1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.

  1. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У этой модели, красная мигает при срабатывание датчиков безопасности. Жёлтая горит при несрабатывание датчика мин. давления. На остальные тяготы жизни - постоянная красная (разбирайся мол сама). Можно понять по издаваемым звукам.

    Опасная тема, Коллега! Не правильно поймут-с... Забанят-с!
    :|::close:
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Это же классическая литература. Владимир Богомолов "В Августе 44-го" или "Момент истины".
    Один из героев романа умел стрелять "по македонски" и одновременно "качать маятник".
    Высший пилотаж.

    Так вот не дают точной информации вопрошающие. Мигает или постоянно горит, в некоторых котлах надо знать с какой частотой мигает. А иначе как тут поймёшь, что за ошибку выдаёт котёл у которого нет дисплея, а ошибки определяются только по миганию или горению/не горению светодиодов.

    Если проблемы с давлением, то красная должна гореть вместе с жёлтой, а не мигать.
     
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    В этих. 5 секунд (справо, зелёное), режим под напряжением. 3 сек. - режим ожидания. Мигание красной без жёлтой - датчики безопасности. Жёлтая с красной - недостаток давления воды. Далее фантазии. Ибо!... Толи плата, толи НТС отопления? ;) Подмигивают Зелёненьким!:aga:
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Пусть выбрасывает это древнее, как "это" мамонта и покупает новый. Лет наверно 14-15 уже эксплуатирует, да и с производства наверняка они уже сняты. Скоро посыпется, а чем котёл древнее, тем дороже на него запчасть. Это если конечно есть.
     
  5. eight
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    eight

    Участник

    eight

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Котел Beretta 24 C. A. I. Периодически горит красный индикатор. Сброс на "0" иногда помогает сразу иногда, на следующий день.
    Замерил сопротивление датчиков NTC:
    -датчик NTC отопления 2,65 кОм;
    -датчик NTC ГВС 2,02 кОм.
    Хотелось бы узнать, показания в норме, или датчик под замену.
     
  6. eight
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    eight

    Участник

    eight

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Замерил при снятых клеммах показания другие:

    -датчик NTC отопления 10,75 кОм;
    -датчик NTC ГВС 13,96 кОм.
     
  7. eight
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    eight

    Участник

    eight

    Участник

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    -Прессостат дымоудаления замкнут;
    -реле давления воды замкнуто;
    -предельный термостат замкнут.
     
  8. sasha_siniy
    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sasha_siniy

    Новичок

    sasha_siniy

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Непонятная ситуация с котлом: в режиме ГВС - работает как надо, а в режиме отопления - никак не реагирует ни на окружающую температуру (через термостат), ни на включение воды. Это впервые проявилось в начале отопительного сезона и повторялось при отключении котла из сети. Ранее удавалось запустить замыканием термостата, теперь же это не помогает. Термостат из системы исключал, датчики температуры в норме, менял их местами. Есть подозрение на плату управления (плата cpbtr08 10030433). Есть ли схема или кто сталкивался с такой бедой?
     

    Вложения:

    • котел.png
  9. sasha_siniy
    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sasha_siniy

    Новичок

    sasha_siniy

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Со вчерашнего дня был включен режим ГВС. Сегодня, после написания поста на здесь. Включил котел в режиме отопления и котел запустился. Какая-то блуждающая поломка. Есть ли соображения на этот счет.
     
  10. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Снимите один контакт с датчика протока и так запустите на отопление. Подозрение на застревание магнитного поплавка ДП. :hello:
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Это не поломка, а не чтение инструкции. Приоритет в котле на что ? Если там нет воды, то с какого перепуга запуск ?
     
  12. sasha_siniy
    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sasha_siniy

    Новичок

    sasha_siniy

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Разве я писал что в котле нет воды? Покажите, пожалуйста, где же в инструкции сказано о моем случае.
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    @sasha_siniy, обратитесь к мастеру, сами вы не сможете разобраться.
     
  14. sasha_siniy
    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sasha_siniy

    Новичок

    sasha_siniy

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    И да, я поражаюсь людям, не знающим возможности других людей и советующим бросить разбираться в проблеме и умолять неких (не факт) профессионалов.
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.551
    Благодарности:
    20.336

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.551
    Благодарности:
    20.336
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ремонт плат не предусмотрен производителем и не приветствуется нашим законодательством. Так что кажется кто-то форумом ошибся.