1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Пришла весна - септик всплыл

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 09.04.11.

  1. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Видимо, не задалось с самого начала. Практически сошел снег и вот вчера (9 апреля) обнаруживаю такую картину. На первой фотке септик "плавает" в луже - обсыпочный песок просел и воды сверху получилось сантиметров 30. На второй фотке после подсыпки грунта (чего уж было под рукой) - уровень всплытия очевиден.
    Долго размышлял, почему так. Пришел к следующим умозаключениям.
    1. Котлован под АУ пришлось копать вплотную к стенке старого септика - по-другому не получалось. Старый септик, естественно не герметичен. В итоге получаем два очень даже сообщающихся сосуда.
    2. Уровень воды в старом септике - "под люк", т.е. вровень с землей. Соответственно уровень в котловане АУ должен быть таким же.
    3. АУ заполнена под рабочий объем. НО. У меня версия с наращиванием - т.е. имеем сверху порядка 80-100 см воздуха. Собственно мыслим дальше. Я не понимаю, почему АУ НЕ ДОЛЖНА ВСЛЫВАТЬ. Плотность вспененного ПП невысока, он почти плавуч, как я думаю. Внутри установки та же вода - то есть имеем "плотность" всей установки практически равной плотности окружающей воды. Никакие "грунтозацепы" в ПЕСКЕ БЕЗ БЕТОНИРОВАНИЯ, как мне кажется, удерживают установку на грани срыва - площадь их весьма условна.

    Собственно вопрос - чего делать? Вчера заполнил ее водой по предела и обсыпал снаружи грунтом (типа суглинка). Сегодня есть единственная идея - откачиваю воду из старого септика в надежде, что вода уйдет из котлована. Или уже не морочиться и ждать схода воды с дальнейшей переустановкой станции?
     

    Вложения:

    • 2ce68137cd52.jpg
    • 40c16d8b4f4b.jpg
  2. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    а все остальное суета :flag:
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин. Сочувствую.


    Не заладилось у Вас с этим Евробионом с самого начала. Сейчас только переустанавливать. Окапывать. Потом откачивать - потом вытаскивать. Есть вариант когда установку окапывают, а воду откачивают в яму и установка всплывает - так ее легче вытащить.

    Напомните кто Вам ставил? По большей части это косяк монтажа. Ну и недостатки конструкции.
     
  4. olesik
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    olesik

    Новичок

    olesik

    Новичок

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Лучше заново все переделать и плиту сверху положить для надежности.
     
  5. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Плита, да. У меня как раз рядом лежит кило на двести - вчера все прикидывал, как ею септик придавить.

    Да, Вадим, сколько "теорию" не изучал, а моя "практика" все же другой оказалась. Пока озвучивать фирму не буду - веду с ними переговоры. Они пока тоже не знают, чего делать. Предложили его "чем-нибудь" нагрузить". Я предложил сверху машину свою поставить. :)]
    Я специально брал шеф-монтаж, который включал в себя установку с момента погружения в котлован - чтобы потом вопросов не возникало. Мог, в принципе, и сам подключить и трубу вварить. В фирме все немного в шоке. Они в Питере, с их слов, в болота ставят - и ничего. Видимо, судьба.
    То есть вариантов, что сам осядет вообще нет? Сразу под установку песок затягивает?
     
  6. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва

    Прикол, типа они не знали что всплывет:)] Якорение обязательно при высоком УГВ, а в вашем случае практически-тоже самое. Если накроете плитой, как ревизию делать будете... Пусть приезжают, откачивают, вытаскивают, заливают плиту с анкерами, ставят. привязывают...Закапывают.
    Короче исправляют косяк...:hello:
     
  7. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    А он разве не должен быть заполнен водой? или он с водой всплыл?сколько было воды в нем?
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни одного шанса. Песок под установкой. Пустую тоже оставить нельзя - сложится. Окопать, откачать, достать.
     
  9. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    Добавлю: откопать и откачать - делать одновременно.
     
  10. lenechka
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80

    lenechka

    Вопросозадаватель

    lenechka

    Вопросозадаватель

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Все надежды разрушились..
    Сейчас переустанавливать - не вариант. Если установку вынуть - котлован сразу водой заполнится. Придется ждать схода грунтовки, а это, при наличии такого количества снега этой зимой, месяца два, не меньше. При этом, я так понимаю, никто гарантировать, что установка не всплывет дальше, не будет.
    Установка была заполнена на рабочий объем, так как проживаем и пользуемся постоянно.
    Кстати, к прошлому разговору в закрытой уже теме. На режим начала прогрессивно выходить с приходом тепла, запах значительно уменьшился, почти пропал. Приезжали инженеры две недели назад. Осмотрели - все работает, только ила практически не наработалось. Обещали привезти, а потом начались выставки и т.д.. Только сейчас главная проблема совсем не в этом.
    А якорить обязательно? Не достаточно будет цементной обсыпки сделать?
     
  11. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    Я так понимаю что это типа Топаса установка? не разу не видел установку которая всплыла с водой, у самого стоит топас и УГВ сейчас в 10см от поверхности.
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На самом деле есть вариант, как обойтись без выкапывания евробиона. И в общем не волноваться по поводу его дальнейшего подъема. Закопать на магистрали между ним и домом мини КНС.
     
  13. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    не видно удерживающих ремней..
    вероятно, что и дно котлована не бетонировалось..
    и засыпка вокруг песком без цемента..


    типичные ошибки установщиков..
     
  14. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    Обычно емкости которые не опусташаются, то есть они полные воды, типа топас и аналоги, не привязываются с бетонной плите на дне.
     
  15. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Ага.. мы и видим это на фотках..


    А человеку больше делать нечего, как опорожнять её полностью..