1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Концы плоскогубцами (!) скрутить. Обпоять. Заизолировать жилы (изолентой). После герметик (обязательной нейтральный к ПВХ!). Сверху термоусадку по кабелю. И ещё одну термоусадку по металлорукаву. Этого достаточно будет. Я бы даже сказал позаглаза. Лет 20-30 пролежит спокойно.
     
  2. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    ЕкаБу
    Волшебное слово "муфта". По электросайтам поюзайте-там всё есть.
    ..Точно-не надо изобретать велосипед. Уже всё придумано до нас..
     
  3. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Лучше проложить новый провод в новой трубе. Соединение в земле рано или поздно сгниёт - вода дырочку найдёт. Несколько циклов замерзание/оттаивание - муфта сжимается и несколько капель воды начнут необратимый процесс электрохимической коррозии. Далее - обрыв. :um:
    К тому же качественно срастить у Вас не получится - нет запаса для соединения "вразбежку" и нет "правильной" ленты, её в хозмаге не купишь. :(
     
    Последнее редактирование модератором: 27.05.19
  4. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.066

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.066
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плотная скрутка с навиванием жил одна на другую, затем в пластиковой коробочке залить эпоксидкой так чтоб от жилы до стенки минимум 7 мм. было и наружная изоляция тоже. Даже в воде такое соединение будет служить дольше кабеля. Гофру драную тоже желательно от грунта защитить.
     
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Поменьше слушать пессимистических расказов о сдвиге грунта, супер-электролизионной корозии и т.п., а закатывать рукава и начинать дело: спаяйте концы оловом, если надо наростите, флюс должен быть некислотным (на радиорынке есть хороший, жидкий, водосмываемый). Изолируйте мягкой растягиваемой ПВХ-изолентой каждый провод отдельно. При намотке изоленту немного натягивайте, чтобы ложилась на провод с обжимом. Всю эту кухню можно замотать смоляной тряпочной изолентой - она отталкивает воду, или затянуть под правильно подобранную термоусадку. Я против силикона, так как он не настолько жидкий, чтобы хорошо заполнить все полости, да и сделан неизвестно из чего.
    Я уверен, что такая конструкция самая дешевая и проработает не один десяток лет. Удачи!
     
  6. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Хм... а специально для этого предназначенная соединительная муфта (на которую я ранее давал человеку ссылку) при стоимости 200-300 рублей по вашему менее надежна и чудовищна дорога? Ну извините:aga::hello:
     
  7. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автор уже умудрился порвать лопатой кабель, положенный не по правилам, и через пару лет он уже не вспомнит, где и как у него под землей проходит кабель. Дык почему-бы не сделать как полагается, и больше не наступать на эти грабли?
     
  8. SerjHouse
    Регистрация:
    21.03.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    13

    SerjHouse

    Участник

    SerjHouse

    Участник

    Регистрация:
    21.03.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Порвал не лопатой, а куда более монументальным устройством :) Ну не в этом суть. Сам тоже думал про пайку и в коробке герметиком залить...
    Про такие хитрые муфты не знал - поищу информацию :hello:
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Муфту однозначно.

    Вариант с коробкой пойдёт, если её битумом залить.
    А многие силиконовые герметики на уксусной кислоте, которая и ток слегка проводит, и на материал жил/изоляцию не лучшим образом влияет...
     
  10. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Если нет запаса кабеля(слабины), то придётся делать вставку - будет 2 муфты. Лучше обратитесь к местным связистам, у них есть всё необходимое. Герметик нужен специальный, гелевый двухкомпонентный, 8882 3М.


    Битум нельзя - сожжёте или проплавите изоляцию.:no:
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Ну нифигасе!
    Знаете ли вы, что до недавнего времени (до внедрения термоусадки) практически ВСЕ муфты были битумные?;)
     
  12. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Наверное, битумный компаунд или битумная мастика? Т. е. их не надо было греть?
    У нас в связи баловались такими заливками в мутные годы, но сейчас отказались - не держат воду, усыхается, трескается, хватает лет на 5, да и то при наших напряжениях и токах.
     
  13. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Я ничего не имею против муфты - решать топикстартеру. Хотя мне лично резьбовые соединения, примененные в муфте, не по-душе. Если есть возможность пропаять соединения в муфте - было бы очень класно.
     
  14. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    В этом разделе данного форума по неизвестным мне причинам все любят пайку..., однака пайка в силовых проводах и электрики не применяется и более того не допускается (это же не радиотехника и не связь), разрешена только сварка, опресовка, и зажимы (болтовые, пружинные-ваго). Пайка НЕНАДЕЖНА она разрушается как под воздействием температуры (хотя ее может и не быть) так и под воздействием агресивных сред и компанентов флюсов.
     
  15. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Добрый день.
    Хочу поделиться своим удачным опытом прессования соединений.

    Поставил себе задачу - самостоятельно выполнить надежное необслуживаемое соединение в монтажных коробках, которые в будущем будут заштукатурены.
    Дополнительное усложняющее условие - полное отсутствие опыта монтажа.

    Варианты были следующие:
    1. Сварка. Для меня нереально вообще.
    2. Пайка. Тоже показалось мне очень сложным занятием.
    3. Wago и т.п. Не стал использовать по причине неодназначности мнений об их необслуживаемости. Для собственного дома спорные варианты не рассматриваю.
    4. Опрессовка. А вот это мне показалось по силам, и я не ошибся :)

    Итак,
    был закуплен девайс фирмы КВТ под названием ПК-35.
    Картинки с яндекса:

    и гильзы ГМЛ (гильзая медная луженая) с внутренним диаметром 4 мм:


    Соединял ВВГ 3x2,5.
    Прессовать оказалось очень просто. Просто в смысле технологии, физические усилия присутствуют. Соединение получается очень прочным.
    Снаружи изолировал термоусадкой.

    Не хочу поддерживать спор о применимости клемников Wago и им подобных. Замечу, что гильзами получилось не только надежно, но и дешевле вагов. Одна гильза стоит примерно в 3 раза дешевле клемника Wago 222. Пресс-клещи мне обошлись в 870 руб. На объемах моего дома 120 кв.м. клещи окупились. К тому же есть и более дешевые клещи.

    Желаю всем надежной и безопасной электрификации :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.