1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.358

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Москва
    @marabussus, Вот вспомнил тему с подобной ситуацией https://www.forumhouse.ru/threads/453666/page-8#post-22425591.
    8 страниц "кнопали", пока эксперт не выехал на место.
    После осмотра дал рекомендации по устранению дефектов и эскизные решения с учётом фактических деформаций, нагрузок, выполненной отделки.
    И с прогнозом развития и стабилизации деформированного
    состояния.
    А вот чел самопально устранял трещины в плите от продавливания колоннами #2908.
    Тоже доволен, хотя возможно выполнил напрасную работу.
     
    Последнее редактирование: 17.02.20
  2. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Добрый день, уважаемые форумчане подскажите как за армировать балку для опора мансардной крыши (на схеме под буквой А),под буквой В несущая стена шириной в камень, крыша двухскатная, балка нужна 40х40,длина 7м и 4 метра ложится на стену с колонай
     

    Вложения:

    • крыша.jpg
    • схема.jpg
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.358

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.976
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Москва
    Регион, нагрузки, материалы стен, фундамента, стадия строительства...
     
  4. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Регион Крым, перекрытие между первым и вторым этажом монолит 20см,армирование низ 12 арматура, верх 10 арматура, стены на втором мансардном этаже будут возводиться 1м 60см плюс армапояс 20 см, стены в камень (40 см),материал сакский камень.
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Если балка будет нести только чердачное перекрытие и крышу (плюс временная нагрузка) при пролёте 7м и сечении 400х400 можете с запасом кинуть снизу 4d18A500c, сверху 4d18A500c и четырёхсрезные хомуты d8/d10 A500c с шагом 250мм (приопорные части желательно усилить, уменьшив шаг хомутов до 150мм). По продольной арматуре тут запас будет, но пока не известно, будете-ли заводить арматуру сердечников в балку.

    p. s. в вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня.
     
    Последнее редактирование: 25.02.20
  6. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    спасибо за ответ, что подразумевается под арматура в сердечниках балки? как ее надо заводить? это не просто каркас 4 сверху и 4 снизу? верхнюю арматуру не надо делать тоньше нижней?
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Под сердечниками имелись ввиду ваши колонны, в теле стен. Из колонн можно арматуру завести в балку, получив рамный узел. Если не ошибаюсь - это не обязательное условие для сейсмичных районов, но позволяет перекинуть часть пролётного момента к опорам.
     
  8. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Совершенно верно с колон выходит арматура и будет проливаться выше, подскажите как правильно эту арматуру завести в колону, и на концах балки надо пешки делать и привязывать их к арматуре колон.
    арматура как на фото выходит в верх для дальнейшего соединения.
    Еще вопрос может подскажете, что лучше лить колоны на второй этаж (но там нагрузки практически нет) или поставить профильную трубу и обложить кирпичом.
     

    Вложения:

    • IMG.jpg
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    @mi2008, тут я забыл, что у вас перекрытие в уровне 1-го этажа, а колонны идут выше... Тогда вы просто продольную арматуру пояса пропускаете сквозь тело колонн и всё. В углах делаете нахлесты по арматуре балок или добавляете Г-образные стержни, по типу армирования углов ленточного фундамента. Тут по сути никаких доп. мероприятий не надо. А вот уже в том месте, где колонна заканчивается по высоте - можно арматуру колонн загнуть и завести в балку, получив с балкой жёсткий узел. По нижнему перекрытию жёсткий узел будет сам собой образован.
    По поводу "лить или не лить выше"... У вас же несущие стены? Сердечники тут для усиления при горизонтальном сейсмическом воздействии. Они включатся в работу только в случае землетрясения, не позволив разрушиться стенам. Вобщем это актуально и для второго этажа. Вертикальной нагрузки что те, что те практически не несут. Тут у них другая функция.
     
  10. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Спасибо за совет.
     
  11. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    Защитный слой арматуры 5 см или 3 см влияет на прочность ригеля?
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.868
    Благодарности:
    2.078
    Конечно. Хотя тут не столь принципиально.
    Вообще 5см - много.
    25-30мм будет в самый раз. Минимум 20мм (до наиболее выступающей части стержня), если конструкция находится внутри отапливаемого помещения.
     
  13. mi2008
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6

    mi2008

    Живу здесь

    mi2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    6
    еще раз спасибо
     
  14. maleev_den
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    maleev_den

    Участник

    maleev_den

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Если можно хотел бы вопросик задать, сейчас уже практически возвели первый этаж, теперь мне строители говорят: "у тебя армирование нижней зоны плиты кусками, давай тебе сделаем цельной (6 метровой арматурой д12 с нахлестом в 60 см)
    вот я и думаю как лучше вязать? как по расчетам или можно "цельными" 6 метровыми с нахлестом. Спасибо заранее.
    Прикрепляю пдф файл как конструктор сделал.
     

    Вложения:

  15. rasul87
    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    145

    rasul87

    Живу здесь

    rasul87

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Оренбургская область
    Добрый день! Осенью заливал армопояс, первую ночь было -2, потом -10 и -15. Получается бетон не успел схватиться?