    Спасибо! Тему до этого смотрел и не один раз, а вот картинки не отложились в голове... Старею, наверное =)
     
  2. yury98
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89

    yury98

    Живу здесь

    yury98

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, если подобная тема поднималась. По поиску сходу не нашел.

    Исходные данные:
    Скважина песок, 27 метров, статический уровень 11, насос висит на 20.
    Производительность скважины примерно 1,2 куба в час.
    По рекомендациям продавца насосов куплен Водолей БЦПЭ 0,5-32У
    ( макс. 60 литров в мин / макс. напор 47 м).
    По графику при расходе 1 м3/час напор 40 метров.

    Вопрос:
    Хватит ли напора этого насоса для подачи воды и нормальной работы реле давления и гидроаккумулятора 50 литров ( дом 2-х этажный, 2 санузла, 2 душа, 3 раковины). Если поставить более мощный насос то не выкачает ли он насухо скважину?
     
  3. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    yury98,

    ИМХО, напор маловат. Более мощный - с большим напором.
     
  4. yury98
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89

    yury98

    Живу здесь

    yury98

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    benya
    Так у более мощного насоса и расход воды будет больше. Т.е. придется заужать диаметр шланга?
     
  5. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    а расстояние от скважины до дома у Вас какое ?
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    О поливе вроде ни слова. Тогда вопрос: а куда более мощный насос сможет выкачать воду?
    С учетом 2-х этажности дома посоветовал бы 0,5-40 (60/60).
     
  7. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    yury98,

    Нет, не будет. Насос из той же серии с большим напором. Посмотрите, здесь в таблице и на графике различия хорошо видны.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Нет, будет! :) правда не на очень много.
    32-й выдаёт 1,8 куба в час с глубины 32 метра. 40-й 1,8 куба с глубины 40 метров. Соответственно, с одинаковой глубины 40-й выдаст большее количество литров. О как.
    Я вот о чём говорю. Допустим, на приём ванны я трачу 100 литров воды. Принимаю ванну 1 раз в день. Ну повесил я в скважину сто тыщ пиццот кубовый насос. Но на приём ванны я один фиг буду тратить 100 литров воды один раз в день.
    Немного другая ситуация с поливом и наполнением больших ёмкостей, но тоже вполне решаемая. Причём довольно просто.
     
  9. yury98
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89

    yury98

    Живу здесь

    yury98

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за ответы.
    Проблема в том, что насос уже куплен и поставлен в прошлом году. А сейчас я приступаю к разводке воды в доме. Расстояние от скважины до дома 5 метров. Из кессона на глубине 1,5 метра в дом проложена труба.

    Меня волнует, что произойдет когда я подключу реле давления, гидроаккумулятор, водяной фильтр. Хватит ли насоса для нормальной работы?
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Всё будет зависеть от того, на какое давление выключения Вы настроите РД. В Вашем случае я не советовал бы ставить верхний предел на реле давления более 3 атм. Возможно, даже меньше.
    Можете прикинуть сами: 47 метров макс. напора - 11 метров статический уровень - метра 3 потери на горизонтальном участке, итого получим 33 метра. Т.е. максимальное давление в доме Вы получите 3,3 атм. Но не стоит забывать о возможности падения уровня воды, снижении напряжения в сети и т.п. Т.е. уже может получиться менее 3 атм.
    Поэтому и советовали Вам взять насос с макс. напором в 60 метров.
     
  11. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    torez-1,

    Ну и что? Отрегулируем немного РД, добавим больше избыточного давления в точках водоразбора до ~3-4 бар. и получим приблизительно ту же производительность с комфортным давлением. Собственно, как я понял, это и требуется автору в отличие от "старого" насоса.

    Допустим, Ваша скважина дает 1,2 куб/час. При наполнении ее из обычного крана ... ну так ~10-15л./мин. Вы можете вообще из нее не вылазить, наполнять ее круглосуточно без угрозы осушения скважины. :)]

    Вы советовали. Или Вы сами к себе, так ... с уважением? :aga:
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Ну абсолютно никак не влияют регулировки реле давления на производительность насоса!

    Ага, и я примерно о том же. :)

    От Вы вредный! :) А кто несколькими сообщениями выше писал:
     
  13. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    torez-1,

    Хотите сказать, что производительность насоса будет одинакова при регулировках РД 1,4-2,8 и 3-4 бар.? Давайте поспорим ... на символические 50 грн.?



    Не не не! :no: Ничего конкретного я еще не советовал! :close: У меня в голове крутится приемлемое давление в точках водоразбора, запас по напору и запас на износ. И это даже не 0,5-40.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Хотю! :) А и давайте. У меня как раз деньга закончился. :) Мы просим знающих людей подключиться к обсуждению и разрешить наш спор!
    Итак: влияют ли настройки реле давления на производительность насоса?

    Вы не советовали конкретную марку, но советовали больший напор. Я тоже посоветовал насос с большим напором. Поэтому и сказал "советовалИ". :|: Причём я так и написал "советовали насос с большим напором", сделав акцент не на конкретную модель и величину напора, а именно на "большим". :|:

    А шо?
    И какое давление у Вас крутится в голове? :)
     
  15. Olega60
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Olega60

    Участник

    Olega60

    Участник

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Исходя из исходных данных:
    дом двух этажный, насос висит на 20 метров (+ высота кессона возможно)
    и т.д. Тут и 60 метров напора явно маловато.
    Напор в доме нужен 40 метров. Вот и считайте.
    Так же следует подумать о защите насоса, я как понял скважина "на песок".
    Еще бы я задумался об реле давления. Варианты с дельтой в 1,5 бара
    для дома не проходят. Категорически не советую (хотя это и дешевле).
     
Статус темы: