Уважаемые эксперты по водоснабжению! Планирую водоснабжение частного дома из колодца. В колодце погружной насос, выход насоса - 1 1/4"? потом подземной трубой ПНД40 захожу в подвал, довожу до ГА и формирую стояк ХВС, от которого будут запитаны коллекторы водоснабжения на жилых этажах , ну и в подвале. Планировал стояк ХВС сделать 32 или 26 диаметром, а отводы к этажным коллекторам 26 или 20-м, а к потребителям на этажах -16-м, но прочитав инструкцию к бойлеру косвенного нагрева, который собирался ставить, задумался.. Выходной диаметр бойлера ГВС - 3/4 ". Получается стояк ХВС не имеет смысла делать большим диаметром? Надо оба стояка ХВС и ГВС делать 3/4" ? Или применить все-же после бойлера трубу большего диаметра, чем 3/4 ? Дайте совет от гуру, пожалуйста. Заранее благодарю.
Количество и тип потребителей указали бы по этажам. Для водопровода достаточно ПП простенького. Если все-таки МП, то из РЕХ-а или РЕХ-с. Из РЕХ-b лучше не надо.
на трех уровнях типовые для санузла потребители...Ванна-душ-раковина-унитаз-биде А почему PEX-b плох?
РЕХ-b может содержать остатки катализатора сшивки ПЭ. Европейцы вроде как запрещают его на водопровод. Не зная геометрии вашего дома: стояки 32(1"), поэтажные лежаки - 26(3/4"). Присоединительные патрубки, фланцы и т.д. чаще делают меньше для компактности и экономии, трубу по ним ровнять - ай яй яй.
Извините , что означают скобки в Вашем сообщении? Не зная геометрии вашего дома: стояки 32(1"), поэтажные лежаки - 26(3/4"). Вроде 32 - это дюйм с четвертью?
Хорошо, чтоб не было разногласий, напишу Ду (диаметр условный) Стояки - Ду25, лежаки Ду20. Если МП то 32 и 26-25. Если металл, то 1" и 3/4".
Спасибо...буду делать МП. На этаже потребители будут подключаться 16-той трубой...Этажный коллектор ХВС и ГВС брать 1" х 1/2" ?
Если разводить этажных потребителей МП 16 трубой, то коллектор под евроконус будет называться 3/4 x 3/4 ?
Однозначно скажу по коллекторам рехау. Первая цифра - диаметр может быть и другая, а вот вторая, да 3/4EK для резьбозажимных соединений 16х2,2.