1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка в котельной

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Podmogov, 30.04.20.

  1. Podmogov
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    Podmogov

    Живу здесь

    Podmogov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Гидрострелка в котельной
    Господа, нужен совет. Имеется котельная с двумя газовыми котлами и гидрострелкой, подключенных примерно так
    Снимок экрана 2020-04-30 в 16.17.55.png
    Есть проблема, когда работает один котел, не хватает расхода в котловом контуре. Из-за этого на подаче контура потребителя темп. теплоносителя оказывается на 10гр меньше чем на подаче котлового контура.
    Есть идея увеличить расход в котловом контуре, добавив еще один насос параллельно котловым. Примерно так
    Снимок экрана 2020-04-30 в 16.26.43.png
    Как оцениваете такое решение? оно вообще будет работать?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    На букву "ХЭ".
    :no::no:
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    @Podmogov, то есть, другие варианты Вы даже не рассматриваете ?
    согласен с предыдущим оратором. не мешайте котлу работать.
     
  4. Podmogov
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    Podmogov

    Живу здесь

    Podmogov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    конечно рассматриваю, но чем такое расположение насоса отличается от того что я бы добавил третий котёл?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    - прибавьте температуру на котле .
     
  6. Podmogov
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    Podmogov

    Живу здесь

    Podmogov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    от этого гидрострелка не начнёт правильно работать
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    - тогда вопрос, а вы подбирали ее правильно ? Вы попробуйте, поднимите Т теплоносителя .
     
  8. Podmogov
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    Podmogov

    Живу здесь

    Podmogov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Сама гидрострелка не причем, все дело в том что расход в котловом контуре меньше чем в контурах потребителей, поэтому в контура потребителей идет подмес обратки, как не повышай темп в котле, разница останется. Ну и я уже повышал. Было на выходе котла 70 на подаче потребителю 57, повысил до 80 у потребителя стало 67
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    - в таком случае есть вариант рассчитать по вторичному контору, где насосы преобладают по расходу над первичным контуром.

    - ну и пусть, температура повышается ..
    - подключите второй котел .
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @Podmogov, предложение: " не играть словами, едва соприкоснувшись рукавами"© Это лирика, нужна конкретика Р котлов, мощность теплопотерь помещения на которое навесили два газ. настенника с ГС, Вы что там филиал закрытого легкоатлетического манежа отапливаете.
    1. проверьте ФГО на котлах, как правило производительность котлового с лихвой перекрывает суммарную контуров, ведь у котлового работа практически на открытую задвижку
    4..5 куб. м /час посчитайте тепловую мощность, если этого нет ищите "затык".
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Дайте цифры, ловля чёрной кошки в тёмной комнате занятие неблагодарное, сродни гаданию на кофейной гуще, чем пока и занимаемся.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    Да быть может все что угодно - труба заужена до ГС
    потребители жрут больше чем котел дает. и тд.
    по большому счету, начхать на температуры и тд, кто что показывает. может даже и неисправен прибор.
    в ГС кстати подмес происходит - Т подачи на вторичные и будет ниже Т подачи от котла - подмес же идет.
    вопрос такой: СО справляется с работой ? везде тепло ?
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    -ты как доктор :),вот держите ваш больничный .
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    Давно система работает или только запустили?...если только запустили, то смотрите косые фильтры и диаметры трубопроводов до стрелки, если давно, то опять же фильтры и забитость гидрострелки. Что за гидрострелка и что за котлы?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    не понял тебя.
    у чела разница 10 градусов - так она может получаться вполне логичными способами и не мешать работе системы.
    а на деле то просто все - все хорошо работает ?
    пара ребят тут правильно заметила - люди в изоляции начинают себе загонять каким-то дикими вопросами ...