    Здравствуйте уважаемые форумчане. Продолжу рассказ о своих наблюдениях. Прошло 2 недели к установке не подходил, сегодня откопал, снял колпак, открыл крышку. Дегазатор все время был отключен, всплывшего ила не наблюдается, плавают отдельные комочки, ничего не трогая снял на видео:
    Взял пробы ила и воды:
    IMG_20200221_162206.jpg
    Через 30 минут: IMG_20200221_165030.jpg
    Анализ воды на выходе: IMG_20200221_163929.jpg IMG_20200221_163926.jpg
    Разбавленная в 10 раз: IMG_20200221_164901.jpg IMG_20200221_164857.jpg
    В аэротенке: IMG_20200221_170809.jpg IMG_20200221_170807.jpg
     
  2. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Разбавленная в 10 раз: IMG_20200221_172246.jpg
    Ила заметно прибавилось 22% нитратов убавилось, аммиак, аммоний тоже немного снизился. В аэротенке по прежнему мало нитратов, может быть неправильно беру пробу? Беру надъиловую воду после 30 минут отстоя, может быть нужно отфильтровать сразу после отбора? Боюсь успевает проденитрифицироватся пока отстаивается.
     

    Вложения:

    • IMG_20200221_172243.jpg
    Последнее редактирование: 21.02.20
  3. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Пробу берете правильно. У вас разницы заметной и не будет.
    Но в целом - плохо. Застаивается у вас ил где-то. Или задохнулся он под снегом. Явно кислорода на полное окисление не хватает.

     
  4. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    @жестяньщик, сделайте так, чтобы отдушина была свободна хотя бы недельку, и посмотрите будет падать аммоний или нет. Чтобы хоть этот момент исключить. Если не упадет, значит ил в вашей АУ просто лишний, на него штатного кислорода уже не хватает.
     
  5. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Щелково
    По-моему, все по плану. Застойную зону можете не искать. Сейчас у вас в осветлителе уже есть слой спокойного ила, сквозь него вода проходит только во время поступления стоков. В остальное время, например всю ночь, это и есть "застойная" зона. Вполне возможно, что в соответствии со страшилками ув. @Лиса, она и есть дополнительный источник аммония. Напрашивается способ избавления от этого "застоя" - перекачивание чистой воды с поверхности осветлителя в аэротенк с расходом литров 50 в час. Если не лень, можете попробовать оценить глубину залегания границы спокойного ила. Опускаете в осветлитель маленький фонарик в банке из под детского питания на палке - на границе ила свет исчезнет.
     
  6. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Отдушина свободна была все это время, одну сторону немного присыпало снегом (была оттепель сошёл с крыши). Может запустить иловый насос?
     
  7. жестяньщик
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48

    жестяньщик

    Живу здесь

    жестяньщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    48
    Сегодня взял пробу ила из аэротенка.
    IMG_20200223_132532.jpg
    Получается 27 %.
     
  8. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Тогда тем более это как раз ил и фонит аммонием. Именно "слой спокойного ила" разлагается и дает повышенный аммоний. В Топасе слой ила в пирамиде все время обновляется, поэтому там нет такого явления.
    Насчет запуска илового насоса - не знаю. У вас сейчас очень много ила в АУ (в подполье), чуть разбередите - выплюнет все в отстойник, вам это не понравится. А так, по схеме @kpox07, ила в сливе нет, зато аммоний прет, о чем я и предупреждала.
    Подождите тепла, и надо механику как-то менять. Надо чтобы дегазатор работал, но спокойнее, и иловый чтобы гонял ил в аэротенк. Небольшой выброс ила будет неизбежно, для этого отстойник и ставится. Поставьте еженедельную автоматическую откачку ила из отстойника.

    @kpox07, а вы вроде бы ни разу не показывали сколько у вас аммония? А то может столько же.
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.159

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.159
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    В подполье рециркулятор уже работает, и дублирование илонасосом ничего не даст.
     
  10. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Щелково
    Если он будет забирать воду из подполья и сбрасывать на поверхность аэротенка, то из вредного просматривается только увеличение вероятности засоров из-за прекращения продувки одного из входов из аэротенка в подполье. :( Но может получиться интересный эксперимент, который поможет понять, что на что влияет.
    На вынос ила скорее всего не повлияет. Кислорода в аэротенке и подполье прибавится. Нитрификация усилится. Интересно повлияет ли на денитрификацию, думаю, не сильно. она, по моим представлениям, идет в основном на входе в осветлитель. Любопытно:).
     
  11. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Да, я рециркулятор иловым назвала. В общем, движение чтобы было, а что именно там гоняет не принципиально.

    @жестяньщик, надо еще, чтобы отпугиватели гнали ил к устью рециркулятора. Сам ил любит склеиваться в большие конгломераты. Рециркулятор только возле себя расчистит и все.
    А еще у меня возникла мысль - все ли в порядке у вас с аэратором ? Может мембрана не герметично закреплена по краям, или даже рваная. Уж больно сильная нехватка кислорода у вас, и пена не проходит. Как-то странно это.
     
  12. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Два года назад наращивал горловину на бабайке, путем заказа дополнительной горловины на заводе.
    Первую зиму пережил нормально, а вот во вторую плохенько. Наращенную оторвало от основной.
    Теперь вопрос.
    Когла по весне снова склеить их, стоит ли прихватить дополнительно пластинами металлическими, или будут у кого еще мысли?
     

    Вложения:

    • IMG_20200215_112847.jpg
    • IMG_20200215_112832.jpg
  13. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Щелково
    Естественно, столько же.
    Вот анализ первой половины дня после окончания всеми домочадцами (8 человек) утренних процедур. IMG_1847.JPG
    А это, то чем "фонит" спокойный слой и всё прочее - три дня стоков не было.
    IMG_1857.JPG
    И это понятно. 5-10 мг/л это 5-10 г аммония в кубовой установке, а утром три человека в течении часа с мочой (мочевиной) отправляют в нее порядка 15 г аммония, а мои 8 человек все 40. Т. ч. что если вы хотите измерить фон аммония застойных зон, влияние мочи надо как-то исключать.
     
  14. kpox07
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135

    kpox07

    Живу здесь

    kpox07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Щелково
    @жестяньщик, у меня тоже возникает такая мысль - на видео в аэротенке бурлит как-то очагами.
     
  15. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    @kpox07, я уже сказала Вам ранее, что в моче нет аммония. Точнее он есть, но в следовых количествах. Азот в моче в другой форме - в виде мочевой кислоты и мочевины. А анализ - на аммоний, который появляется при работе бактерий в условиях нехватки кислорода.
    Если у вас так скачет аммоний в стоке (это же анализ выходной воды?), то значит у вас в АУ низкая окислительная способность, что может быть вызвано как нехваткой кислорода (как у жестянщика), так и высокой долей нитчатых в иле (у вас), у них как раз пониженная окислительная способность. В норме при правильной работе Евробиона аммоний по нулям всегда, в любое время суток.
    То есть у вас и "спокойный слой ила" фонит и бактерии не справляются с повышенной нагрузкой.