    Уважаемые!
    Прошу помочь советом/критикой.
    Имею:
    Загородный домик, расположен в 30 метрах от столба с электричеством.
    На столбе мой счётчик + автомат на 20А (зимой подключают через автомат 40А). Фаза + N.
    Почва – глина (до 4-5 метров)

    Необходимо:
    1. Заземление
    2. Воздушная линия до дома
    3. Распределительный щит (шкаф с АВ) + разводка в доме
    По п.1: Планирую в двух метрах от дома, параллельно стене вырыть траншею 50 см глубиной 5 метров длинной и забить три 50мм уголка по 2,5 метра с расстоянием между ними 2,5 метра. Соединить верхушки металлической лентой 50мм х 5мм, подключить кабель к сей конструкции и завести в РЩ.
    Вопросы по п.1:
    Достаточны ли расстояния между уголками и длины уголков?
    Какой кабель тянуть в дом от заземления
    Играет ли роль, в какую точку к получившейся конструкции крепить кабель? (хочу в точку соединения крайнего уголка и ленты)

    По п.2: Смотри рисунок. Не хотелось бы ставить столбы на участке. Есть возможность прикрепить крюк к стропиле (через обшивку – для натяжения/крепления) Места 1, 2, 3.
    Вопросы по п.2:
    Каким кабелем осуществить задуманное? (на столбе включаемся в автомат – орехи не нужны). Хочу использовать 8 квадратов медь.
    Какой принцип натяжения кабеля использовать? Мет. трос или СИП?
    Для завода в дом достаточно пропустить кабель в металлическую трубу или необходимо ставить что то вроде гусака?

    По п.3:
    Помогите распланировать РЩ =(
    Вводной АВ: не знаю какой ставить, из-за того что летом на столбе 20А, а зимой 40А… Требуют ставить входной 16А, а я хотел поставить 20А, но типа В (быстрее срабатывает).
    УЗО хочу ставить только на линию с водонагревателем – правильно ли это? Водонагреватель накопительный 2кВт. Какое УЗО и какой кабель к розетке? Планировал 3-х жильный 2,5 квадрата.
    Далее хотел выделить по АВ:
    1. УЗО – водонагреватель (какой номинал?)
    2. блок розеток: 3кВт – 4 квадрата кабель 16А АВ
    3. Свет + розетки 1 этаж (холодильник, телек, 4 лампочки. Розетки – 2,5кв, свет 1,5кв) 16А
    4. Свет + розетки 2 этаж (2 лампочки, 2 розетки) 10А
    5. Линия конвекторов (2х1,7кВт, 1х500Вт) 20А 4кв
    6. Вывод линии в сарай (будет уличная розетка – может тоже УЗО?) 4 квадрата 16А
    7. Вывод в летнюю кухню 4 квадрата 16А
    8. В дальнейшем – насос.
    9. Резерв
    Объясните плиз как и что подключать?
    Я так понимаю N на одну шину, а землю к РЩ и другой шине?

    До РЩ буду приглашать электрика, а вот в доме хочу сам сделать.

    Помогите советами и критикой!
     

    Вложения:

    • Vozdushka.jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    На форуме столько всего написано, даже фотографии правильных решений есть, но почему-то никто не хочет утруждать себя чтением...:flag:
     
  3. nayk
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7

    nayk

    Живу здесь

    nayk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Чтением утруждал...
    С прочитанного и что то и вывел в мыслях.
    Не одну неделю шерстил...
    Только вот в голове потом собрать мозайку из всего необходимого сложно.
    Да, и как говорится, лучше лишний раз спросить.

    Если бы я разбил свой пост на кучу маленьких вопросиков и замусорил пару страниц тем форума, то, как мне кажется, было бы хуже.
     
  4. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Ага. Причем изрядная доля постов посылает вопрошающих читать "столько всего написанного".
    Особенно забавно читать километровые топики, где два чела, считающие себя профессионалами, утверждают противоположные вещи.

    среди неправильных...
    И как человеку без соответствующего образования определить где правильные, а где остальные...

    +1. Мозаика - это еще слабо сказано.

    +1

    Для меня вот тоже электрика - непростая тема.

    Всем удачной электрификации! ::
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ещё один пост ни о чем был, хотя бы примеры привели бы)
    СИП вроде на 30метров не тянется?)
    Если нет и сарайчик( на фото вроде слева) стоит хорошо - тянуть до него, в сарай же счетчик и разделение на линию дома и кухни(вроде справа на фото), и бронированным кабелем в земле две линии - к дому и кухне, которые практически под дорожкой пройдут (которая есть или будет) от сарая к дому, от дома к кухне.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673704/original.png
    Только с амперами определитесь :)
     
  6. nayk
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7

    nayk

    Живу здесь

    nayk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что откликнулись Люди добрые!

    Сейчас в кухню (она слева) и приходит. Но хочу все в дом перенести, ибо кухня - весч не постоянная.

    А в этом и вопрос! Как все сделать с учетом разных ВА в зависимости от сезона?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Надо понять сначала как вам 20А выделяют,а как 40)
     
  8. nayk
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7

    nayk

    Живу здесь

    nayk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    На столбе в ящике со щитком стоит 2 автомата. на 20 и на 40А.
    Зимой, когда много народу на участках подключен только через 20А.
    Зимой народу почти нет и переключают на 40А.
    Как именно - хз.
    На столб не пускают =(

    Можно ставить в параллель 2 автомата на 20 и на 40, при условии что один всегда будет выключен? (вопрос идионта наверное)


    Ай мин летом...
    Трансформатор слабенький...
    Только по 4 кВт дают всем...
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Сморозил фигню :) устал уже) Переключатель поставить, у Бонуса надо спросить, он себе брал)
    И на 30м. наверное СИП не протянете-провис будет большой.
    Надо смотреть таблички.
     
  10. nayk
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7

    nayk

    Живу здесь

    nayk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Последовательно?
    Тогда при токе больше 20 ампер будет выбивать 20А автомат!
    Мне сказали, что бы два вводных автомата ставили. На 20 и на 40.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Блин, завели два провода на 20А АВ, от него два провода на 40АВ их выходы от каждого на схему и включаете нужный.
    Если счетчик в доме-тогда переключатель. Или клеммы - на рисунке
     

    Вложения:

    • SXXXXXX.jpg
  12. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Для СИП 2 Х 16 максимальная длина пролета - 25 метров, а для СИП 2 Х 25 - 30 метров, для СИП 4 Х 16 - 35 метров.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Но надо вроде и расстояние до земли учесть?)
     
  14. nayk
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7

    nayk

    Живу здесь

    nayk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Ну я с запасом 30 метров написал...
    Не думал, что так зависит от +/- 5 метров...
    Там как раз метров 23-25.
    От земли: на столбе метров 5,5-6, на доме - 3 и выше.
    Может не париться и протянуть трос и к нему подвесить кабель?
    что в брус, что в столб крюки хорошо загоню - хрен вырвешь =)

    Счетчик на столбе, где и автоматы свет дающих.

    А как подобные клеммы реализовать в компактном РЩ?
     
  15. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Зачем с тросом париться? Если до 25 метров, то обычным СИП 16 Х 2 отлично будет. Только надо специальные анкера для крепления приобрести. У меня у соседа пролет около 28 метров - 3 зимы пережил, а последнюю с сильным обледенением тоже.


    Анкера для СИП нормально держат нагрузку, да крепятся просто.
     