Собрал свой первый щиток. Прокомментируйте

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AshV, 09.04.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AshV
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83

    AshV

    Танкист

    AshV

    Танкист

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Выставляю на оценку специалистов. Собрал свой первый щиток в баню. Прокомментируйте на наличие ошибок. Мож где напортачил. Почти все соединения сделаны 6кв.мм. Черный провод - это 4 кв.мм. Все гребенки сделаны петлей цельным проводом. Автомат С6 - на свет. Правее - два С16, розетки на первый и второй этаж. УЗО на 10ма в помывочную планирую, где будет насосная станция и водонагреватель.
     

    Вложения:

    • P1020896-2.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если можно схемку нарисуйте, плииз.
     
  3. Putnikk62
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.435
    Благодарности:
    4.731

    Putnikk62

    Живу здесь

    Putnikk62

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.435
    Благодарности:
    4.731
    Адрес:
    Волгодонск
    Все смотрится красиво, а вот по схемке бы посмотреть...
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Проводки 2,5 мм.кв.?
     
  5. AshV
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83

    AshV

    Танкист

    AshV

    Танкист

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    В щитке почти все 6 кв.мм. На розетки будет 2.5 ВВГ-нг. Свет 1.5 ВВН нг. Схемку щас нарисую и выложу.
     
  6. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После трехфазного УЗО фаза идет на автомат 32А, далее на УЗО, а далее - разтраивается на три 16А. Имхо - автомат на 32А лишний, да и может срабатывать ложно.
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Нет, тут все верно, чтобы при превышении по нагрузки выбивало его, а не вводной.
     
  8. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не должно вводной выбивать, там 2х16 и 1х6, скорей наверно на 32 сработает.
     
  9. AshV
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83

    AshV

    Танкист

    AshV

    Танкист

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю схемку. Заранее извиняюсь за качество. На ПК слишком сложно нарисовать. 32А после 3-х фазного узо поставил что бы при перегрузках УЗО на 40А не сгорело. К бане подведено 22кВт. Подводка к бане 4х16СИП. На вводе переход на 4х10 медь.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  10. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык после этого УЗО у вас и так три автомата - УЗО не должно сгореть, линия получается защищена этими автоматами. Можно если так уж боитесь - вместо 16А поставить на 10А, если ничего особо мощного в этажные розетки втыкать не будете.
    Можно, канечно, и оставить - хуже вряд-ли будет, но лишние контакты все-таки, имхо, не есть хорошо.
    Кстати - проводник последний из УЗО в автомат, судя по фото, внатяг вкручен, это тоже не есть хорошо...
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Действительно, 32йку можно убрать, а можно и оставить. Не вижу проблем. В остальном, всё гут.
     
  12. AshV
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83

    AshV

    Танкист

    AshV

    Танкист

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Ставя 32 исходил из того, что если какой либо нижестоящий автомат коротнет, то УЗО сгорит. Где то читал про это на форуме. В этом случае сработает 32. Лишние соединения конечно тоже не гуд, но подумал, что защитить УЗО не лишние.
    Про натяг хорошее замечание. Переделаю, спасибо.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    У вас ДО УЗО стоит АВ 40А , УЗО расчитано на 40А. При перегрузе отключится вводной, и УЗО не сгорит. Но согласен, 32А лишним не будет.

    А при КЗ, вероятнее всего отключится и 32амперник и вводной 40А;)
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    М-да, селективности похоже не будет)
    По хорошему, общее УЗО на 300мА хотя бы селективное!?
    Все АВ кроме вводного поменять на 2Р или 1P+N.
    Все кроме вводного АВ с хар-кой В.
    Хотя бы так.
    По максимуму + общее на 80А, УЗО на 40заменить на 63А.
    И шинку разделения PEN сфоткайте,плиз.
     
  15. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не расстраивай человека, селективное УЗО - зело разорительно для бюджета, тем более что у него сплошной легран. В конце концов - это банька, и какая разница какое там отщелкнет - все равно к одному щиту топать...
    Места там мало, придется жертвовать розеткой, да и то - все равно не влезет если автоматы на 2P менять...
     