Водной автомат и 380В

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем marcel, 09.04.11.

  1. marcel
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11

    marcel

    Живу здесь

    marcel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Всем :hello: !
    Пару вопросов по электроснабжению частного дома ИЖС . Запитка от СНТ .
    По схеме Мосэнерго вводной автомат 25А и ограничение на 15кВт. Электрик поставил 16А , сказал , что решение СНТ которого никто не видел - имел ли права ? Скажу сразу - всё оплачено и подключение , и усиление трансформатора , есть договор с СНТ и Мосэнерго .
    Второй вопрос .
    Сейчас выбивает этот вводной автомат на 16 А при нагрузке в 7 кВт . Электрик говорит , что у нас перекос фаз ( 380В ) , хотя до этого проблем не было , когда стоял на 25А . Если не равномерная нагрузка , то может ли выбивать вводной автомат или всё же должно в таком случае выбивать тот , что конкретно на фазе стоит ?
    Спасибо !
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас если трехфазных потребителей нет и выбивает не сразу, значит перегрузка по какой-то фазе, т.е. подключено больше 4кВт на фазу.
    Если все документы на руках и написано там что АВ на вводе 25А - покажите эту электрику и потребуйте заменить.
    Не написали по какой схеме заземления у вас подключение. Если не ТНЦС или заземления вообще нет - вводной АВ должен быть четырехполюсным 4P или 3Р+N
     
  3. marcel
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11

    marcel

    Живу здесь

    marcel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    А вот с заземлением надо разобраться . В каких документах это может быть написано и какая примерно абвиатура ? Постараюсь оперативно узнать всё про документы . Знаю точно , что от столба идёт 4 провода и от щитка на столбе есть провод который уходит в землю .
    Честно говоря не мой дом , одних хороших знакомых , а пишу от своего имени просто так удобней чем " у друзей ... " , " у друзей друзей ..." .


    Вот вспомнил . Электрокотёл 3-х фазный , есть 1 обогреватель на 3-6-9 кВт ( переключается ) , всё остальное как у всех ; чайник , стиралка , утюг ...
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Покажите электрику следующий расчет:
    15 кВт = 15000 Вт
    При типовом коэффициенте мощности 0,9 получается 15000/0,9= 16666 ВА.
    16666 ВА / 3 / 220В = 25,25 ампер по каждой фазе.
    Автомат полагается ставить следующий по номиналу, а это 32А.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    То, что на столбе - повторное заземление, а в доме-то заземление есть? Проводка в два провода или в три в однофазным потребителям?
    А так вам по номиналу ответили, а я по самому переключателю-4P или 3P+N.
    И судя по нагрузке ваш 16А отключается от перегрузки.
     
  6. marcel
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11

    marcel

    Живу здесь

    marcel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Интиресно , а в Мосэнерго это знают ?
    Почему они тогда по договору выделяют 15кВт , а в схеме рисуют вводной автомат 25А ? Ошибка или зло замышляли :) .
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Они считают, что у вас коэффициент мощности = 1. То есть нет никаких насосов, импульсных блоков питания и электродвигателей. Тогда ток действительно меньше 25А.
     
  8. bakey
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    bakey

    Новичок

    bakey

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А как доказать Мосэнерго, что надо брать коэффициент мощности = 0.9, а не 1?
    Желательно какие нибуть ссылки на нормативные документы.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Боюсь что НИКАК.:)