1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мой электрощиток. Покритикуйте

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дрюша, 18.04.11.

  1. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставили домик 6Х6. Местный электрик собрал счеток, но мне он чем то не нравится. Автоматов много и УЗО нет. Подкоректируйте пожалуйста.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Дифференциальный автомат = автомат + узо в одном флаконе (на вашей схеме сверху).
     
  3. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так если что, то будет дефференциальный автомат вырубать. Он стоит с улицы на доме. Мне надо будет по лесенке скакать.:no:
     
  4. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    На освещение 1,5 кв. меди, автоматы - 10А.
    В остальном нормально. Вместо УЗО - дифф.автомат. Единственное "неудобство" - если где-то будет утечка, то искать ее придется в темноте, потому как дифф отрубит весь дом.
     
  5. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Ну а что же электрик - не рассказывал что, куда и зачем ставит? Вы же деньги платили.
    Взгляните на мою схему, вдруг что-нибудь пригодится (рисовал сам для себя и, как прямое руководство к действию, сие творение не предназначено).
    Собрал себе неспешно щиток за пару часов с перерывом на "ту биир" (подключение, конечно, заняло немного большее время...).
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2.jpg
  6. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня есть провод 2Х2.5, если я его пущу на освещение страшного не нечго не будет? На разетки куплю 3Х2,5. Может где узо по линиям поставить?
     
  7. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    alexandrovart, а 10мА на 3 розетки не маловато? Ложные могут быть срабатывания.

    Дрюша, больше можно поставить, меньше - нет. Но тем не менее автоматы на свет лучше не более 10А. Провода в люстрах совсем не 2,5 и даже не 1,5 квадрата..

    УЗО поставить можно. Можно разделить например розетки и освещение. Вместо дифа поставить АВ, после счетчика поставить дифф - на розетки, и параллельно УЗО на освещение. Соответственно с дифа фаза на автоматы розеток, а с УЗО - на автоматы освещения. Ну и плюс вторую клемму нейтрали.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если сделали как на рисунке, то не зачОт:)
    Не должны 1Р АВ стоять на фазе и нуле одной линии - а у вас так вроде на вводе.
     
  9. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы про подключение эл.счётчика? Я рисовал его просто. Элетрик его опломбировал.
     
  10. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Так рекомендовали на влажные помещения. Пока (тьфу*3) не срабатывали ложно.
    Не электрик я. Не совсем понял.
    Если имелся в виду вводный автомат до счетчика, то он двухполюсный. Рисовать мне так было проще (в "иллюстраторе" один шаблон сделал и дальше двигал). :)

    Если что-то сильно не так в другом месте, то укажите, пжлст. :)
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если 2Р на вводе, то ок :) АВ с характеристикой "В" брали?)
     
  12. Дрюша
    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Дрюша

    Участник

    Дрюша

    Участник

    Регистрация:
    15.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диф не убрать. Он стоит на доме и в боксе. На освещение поставлю 10А. Как я понял разбиваю на две паралельные группы. Освещение УЗО по 10 А. На разетки нужен дефа по 16А.


    Сейчас на дачу выезжаю. Посмотрю и всё запишу. Вечером напишу.
     
  13. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Ну слава Богу!
    Я, честно говоря, перед собиранием щитка, неделю сидел здесь в "электрических" ветках. Впитывал. Общался с живыми людьми... А когда приехал покупать автоматы, то чуть голову не сломал в "леруа мерлене" выискивая подходящие. В итоге по характеристикам уже и не вспомню. Помню только, что это были "Леграны" и "ABB". :)
    С кабелем также. Смотрел справочники и таблицы с зависимостью сечения, материала и тока. На свет пошел d 1,5 мм (все медь), а почти на все остальное 2,5 мм (даже там, где этого не требовалось, просто уже был в наличии). По этой же причине (был в наличии) и до бани потянул уличный сечением 6 мм, хотя достаточно было бы 2,5 мм.
     
  14. Алексей Петрови
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Алексей Петрови

    Участник

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ваш электрик сделал неправильно. Диффавтомат стоит на Вводе в дом.
    Может быть следующее...
    Будут работать приборы такие как водогрей, микроволновка, включите электрочайник...вырубает диффавтомат и у вас все погасло включая освещение.
    Надо на ввод поменять автомат на обычный, а каждую линию - обычно что связано с водой или потребляет много мощности - сажать прямой линией на Диффавтомат.
    В этом случае вы останетесь со светом и будете понимать что допустим именно нагреватель барахлит и есть утечка тока.
    А когда диффавтомат стоит на вводе - найти из-за чего он сработал - сложно.
     
  15. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    Ну вариант с переносом диффа видимо не рассматривается. Если рассматривается - решение проблемы было уже выше.