1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.

  1. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    В моём случае это плюс. Дроид занимает площадь вместе с обвязкой 1 кв. метр. Насчёт ремонтопригодности судите сами, я думаю что без особых проблем можно поменять компрессор, ЭРВ, фильтр, и 4 ходовой РТО, проблемными остаются только ППТО.
    20180126_080145.jpg
    А может Вы выложите кусочек из истории, как я описал выше, а мы здесь покумекаем правильно машинка работает или нет. И обязательно посмотрите на датчик температуры нагнетания, он установлен на трубке идущей от компрессора, или болтается внутри корпуса ТН?

    Модели безусловно разные, автор один. Если выложите фотки кишок ТН, здесь много опытных людей с наработками, глядишь чего-нибудь и заметят, если это конструкционная ошибка. Деду уже пофиг на шпионаж, модель то устарела.
     
  2. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    @Vitaly01, у нас может разные контроллеры. Это программу надо какую-то поставить на компьютер чтобы историю такую скачать? Можете ссылкой поделиться? Через неделю вернусь на родину (если границу еще не закроют) и попробую.
     
  3. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Контроллер G9, вроде у Вас апгрейдился ТН до инвертора, или я что то путаю?
    IMG_20200225_114024.jpg Такой стоит?
    Прога есть на сайте производителя контроллеров https://consense.com.ua/ru/, ставится на комп, прописываем доступ к КТН и Вы получаете очень удобный интерфейс общения с этой железкой.
    Будьте аккуратней, там, за границей!
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Я смотрю для каждого датчика температуры ds18x20 своя шина, как в контроллере дигимарк.
    За исключением, что питаются от 3-х вольт, что не очень с точки зрения надежности от помех.
    Интересно, контрольная сумма проверяется... или как в дигимарке нет.
     
    Последнее редактирование: 14.03.20
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    А для чего там точность? СОР не считается, перегрев по таблице. А датчики кстати у них момехозашишенные.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Контрольная сумма это не про точность, а про глюки.

    Это с помощью такой вот схемки?
    upload_2020-3-14_19-48-46.png

    С ней тоже могут быть нюансы, как заваливание фронтов сигнала.
    А вот конденсатор по питанию и подтягивающий резистор это хорошо.
    В рамках рекомендаций далласа, хотя вот он по сложнее схемку предлагает для этого:

    upload_2020-3-14_19-58-0.png
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Из практики - обычная RC цепочка намного эффективнее вот таких навороченных вариантов
     
  8. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Это немножко разные вещи, поскольку Вы говорите о схеме на стороне контроллера, а эта примочка вешается возле датчика. Об эффективности судить не берусь, хотя подход забавный: сначала снизить помехоустойчивость неоправданно низким напряжением питания, а потом пытаться решить созданную проблему дополнительными ухищрениями :)
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    5В там, и схемка реально помогает
     
  10. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Там в пяти местах написано, что не пять, а 3.3В
    Кому верить, Вам или надписям? ;)
     
  11. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Сфотографировать мультиметр ? Хотя сам уже начинаю сомневатся, завтра проверю, я помню про 5в
     
  12. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Вы лучше к приведенной выше фотографии фильтра еще крышку контроллера сфотографируйте
     
  13. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
  14. Yuran231
    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Yuran231

    Участник

    Yuran231

    Участник

    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Прочитал тему. Очень интересно, спс ТС. Жаль что с первым ТН есть проблемы, как и с аппаратом, так и с производителем.
    У меня предложение к ТС: устроить битву ТН с помощью двух бочек - из одной бочки один берет теплоноситель и охлаждает, а другой греет. А в другой наоборот. Бочки надо одинаковые по обьему и температуре. На каждый ТН электросчетчик, через часик сравнить Т в бочках и показания потребления.
     
  15. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Как и обещал
    5В о чем честно написано на крышке, на паре контролов за зиму проблем с датчиками не наблюдалось, датчики первые попавшиеся с али, в одном случае основная часть вынесена на 15 метров от контрола, провалы решились только установкой подтяжек, помехозащиту пришлось только одному датчику колхозить, да и то из того что было под рукой.
     

    Вложения:

    • uktnsens.jpg
    Последнее редактирование: 15.03.20