Здравствуйте, коллеги. Провожу электричество в дом: для этого ставлю шкаф учета на опоре и со шкафа тяну подземкой в дом. Кабель со шкафа в землю спрячу в металлической трубе, которая уходит на полметра в землю( защита от вандализма). Рядом с опорой будет заземление. Вопрос: можно ли заземление соединить сваркой с металлической трубой и вывод заземления в щит учета вывести не полосой 50*5 , а приварив к трубе с кабелем у щита болт и вывод заземления сделать через трубу.
Необходима площадка минимум 40*40 см на глубине не менее 1,20 м (тобишь площадь контакта). Если будешь копать яму то врой пластину и привари ее к трубе. Второй вариант 4 трубы тобишь контур все сварить лентой. Самое главное здесь площадь контакта с землей. Простой вариант закопать железное старое ведро лучше нерж.
Я предлагаю совместить первый и простой вариант: сделать площадку 40х40 на глубине 1.5м и кинуть туда старое ведро, присыпать это все землей вперемешку с солью, полить и поставить свечку Богу, что бы спасил и сохранил всю эту конструкцию долгие лета
Может быть я не очень понятно написал, контур заземления у меня у столба нормальный будет, вопрос можно ли его вывод к шкафу сделать используя трубу, в которой будет кабель.
Лучше не надо, так как обслуживающие сети электриги могут это трактовать как нарушение, можно эту трубу дополнительно присоединить к контуру - тогда точно ни у кого претензий не будет.
Просмотрел главу 1.7 ПУЭ бегло - не смог найти противоречий по вашему вопросу. Единственное , что согласно табл. 1.7.4 черная стальная труба должна быть диаметром не менее 32 (внутри) и толщиной стенки не менее 3,5 мм, а оцинкованная - 25 мм диаметром при толщине стенки 2 мм. Кроме этого такая труба будет служить дополнительным заземлителем, при условии ее неокрашивания, что , по-моему, даже приветствуется ПУЭ.
Опора уже заземлена(по правилам установки опор).Лучше не трогайте штатный заземлитель. Я бы на Вашем месте забил несколько стальных уголков в землю, неподалеку от дома и соединил бы их при помощи стальной полосы 40х4мм, сваркой. Место сварки покрыл бы антикоррозийной краской. Вывод от контура сделал бы на фасаде дома-300мм от земли.Подключение щита выполнил бы через разборный разъём(удобно для будущей диагностики заземляющего устройства-замер сопротивления растеканию тока)