Проблема с ГВС. Нужна помощь

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lenechka, 12.04.11.

  1. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    В общем сломал уже голову. Имею разводку горячей воды по дому согласно рисунку. Вся система из ПП-20. От котла магистраль раздваивается на две. Всего четыре точки. Три из них (рукомойник, раковина, кухня) находятся примерно на одном уровне и подключены гибкой подводкой - везде вода горячая-кипяток. Четвертая точка - смеситель на ванну - подключен напрямую к полипропилену. Вот с ним-то и проблема - горячая вода практически не идет, точнее идет горячая с перебоями, а так на максимум открытая - теплая или "почти" теплая. Смеситель менять пробовал - эффект то же. Пробовал подложить шайбу (уменьшить сечение трубы) - только под горячую и вод горячую и холодную - вроде немного погорячее стала.
    Собственно вопрос - такое может быть из-за отсутствия в данном подключении гибкой подводки? Поможет, если просто врезать в ПП-трубу отрезок с гибкой подводкой? Или засада в чем-то другом?
     

    Вложения:

    • ГВС.JPG
  2. po39ma
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    po39ma

    Живу здесь

    po39ma

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Калининград
    Засада, однозначно, в чем-то другом. Гибкие шланги никак не добавляют напора. Попробуйте продуть горячую трубу обратным током воды - возможно где-то в уголке сидит кака. А если горячую воду лить долго-долго, она становится горячей? Напор одинаковый горячей воды в разных кранах?
     
  3. Лёха99
    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Лёха99

    Участник

    Лёха99

    Участник

    Регистрация:
    07.04.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Нужно ставить гибкий шланг т.к сечение у гибкого шланга меньше чем у ПП 20, поток воды очень сильный и она не успевает нагреваться.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Несколько вопросов к топикстартеру.:|:
    1. Что подразумеваем под словом котел?
    2. Если демонтировать смеситель на ванной, из освободившейся "горячей" дырочки с каким напором и какой температуры водичка течет?
    3. Имеются ли дополнительные отсечные краны на этих 4-рех точках водоразбора?
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Какие еще смесители стоят в системе? Может быть через какой-то идет подмес, например смеситель для биде?
     
  6. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Тубу "промывал" путем снятия смесителя. Напор воды хороший, с холодной одинаковый. Если долго лить, то переменно становится то теплой, то очень теплой. Напор, вроде как, в разных кранах одинаковый. По ощущениям, в ванне слабее.

    Вот с той же мыслью я сюда и написал.
    1. Котел - газовый двухконтурный Фероли.
    2. С такой же, как и из смесителя.
    3. Стоят общие на всю систему и при переходе на гибкие подводки. На смеситель ванны нет.

    Все как на схеме. На данном отрезке последовательность такая:
    От АГВ вниз 1,5м-под углом 1м-под углом 2м-ответвление ПП вверх-гибкий на умывальник-далее 1м-ответвление вверх ПП на смеситель ваннной-5м с одним углом до смесителя кухни. Как-то так)
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Ой, чего то мне кажется, что Леха99 прав, Ваша Феролька (котел) не справляется на два фронта (отопление + ГВС).
    Или чего то в мозгах котла, не то накручено.
    Но это другая тема.
    К сожалению не написали, чем питается Ваша Феролька, ... ну что же пошлем наугад:|:, в газовую ветку.

    Но давайте попробуем сделать уточняющие телодвижения.
    Проверяя версию protasevicha о "паразитном" подмесе в биде:|:, закрываем все 3-ри х 2 = 6 отсечных крана (на гибкой подводке).
    Смотрим проблемное место (ванну).

    Потом пробуем немножко прикрыть регулировочный крантик на горячей воде в ванне (уменьшаем проток и проверяем версию Лехи99).

    Ну и наконец признаемся, что в ванной стоит "крутейший" смеситель с авторегулировкой температуры, а мануал по эксплуатации не изучен. Ну какой нормальный русский, будет штудировать макулатуру, ведь мы сами с усами.;)

    Просьба, последний абзац в серьез не воспринимать.:|:
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    А может котел как раз и справляется, но расход смесителей может быть не одинаковый, отсюда и разная температура. Проверяется секундомером и ведром.
    Ну а вариант с подмесом тоже не отбрасываю, было не так давно на форуме: "есть фильтра перед котлом?" - "не, нету!", через несколько постов: -"а что это вы в схеме нарисовали?" - "ой, а это наверное фильтр!?"
    Давайте-ка модельку котла в студию и значения/настройки температур. На летнем режиме пробовали ГВС?


    Можно просто во время работы смесителя в ванной пощупать подводку/гайки на остальных смесителях - горячая подводка при подмесе будет охлаждаться.:hello:
     
  9. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Тут одного ведра будет достаточно.
    lenechka наберите 2-а ведра горячей воды. Одно в ванной, а другое в любой другой точке. Сравните температуры; что-то мне подсказывает, что они будут равны.


    апдейт, туплю. protasevich таки прав. Набирайте ведра примерно за одно время.
     
  10. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Феролька газовая, это уже написал ранее. Модель Domicompact C24D
    Тут основное сомнение в том, что проблема с ванной проявилась после переделки труб с металлпластика на полипропилен. До этого такого нюанса замечено не было. При переделке сам котел снимали-вешали несколько раз - могли и "встряхнуть" - поэтому и не знаю, куда лезть. Ранее подводка везде осуществлялась гибкими шлангами. После перепайки - как описано ранее. НО. Забыл указать немаловажную деталь. Подвод холодной - отвод горячей воды из котла сделан через гибкую подводку.
    А с кранами и сам хотел попробовать, что получится.

    Модель котла указал выше. Настройки температур - горячая вода - максимум, температура отопления никак не влияет - при изменении ничего не меняется. "Летний режим" - это когда отопление отключено?
    А подмес может быть в одном из смесителей? При переделке смесители не менялись, а как писал ранее, до этого проблемы не было.

    Это вряд ли. Если включить горячую воду на кухне - она так горячей и течет, почти не изменяясь. В ванне она идет от очень теплой до теплой.
     
  11. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Попробуйте с ведерком. 5 минут займет.
    В качестве причины могу предположить неведомую поломку смесителя в ванной, подмешивающего ХВ.

    Хотя.. а если в ванной тонкую струйку горячей пустить, она тоже меняет температуру?
     
  12. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Я пробовал при ответнутом смесителе включать воду - струи холодной и горячей воды визуально не отличаются. К тому же, если допустить, что ответвление на ванную неудачно приварили - вода шла бы слабее, но ГОРЯЧЕЕ!

    Попробовал завернуть все остальные краны, подводящие к смесителям - эффект нулевой. Если подвернуть кран на отводящей трубе от АГВ - горячеет значительно.
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Давайте рассуждть.
    Вы прикрыли магистральный кран ... и водичка в ванной потеплела, да?
    Это как бы логично, уменьшился проток (количество) водички и котел успевает ее прогреть до более высокой температуры.
    Странно другое, почему с кранов других потребителей течет горячая, а в ванной более холодная вода.
    Неужели расход воды через эти краны так отличается.
    Попробуйте всетаки измерить расход ведерком.
    Посмотрите, за какое время наполнится ведерко с горячего крана в ванной и на других потребителях.



    Неплохо бы выложить фотки котла и его обвязки.
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    НА газовом клапане добавь газа и все. В ванной проток больше он и не греет.
    Удачи! :hello:
     
  15. po39ma
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    po39ma

    Живу здесь

    po39ma

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Калининград
    А вот этого не надо.