1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Регулировка веток коллектора теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.

  1. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Пол 220 мм ППС
    Потолок 200 мм ППС
    Стены 150 мм ВАТЫ
    Окна есть, не бункер, и не маленькие относительно конечно :)]
     
  2. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Сторонние датчики:
    Датчик обратки закреплён так.
    Датчик подачи сверху закреплён где трубка выходит.
     

    Вложения:

    • 52F230BE-6CE0-4A04-832E-558EFD6E5D16.jpeg
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    Это не считается
    контроль нужен именно за каждой отдельной петлей. средняя Т по больнице - это ниочем.
    можно пирометр купить простенький и им просвечивать
     
  4. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Пирометр есть, брал с алишки.
    Надо будет каждую петлю промерить тогда.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    Ссылкой не поделитесь ? именно Ваша модель
    как она в работе - тестировали ?
     
  6. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Ссылкой ща точно не поделюсь, вечером только смогу, а вот фото легко)
    В принципе показывает адекватно для задач, которые ставились.
    Температуру пола показывал 16 градусов что было довольно точно на тот момент.
     

    Вложения:

    • D92A1D0D-72C8-45B6-A843-12A24B642A9A.jpeg
  7. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    На скат RAY односкростной насос.
    Поэтому либо через сервисное меню, либо никак скорость не увеличить не уменьшить.
    Попробую тогда короткие петли придушить расходомером.
    После такого как замерию подачу и обратку всех петель.
     

    Вложения:

    • 94FBB2B6-9B89-4447-B043-283F010D10AC.jpeg
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    Пирометром меряйте и душите. проверте клапана обратки, чтобы были все открыты
    можно поднять Т подачи несильно
    по итогам можно второй насос поставить на коллектор в помощь - если не хватит настройки
     
  9. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Сейчас котёл на ПЗА, поэтому подачу не могу подкрутить вручную.
    Только если кривую задирать, вместо 3 ставить выше.
    Второй насос точно пока не буду ставить. Надо пока разобраться с тем что есть.
    Может все не так уж и плохо в целом.
    Ещё нет финишного напольного покрытия, может дело в ГВЛВ голом.

    У меня не классическая стяжка, а лёгкая настильная система.

    В принципе дом топится норм, просто есть подозрения, что не очень экономично)

    На фото как раз то помещение, где хотелось бы поднять теплоотдачу. Не могу сказать что там холодно, так как не живу, просто исходя из логики теплопотерь этого помещения относительно других помещений.
    Расход не должен быть одинаковым.
     

    Вложения:

    • 03B65F04-A176-4DD6-B0D1-A5F9E61E428C.jpeg
    • B591E086-E982-42DB-9995-2EA9B01BD788.png
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    А не пробовали без ПЗА ? хотя с Вашей сухой системой вряд ли полы вытянут
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    не должен - кто же спорит. да и дельта то же может скакать.
     
  12. DistrotioN
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880

    DistrotioN

    Живу здесь

    DistrotioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    2.226
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Москва
    Без ПЗА топится лучше, ну во всяком случае так кажется.
    Я ограничил температуру теплоносителя максимальную на 40 градусов.
    Он ее ставит как заданную и замирает где-то на 30 и дальше не греет вроде. Особо как-то пока не выходит поэкспериментировать, чтобы собрать статистику.
     
  13. Alexsheff
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    6

    Alexsheff

    Живу здесь

    Alexsheff

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воскресенск
    Смотрю тема живая
    Всем доброго, подскажите
    Имеется коллектор тим1036, на 4 выхода, расходомеры на подаче (по инструкции), 3 подключены, последний будет не скоро.
    возможно ли запустить пока эти 3, четвертый надо глушить или там клапан какой стоит?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    Зачем глушить - просто закройте ротаметр и вентиль обратки
    может закапать - тогда соедините куском трубы
     
  15. Evgeniy_1979
    Регистрация:
    26.06.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Evgeniy_1979

    Участник

    Evgeniy_1979

    Участник

    Регистрация:
    26.06.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Доброго времени всем. Имеется вот такой список комнат с длиной контуров. По какой формуле мне рассчитать литраж для регулировки каждого контура с помощью расходомеров?
     

    Вложения:

    • 20201022_060100 (1).jpg