    @Slawaman, в ижс тем более самостоятельно не рекомендую делать пролеты более 6-7 метров.
     
  2. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Спасибо. Достаточно ли будет опирание плит на внутренних несущих, толщина которых в один кирпич? Т. Е. если грубо по 120 мм. на каждую из двух плит? И в целом толщины несущих стен достаточно делать в один кирпич? Скорее даже по другому вопрос: не сложно ли монтировать плиты при такой толщине? Ходить то негде)
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    нормально
    при наличии расчета вполне может быть достаточно.
    без расчета лучше в 1,5 кирпича.
     
  4. Andrey555
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrey555

    Участник

    Andrey555

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Можете проверить расчеты? Дом 2 этажа из ГБ, фундамент - ЖБ плита 300мм. Перекрытия ЖБ.
    1. Интересует, можно ли БМ1 и особенно БМ2 сделать не такими высокими?
    2. Где идет ПМ2 - не надо ли тоже балки закладывать, там наверху будет небольшой бассейн\джакузи.
     

    Вложения:

    • балки.jpg
  5. EmpireForce
    Регистрация:
    12.07.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    EmpireForce

    Участник

    EmpireForce

    Участник

    Регистрация:
    12.07.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеем плиты кругллпустотные плиты перекрытия толщиной 220. Дом 1958 года постройки. Снес перегородку из из гипсобетонных панелей толщиной 150. Планирую вместо нее возвести перегородку из газоблока толщиной 200 (вес блока 21 кг) получается по моим подсчётам 420 кг на кв. м без учета стяжки (планирую сухую Кнауф). Сколько допустимая нагрузка на плиты перекрытия допускается, без учёта мебели и людей. Спасибо)
     
  6. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Иваново
    @Rolandspb, Добрый день
    Можете что-то посоветовать?
    Планирую делать подобную веранду. 7*3м. Получается независимое строение со своим цокольным техническим помещением, выше монолитное перекрытие. Далее надо будет гнать опорные столбы. Внутри скорее всего мет. проф. труба (2 шт.), снаружи - столбы в 1,5 кирпича (5шт)
    Вопросы:
    - какую мет. трубу использовть (на вскидку, пока без расчетов). ?
    - что пихать внутрь кирпичных столбов, (там промежуток 14*14см)... тоже проф трубу, или армирование с последуещей заливкой бетона ?
    - как армирование столбов связывать с перекрытием веранды? через закладные,... делать выпуски арматуры, сразу монолитить в перекрытие столбы?
    - как лучше делать обвязку столбов поверху? Надежным видится какая то сварная рама из швеллеров или проф трубы
    - нужно ли будет что то еще предпринимать для обеспечения жесткости (устойчивости) этого каркаса?
     

    Вложения:

    • веранда.jpg
  7. Makdim252
    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Makdim252

    Участник

    Makdim252

    Участник

    Регистрация:
    13.09.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Планирую строительство дома из сип панелей, делал просчет цен в двух компаниях, так же у каждой из них свой план строительства и перекрытия. Вопрос такой можно ли убрать столб в середине гостиной, чертеж прикрепляю
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @Makdim252, Пролеты большие у вас, для балок перекрытия нужен несущий прогон который разделит пролет над гостиной, для прогона из ходового пиломатериала и требуется
    промежуточная опора.
     
  9. FelixRedkov
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    FelixRedkov

    Живу здесь

    FelixRedkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Привет forumhouse!
    Подскажите, собираюсь строить гараж. Не могу расчитать перекрытие пролета 5.4м

    Гараж размер по внутренним стенам 5.4м на 7.4м. Стены Газобетон D350, B2,5. Размеры 600/350/250
    Перекрытие плиты ПК 5680/220мм
    Опирание плит 140мм через замкнутый армопояс (150/250мм)
    Гараж узел 1.jpg

    Не развалится?)
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Xman2,
    120х120х5 влезет внутрь кирпича.
    деревянным брусом.
    лучше завести трубы сразу в бетон.
    если стойки заделаны в железобетон, то ничего.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    что именно не развалится?
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Только завести надо поглубже. Стены под перекрытием монолитные?
     
  13. FelixRedkov
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    FelixRedkov

    Живу здесь

    FelixRedkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Стена)
    Достаточное ли в данном случае будет площадь опирания на пол блока?
     
  14. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Иваново
    Добрый день, там фундамент-плита, на плите лента на 80см в высоту, затем хочу кирпичем и блоками поднять до нужной отметки (2м), от стройки остались 44-я теплая керамика, хотел ей выложить, развернув вдоль (так конечно не делают, но там нагрузка небольшая получается)
     
  15. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Иваново
    вот вопрос как столбы заводить? если опирать на керамические блоки через перекрытие- раздавит блоки, наверное, или полнотелым кирпичем выкладывать под перекрытием,

    может проще усилить перекрытие в зоне столбов и опирать столбы прям через перекрытие, он и нагрузку распределит по стене, и столбы можно установить после перекрытия, наверное закладные (300*300*15) нужно в перекрытии предусмотреть ?
     
Статус темы:
Закрыта.