1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекрытие большой длины без дополнительных опор

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.

Метки:
  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @MlgWorks, на пролёт 9м, при таких габаритах, можно кинуть спаренную балку 2дв30 или 2шв30 под это дело. Если крышу не опирать...Её уже можно деревянными фермами или балками.
     
  2. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зависит от остальных конструкций, температуры на улице - он может и за несколько дней не остыть в 0.
     
  3. MlgWorks
    Регистрация:
    15.02.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    22

    MlgWorks

    Участник

    MlgWorks

    Участник

    Регистрация:
    15.02.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Московская область Дмитровский р.н
    @keen_ я так понял моя конструкция фигня полная ? балка сильно дорого выйдет и полуприцеп не проедет на стройку в снт, сильно дешевле будет с опорой сделать тогда и проще...
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Не может - у такого дома нет теплоинерционности, нет конструкций, которые могут аккумулировать тепло, а потом его отдавать.
    А термос не получится - жильцы задохнутся.
     
  5. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня например один из домов каркасник с теплыми полами, но не на УШП, окна неэнергоэффективные и достаточно приличные по размеру, при 0 на улице температура за сутки падает на 2 градуса, если готовить еду, то не падает:)
     
  6. KazakovP
    Регистрация:
    08.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    KazakovP

    Участник

    KazakovP

    Участник

    Регистрация:
    08.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Добрый день ! Какое сечение деревянных балок надо на перекрвтие 1-го этажа длиной 7 м ?
     
  7. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    16
    Всем здравствуйте. Может кто подсказать где найти несущую способность металлических балок (двутавровых). Необходимо перекрыть помещение 24м на 18м по центру опорная стена. Ищу вариант подешевле т. е. или 2 балки по 12м или 2 балки по 9м (шаг их не знаю т. е. общее количество не знаю, но думаю шаг 3-4м). Поверх балок (в плоскости балок) будет утеплитель+обрешетка+профнастил. Как собрать нагрузки я знаю, а где взять несущую способность балки - нет. Я хочу сделать крышу как в этой конструкции как на фото. Она 12м на 24м. Сколько такие балки смогут выдержать?
    Стены из гб 0.3м d500b2.5 или кирпич.
     

    Вложения:

    • upfile0bcc243923.jpg
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    @kolesnikov_91, надо считать. Тут будет помимо несущей способности и деформаций ещё момент с обеспечением общей устойчивости балок, т. к. длина приличная. Возможно дополнительно связи в покрытии...
    К примеру на 12м, при шаге 3м и 3 снеговом районе для шарнирной схемы + конструктивном обеспечении общей устойчивости будет примерно 35Б1.
    Для 9м - примерно 30Б1 (для стали с245-с255/ст3сп), возможно 25Б2 для стали С345/09Г2с. Такой порядок.
     
  10. Стасонов
    Регистрация:
    13.08.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Стасонов

    Участник

    Стасонов

    Участник

    Регистрация:
    13.08.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Всем здравствуйте!
    Нашёл такой занятный вариант, когда пролёт велик, а материал под балки мал.
    https://piglook.com/carpentery-courses/reciprocal-architecture-iskanje-google-architecture-google-iskanje-r/
    Если в несколько уровней, то такую конструкцию можно свести к ферме. Но этим надо ещё заниматься. А так предлагается в виде идеи, требующей доработки.
     
  11. Nek2014
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Nek2014

    Участник

    Nek2014

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Всем привет!
    Подскажите, вот эти картинки из старых методичек (см.вложение), которые обещают перекрытие большущих пролетов, это всё теория и на практике эти конструкции нормально не работают?
     

    Вложения:

    • Снимок2.JPG
    • Снимок3.JPG
  12. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @Nek2014, Если правильно рассчитать сечения несущих элементов и узлы крепления их между собой то такие схемы имеют место быть. В частном домостроении эти схемы не применяются т. к. таких пролетов здесь нет, а пролеты в пределах 10-12м перекрываются фермами.
     
  13. Nek2014
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Nek2014

    Участник

    Nek2014

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Ну как нет :aga: у меня вот нарисовался пролет 11,5 м, как один из вариантов перекрытия (он предпочтительный по ориентации дома на местности). Вот думаю пока, стоит ли связываться с такими конструкциями или развернуть скаты на 90 гр и задействовать внутреннюю несущую стену, хоть она и не совсем посередине дома проходит.
     
  14. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Ну так и обратитесь к конструктору за расчетом а там увидите во что это выльется с учетом сборки квалифицированными спецами. Примеров сборки таких систем самостройщиками на форуме не замечено.
     
  15. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    В моем понимании лучше искать решение в уменьшении перекрываемых пролетов. Толщина перекрытия при этом получится 150 мм. Если все же перекрывать 11 метров, толщина перекрытия увеличится до 300-350 мм. Балка такого перекрытия будет весить под 60 кг. Одному монтировать не очень удобно, придется соседа приглашать.
    Монта блоков в опалубку перекрытия МАРКО.jpg Монтаж_балок_АТЛАНТ.JPG