РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане прошу совета что можно сделать в ситуации. Зимой когда идет циклон (сильный ветер со снегом, живу на Сахалине), видимо задувает под кровлю (металлочерепицу) снег. Когда погода нормализуется происходит следующая картина (видно на фото). что-то можно предпринять в данной ситуации ? И еще ситуация, но уже с софитами. Также задувает снег. Далее этот снег попадает под покрытие чердака (изоспан АМ, под изоспаном эковата) и видно что эковата намокла, что можно сделать с софитами или еще с чем чтобы снег не задувало под софиты ?
Контробрешётки нет ? Как выведена плёнка на карниз ? Подозреваю что на нижнюю обрешётку. Провиса плёнки гидроизоляции нет ? Доступа воздуха через карнизы в чердачное помещение нет. Выхода воздуха из чердачка в коньке тоже нет ? Ну что, что. Приводить кровлю в соответствие со СНиП и инструкциями производителей кровельного покрытия. Или хотя бы обеспечить проветривание подкровельного пространства и установить аэроэлемент конька. Типа того, что продаёт грандлайн. Тогда не будет задувать снег под конёк.
Контробрешётка есть. Провиса плёнки гидроизоляции нет. крыша 4 скатная. выход воздуха из чердака есть, через конек. Я же написал, что задувает под кровлю, не под конек.