    Фильтр на пол не нужен, обратник не помешает,
    основную "грязь " выдают радиаторы, РО и фильтровать, и котёл можно защитить по обратке.
    между стрелкой и коллектором ничего не надо, как впрочем и стрелка)
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    ОК нужен - чтобы насос не тянул с обратки от других потребителей
    Но у Вас ГС - она не даст свершиться этому событию, такч то Вам не нужен.
    ФГО не нужен - что Вы собрались фильтровать ?
    В ГС есть отстойник и перед котлом ставят фильтр
     
  3. EAGLE 669
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    415

    EAGLE 669

    Живу здесь

    EAGLE 669

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Грязевик установлен на выходе с ГС перед котловым насосом - это само собой разумеется. Просто видел в одном виде, где человек говорил, что он ставит грязевики еще и перед термостатическим смесителями чтоб, грязь меньше скапливалась на рабочих органах смесителей и последние дольше служили. Про обратные клапана была непонятка, поскольку у знакомого при наличии ГС насовали этих клапанов на каждый вход обраток от потребителей. На вопрос зачем, внятного ответа не получил.
    Спасибо что здесь разъяснили, когда они нужны и не нужны.
     
  4. Disaf
    Регистрация:
    10.08.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    Disaf

    Живу здесь

    Disaf

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Добрый вечер!
    Скоро предстоит заливка стяжки теплого пола! Размер 9.5м*5.2 м, толщиной 9-10см. Скорее всего буду лить бетон с миксера потом наливной пол. Так выходит на 20т.р.дешевле, чем делать механизированную стяжку.
    Посередине помещения хочу проложить кабель канал 120мм*60мм и в него полипропиленовые трубы (в утеплителе и потом ещё и запеню)- магистраль от будущего котла до радиаторов.
    Вопрос: как такая схема? Кабель канал будет лежать поверх труб ТП. И будет играть роль компенсационного шва или как правильно называется...и если что, можно будет легко добраться до труб. И вообще, нужен ли этот шов при заливке такой площади?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    а зачем ?
    зачем делать стяжку, заранее зная, что ее придется ровнять ?
    стяжка по маякам - и не надо наливной пол. посмотрите, сколько там стоит сам материал - передумаете.
     
  6. krendel84
    Регистрация:
    04.03.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    krendel84

    Участник

    krendel84

    Участник

    Регистрация:
    04.03.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    День добрый, спросил в соседней теме, но видимо промахнулся
    Стоит ли заморачиваться с прослойкой утеплителя между полистиролбетоном и стяжкой?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотря чем отапливаться и где вы, в РФ и газ + хороший нсу - можно не парится.
    другие миры и дорогие энергоносители - изоляция не помешает, если конечно место для ней есть
     
  8. Lagro
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Lagro

    Участник

    Lagro

    Участник

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте форумчяне, вопрос такой по ТП. Читая форум вижу разговоры что некоторые топят дом зимой исключительно ТП-ом. Лично я собирался делать ТП по дому (120 кв/м) для того что бы ногам приятно было а батареи для обогрева дома, но вот теперь появились сомнения. Тем немение меня беспокоить такая вещь, упоминание о которой я не встречал на форуме, как ходить по полу который работает как отоплене для дома ? Ногам не горячо ? (при условии что морозы ниже -15) Может кто опытом поделиться ?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    В полу 28 - в доме 24.
    ноги начинают где-то с 30-32 ощущать ТП, у самой ноги Т порядка 35.
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.702
    Благодарности:
    39.552

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.702
    Благодарности:
    39.552
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Lagro, есть два варианта использования тёплого пола (1) как основная система отопления и (2) как система комфорта.

    Если теплотехнический расчёт показывает, что тёплый пол в Вашем случае способен отдать необходимую мощность - можно сделать его основной (и единственной) системой отопления. Будет ли комфортно - не факт. Может быть и горячо и холодно.

    Если хочется комфорта - требуется рассчитать тёплый пол на этот вариант, но не исключено что потребуется отдельная система отопления. Не хотите радиаторы и конвекторы - можно сделать воздушное отопление. Вопрос цены.
     
  11. Lagro
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Lagro

    Участник

    Lagro

    Участник

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Вот мне и интересно, столкнулся ли кто с такой проблемой, что расчитали все нормально, а на практике, в морозец -20 приходиться выбирать, или в свитере по дому гулять или в тапочках по углям прыгать :)
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Прежде чем приступать к системе отопления желательно сделать расчёты теплопотерь.
    Сделав грубую прикидку мощности контуров ТП и зная теплопотери помещений можно судить о достаточности ТП.
    Как и по полу без подогрева. Какой быть температуре на поверхности ТП решаете Вы.
    После принятия окончательного варианта СО желательно произвести гидравлический расчёт СО.
    И будете наслаждаться комфортным микроклиматом.
     
  13. Lagro
    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Lagro

    Участник

    Lagro

    Участник

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    А на улице сколько градусов ?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    У меня свой дом недоделанный 300мм ГБ пока
    ТП только на половине первого этажа (плитка), этажа всего два, полновесных.
    была проблема - из отопления работал только ТП, РО не работала.
    в минус 20 или коло того Т везде ниже 15 не опускалась.
    это из личного опыта.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Гуляет такое мнение, что теплоотдача ТП зависит от его Т - но это не так.
    она влияет, но не прямо, в формуле теплоотдаи ее даже нет - только расход и дельта.
     