1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи-Baxi-4,отключение котла при включении ГВС

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Hronos55, 16.02.20.

  1. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Прошу помощи-Baxi-4,отключение котла при включении ГВС
    Расстояние от котла до душа 18 метров, контур Отопления (т.полы и две батареии) работает нормально, водяной датчик в зеленом треугольнике, давление газа-14.
    1-вар:При подключении ГВС слышна усиленная работа горелки и через 8-12 секунд срабатывает автоматика на отключение котла, ошибка Е25,и в углах экрана либо ванночка, либо треугольник с"!"
    2-вар:при включенной воде на Хн (душ и пр.) И НОРМАЛЬНО! работающем Отоплении, при подключении ГВС, последний нормально ОТРАБАТЫВАЕТ и только после прекращения водозабора
    Минут через 15-25 ВНОВЬ СРАБАТЫВАЕТ автоматика на отключение котла, с ошибкой Е25.
    В контуре стоит гребенка и дополнительный насос. ПРОШУ ПОМОЩИ, не могу понять причину.
     
  2. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Ты б, уж не ленился тыкать по клаве...
    Предполлжительно начал глючить один из датчиков НТС, со или гвс, но возможно плохая циркуляция из за накипи по гвс или забитом фильтре на обратке со (если он есть).
    ВСЕ. Скорей всего последнее.
     
    Последнее редактирование: 16.02.20
  3. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Спасибо. Квартиру купил недавно, котел без инструкции. Косые фильтры, речь идет о них? Правый крайний, тот что теплый, Котел отключить и перекрыть все четыре крана, посмотреть сетку ?
    Или не то...?
     

    Вложения:

    • IMG-20200217-WA0002.jpg
  4. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    По краям два крана с бОльги диаметром, правый -горячий,левый (с фильтром-) -теплый ,и это все контур отопления, 3 и 4 краны это контур ГВС, ОН НЕ ПОДКЛЮЧЕН, потому холодные, я так понял? ...подскажите какой фильтр-сетку чистить?
     
  5. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Крайний правый.
    Перекрывай крайний левый и правый, сбрось давление с котла (под ним, если не ошибаюсь, штуцер слива), ложи тряпку побольше под местом и откручивай крышку фильтра.
    Фильтры установлены неправильно, грязь, после выключения насоса котла будет падать обратно в трубу!
    Ну вот, в рот полжено... .
     
    Последнее редактирование: 17.02.20
  6. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Будем жевать, спасибо:)]
     
  7. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Если сетка будет засорена, ожидай, что еще может потребуется такая процедура, вследствие неправильно установленных фильтров!
     
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    А что же вы тогда ПЫТАЕТЕСЬ ВКЛЮЧИТЬ ?
     
  9. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    То же не могу сообразить! контур ГВС не подключен а как же,
    При подключении ГВС слышна усиленная работа горелки и через 8-12 секунд срабатывает автоматика на отключение котла, ошибка Е25,и в углах экрана либо ванночка, либо треугольник с"!"
     
  10. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Ошибочка вышла, контур ГВС ПОДКЛЮЧЕН, но не включен, а уже после его ВКЛЮЧЕНИЯ...начинается такая лабуда. Извиняюсь за очепятку.
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Ничего не понял
     
  12. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Подключен-это открыты краны подачи и обратки ГВС, контур СО-подключен, оба крана открыты. Горелка на СО горит и греет воду -результат-в квартире тепло. Но при вводе в работу (я пишу ВКЛЮЧЕНИИ) мной,
    ГВС ...КНОПКОЙ ВЫБОРА РЕЖИМОВ...происходит то, о чем писал ранее...
    Р. S. подключен и включен, как бы есть разница. Без обид.
     
  13. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Харош уже с очепятками, делай и потом прокомментиш!
     
  14. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Да в том-то и дело, что я не технарь а ботаник. Мне надо сначала умных людей послушать, в инструкциях поковыряться...вот тянул время, думал кто-что еще подскажет...косые фильтры я еще сам смогу почистить, а вот датчики ТСН (снять-почистить-заменить),мне точно не по зубам. Короче на вахту съезжу на пятнашку и займусь...либо мастера вызову. Так-то дома тепло)
    А вам всем, кто написал, спасибо ребята! особенно Геннадию, Спасибо! Коли-что пишите)
     
  15. Hronos55
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hronos55

    Новичок

    Hronos55

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ст.Котуркульская
    Оказалось газовое оборудование на СЕРВИСЕ обслуживающей газкомпании, договор у нас просрочен,
    Перезаключил договор, приехал сервисмэн и за 15 мин. разобрался...котел практически новый, глючил
    датчик потока, тот что по центру, слева от насоса, фильтры чистые. Заменил датчик и все в НОРМЕ.
    СПАСИБО всем.
    Тему закрываю.