1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Задувает снег под кровлю, софиты в циклон

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем leks_ya, 04.05.20.

  1. leks_ya
    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    leks_ya

    Новичок

    leks_ya

    Новичок

    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Задувает снег под кровлю, софиты в циклон
    Уважаемые форумчане прошу совета что можно сделать в ситуации.
    Зимой когда идет циклон (сильный ветер со снегом, живу на Сахалине), видимо задувает под кровлю (металлочерепицу) снег. Когда погода нормализуется происходит следующая картина (видно на фото). что-то можно предпринять в данной ситуации ?

    И еще ситуация, но уже с софитами. Также задувает снег. Далее этот снег попадает под покрытие чердака (изоспан АМ, под изоспаном эковата) и видно что эковата намокла, что можно сделать с софитами или еще с чем чтобы снег не задувало под софиты ?
     

    Вложения:

    • DSC_3331.JPG
    • DSC_3336.JPG
    • DSC_3558.JPG
    • DSC_3563.JPG
    • DSC_3319.JPG
    • DSC_3335.JPG
    • DSC_3525.JPG
    • DSC_3650.JPG
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Самара
    [​IMG]
    Контробрешётки нет ?
    Как выведена плёнка на карниз ? Подозреваю что на нижнюю обрешётку.
    Провиса плёнки гидроизоляции нет ?
    Доступа воздуха через карнизы в чердачное помещение нет. Выхода воздуха из чердачка в коньке тоже нет ?
    Ну что, что. Приводить кровлю в соответствие со СНиП и инструкциями производителей кровельного покрытия.
    Или хотя бы обеспечить проветривание подкровельного пространства и установить аэроэлемент конька. Типа того, что продаёт грандлайн. Тогда не будет задувать снег под конёк.
     
  3. leks_ya
    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    leks_ya

    Новичок

    leks_ya

    Новичок

    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Контробрешётка есть.
    Провиса плёнки гидроизоляции нет.
    крыша 4 скатная.
    выход воздуха из чердака есть, через конек.
    Я же написал, что задувает под кровлю, не под конек.