarovra

    Участник

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Энгельс
    Спасибо большое, постараюсь все сделать и показать
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    yafarovra
    Наконец-то прозвучала модель котла.. Было бы не лишним чтобы прозвучала и модель платы управления этого котла.
    Горелку можно зажечь можно и от спички, если газовый клапан открывается...
    Часто там применялись блоки розжига ACF01 и другие. Эти блоки весьма хлопотные, но ремонтопригодные.
    Смотри картинки.. Который из двух??
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда, почти уверен, смотрите датчик перегрева и меняйте на новый.
    Котлу тяжело не вскипеть, когда отключена система отопления.


    А сброс ошибки делали? Или сразу сели на форум писать?
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    По паспорту датчик перегрева сигнализируется миганием диода...а по логике при практически закрытой СО в перегрев мог запросто уйти...остаётся ждать результаты проверок...а там скорее всего либо покупка датчика..либо поиск контактов с электронщиками.
     
  13. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область

    Покажите мне хоть одно место где все дешево.:faq:
    То есть Хочу например что бы мне построили небольшой дом и главное дешево.
    Извините за офтоп.

    ЗЫ. не ожидайте здесь прямых указаний ,что именно в котле нужно заменить. Вам дали наводящие вопросы ,вы их реализуете " в жизнь". Если что то не понятно,всегда на помощь придет поиск по форуму
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%CD%D2%D1
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если есть переходное сопротивление на датчике перегрева, то...
    После сработки мог и не вернуться.
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Конечно мог...думаю все кто связан с ремонтом котлов...меняли "невозвращенцев".:)