    Уважаемые эксперты по водоснабжению!

    Планирую водоснабжение частного дома из колодца. В колодце погружной насос, выход насоса - 1 1/4"? потом подземной трубой ПНД40 захожу в подвал, довожу до ГА и формирую стояк ХВС, от которого будут запитаны коллекторы водоснабжения на жилых этажах , ну и в подвале.

    Планировал стояк ХВС сделать 32 или 26 диаметром, а отводы к этажным коллекторам 26 или 20-м, а к потребителям на этажах -16-м, но прочитав инструкцию к бойлеру косвенного нагрева, который собирался ставить, задумался..

    Выходной диаметр бойлера ГВС - 3/4 ". Получается стояк ХВС не имеет смысла делать большим диаметром? Надо оба стояка ХВС и ГВС делать 3/4" ? Или применить все-же после бойлера трубу большего диаметра, чем 3/4 ?

    Дайте совет от гуру, пожалуйста.

    Заранее благодарю.
     
  2. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    И из какой трубы лучше делать стояки? МП-PEX?
     
  3. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Количество и тип потребителей указали бы по этажам. Для водопровода достаточно ПП простенького. Если все-таки МП, то из РЕХ-а или РЕХ-с. Из РЕХ-b лучше не надо.
     
  4. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    на трех уровнях типовые для санузла потребители...Ванна-душ-раковина-унитаз-биде

    А почему PEX-b плох?
     
  5. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    РЕХ-b может содержать остатки катализатора сшивки ПЭ. Европейцы вроде как запрещают его на водопровод.

    Не зная геометрии вашего дома:
    стояки 32(1"), поэтажные лежаки - 26(3/4").


    Присоединительные патрубки, фланцы и т.д. чаще делают меньше для компактности и экономии, трубу по ним ровнять - ай яй яй.
     
  6. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А на горячую воду какой ставить стояк? Выход бойлера - 3/4. Все равно стояк делать 1" ?
     
  7. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Отвечу так: делал бы для себя - взял бы 1".
     
  8. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Извините , что означают скобки в Вашем сообщении?

    Не зная геометрии вашего дома:
    стояки 32(1"), поэтажные лежаки - 26(3/4").

    Вроде 32 - это дюйм с четвертью?
     
  9. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Хорошо, чтоб не было разногласий, напишу Ду (диаметр условный)

    Стояки - Ду25, лежаки Ду20.
    Если МП то 32 и 26-25.
    Если металл, то 1" и 3/4".
     
  10. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Спасибо...буду делать МП.

    На этаже потребители будут подключаться 16-той трубой...Этажный коллектор ХВС и ГВС брать 1" х 1/2" ?
     
  11. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Хватит и коллектора 3/4х1/2. Извините, отвлекают.:(
     
  12. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Если разводить этажных потребителей МП 16 трубой, то коллектор под евроконус будет называться 3/4 x 3/4 ?
     
  13. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Однозначно скажу по коллекторам рехау.
    Первая цифра - диаметр может быть и другая, а вот вторая, да 3/4EK для резьбозажимных соединений 16х2,2.