    Прошу прощения. Конечно, FRK101 стоит на раме. На самом деле, лучше было бы показать на притворную резину на 3-м фото, а то за полночь тяжело сообразить по последнему фото. По любому, лучше избавиться от FRK101.
    Это явление говорит о том, что: либо уровень воды в фальце более 5 мм (значит дренажи не справляются), либо вода полностью заливает нижний брусок рамы, что всё же маловероятно (хотя какие там у вас дожди с высоким воздушным напором :ogo:, - ваш второй этаж эквивалентен нашему ~21-23-му).

    @Antarion, вот ещё что измерьте габариты створки и размер рамы по фальцу. Размеры должны различаться на 9,5-11 мм, не больше и не меньше.
     
  2. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Нижняя часть створки снаружи:
    IMG_4475.JPG
    Угол со стороны петель
    Снаружи и изнутри, вчера совсем небольшой дождик был, неужели вода еще с прошлой недели...
    IMG_4479.JPG IMG_4481.JPG
    Угол со стороны ручки
    IMG_4480.JPG IMG_4483.JPG
    Верх створки
    IMG_4485.JPG
     
  3. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Вертикальные части створки
    IMG_4486.JPG IMG_4487.JPG
    Общий вид
    IMG_4489.JPG
     
  4. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Раму по какому месту измерить? Вот эта картинка корректная?
    falc_big.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.02.20
  5. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Эта картинка про измерение т. н. фальцлюфта.
    КМК в "поле" алюминий удобнее измерять так.
    111.JPG Скажем так, для меня эти размеры более информативны с технологической точки зрения и никак не связаны с типоразмером рамы и створки. Например, для данного рисунка при таком размере для фальца рамы: если габарит створки больше 610, то притвор мал, и возможно продувание, фиговая герметичность, в общем; если меньше 609, то фурнитура может цеплять за средний уплотнитель.
     
  6. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Со стороны помещения:
    Ширина: рама 697 створка 707
    Высота: рама 1689, створка 1700

    Со стороны улицы на створке есть уступ, поэтому снимал 2 размера
    Ширина: рама 653, створка 659 по широкой части, 641 по узкой
    Высота: рама 1644, створка 1652 по широкой части, 1634 по узкой

    Размер дренажей 34х4
     
  7. _TGEO_
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    87

    _TGEO_

    Живу здесь

    _TGEO_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    87
    Alex, Вы кажется второпях попутали больше/меньше
     
  8. _TGEO_
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    87

    _TGEO_

    Живу здесь

    _TGEO_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    87
    На фото с закрытой створкой видно что створка утоплена в помещение сильно больше чем допустимо. Вероятно из-за рамного 101го уплотнителя. В следствие чего средний контур не работает и при сильном ветровом давлении осадки задувает в фальц. Как уже сказал Alex убирайте зло. В идеале плоскость рамы должна совпадать с плоскостью створки.
     
  9. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Ну, да. В голове был притвор, а писал про линейный размер. :(:).
     
  10. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    @Alex IlI, После того как уберу резину, как правильно отрегулировать прижим? Помимо того, как открывается/закрывается, нужно ли контролировать плоскость снаружи?
    А как устанавливается профиль отлива AYPC. C48.0611, защелкивается или как-то механически крепится? Как его наверх устанавливать?
     
    Последнее редактирование: 21.02.20
  11. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Практически по каталогу - с оригинальными уплотнителями должно нормально работать. Только без FRK101.
    Вполне может быть. Если ПВХ рамы в местах соединения свариваются, то в алюминии только стягиваются. Дальше многое зависит от оборудования и соблюдения технологии. Стык углового соединения положено силиконить. Многие это "забывают". В обычной ситуации (не вашей, у вас уникальная) это не очень и важно. На нормально настроенном оборудовании зазор стыка соединения десятки микрон, вода туда не пролезет без солидного перепада давления. Т. е. лезет вода, конечно, по капиллярам очень неплохо, но не потоком. Вот и выходит она также потихонечку через капилляры, через отверстия крепежа, после того как в сильный дождь загнало её в нижний брусок рамы. Да, и силикон плохо встаёт в такие узкие зазоры.
    1. Поэтому первое что надо сделать: извлечь уголки среднего уплотнителя и промазать бутилом стыки углового соединения рамы, включая стык термовставки. Я бы ещё прошёл бутилом внешнюю линию стыка среднего уплотнителя с алюминием. Вот прям туда под лопух среднего уплотнителя заправил бы от души.
    2. Дренажные отверстия, вроде как, нормальные. Вот только, похоже, окно завалено на петлевую сторону, судя по отличию подтёков. Так что работает полноценно, видимо, только один дренаж. По идее, его одного должно хватать, - их и делают два на такой случай. Поэтому, важно сделать, как я писал раньше: поставить отливы и на нижний брусок створки, и на верхний брусок рамы, - чтобы уменьшить поступление воды.

    Остальные ранее описанные мероприятия можно пока отложить на худой конец.
     
  12. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Как обычно - с помощью листа бумаги, чтобы вытаскивался с некоторым небольшим усилием.
    Думаю, уже не надо - уже при помощи FRK101 люминь (часть профиля, которое на английском называется wing - крыло, в общем) уже слегка отогнуло. Просто организовать нормальный притвор.
    Увы, прикручивается. И для второго этажа весьма неудобно.
    W72_wind_Sec.JPG
    Думаю, видно - там есть такой клювик, он упирается в торец створки. То же и с коробкой. Надо иметь в виду, что торцы отлива на створке надо подрезать под 45 градусов, чтобы он пролезал внутрь со створкой.
     
  13. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Можно что-то использовать кроме бутила? может полиуретановый герметик?
    Еще сегодня когда убирал 101ую резину, то обратил внимание, что створка при закрывании немного цепляет алюминиевой частью среднюю резину, в нижнем углу со стороны ручки, со стороны петель зазор при закрывании порядка 3мм. Наверное это неправильно
    Вот это место
    IMG_4501.JPG
     
  14. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Можно, конечно, всё что угодно. Только герметик должен обладать хорошей адгезией к алюминию, пластикам и резине одновременно. Не должен обладать высокой вязкостью, чтобы доврался до капилляров.
    Года два назад, восстанавливая герметизацию на зимнем саде, порушенную строителями подобрали бутил с подходящими параметрами. Вот только забыл уже какой.
    По всей длине?
    В зависимости от фурнитуры всё можно порегулировать.
     
  15. Antarion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152

    Antarion

    Живу здесь

    Antarion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Севастополь
    Ну получается, что со стороны петель зазор порядка 3мм, а со стороны ручки уже цепляет, т. е. зазора нет, судя по схеме, что вы показали, зазор должен быть.
    Вот получается, что "красное" место, немного, цепляет за "зеленое". Важно это исключить или ничего страшного?
    схема-окна.png
     
    Последнее редактирование: 21.02.20