1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Savarg
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Savarg

    Участник

    Savarg

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Добрый день, подскажите дом 190м2, теплый пол 2 этажа{по 90 метров этаж}, 5 радиаторов керми 22 типа 500/1000, котел pantera с открытой камерой, на любой температуре (от 50 до 65) горелка работает на 5 делений из 6, при этом котел даже спустя неделю не отключается и не уменьшает модуляцию, в доме температура от 23 до 27 градусов (соответсвенно 50-65 на котле) температура снаружи около 0. Проблема в котле, в теплосьеме или в утеплении?
     
  2. Savarg
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Savarg

    Участник

    Savarg

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Котел пантера 25коо.Скорость насосов особо не влияет, стоит на 2
     

    Вложения:

    • 15800238172146512343505109832118.jpg
  3. Savarg
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Savarg

    Участник

    Savarg

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Дому 2 года, отопление 1 год (до этого электричеством на минималках чтобы не разморозить), котел куплен и включен в декабре, настройки небыло
     
  4. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    так вроде когда идет разбор горячей воды всегда на максимуме. Если два и более открыто смесителей. :)
     
  5. Savarg
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Savarg

    Участник

    Savarg

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Вопрос про отопление, как раз горячая вода раздается через бкн и модуляция там уменьшается
     
  6. Savarg
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Savarg

    Участник

    Savarg

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    В какую сторону крутить настройки котла и горелки? Думалось что включил котел, выставил т, и он сам определяет модуляцию пламени и по обратке ее уменьшает.
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    [​IMG] Так тогда зачем фото где котел перешел на гвс и максимальная мощность именно по этому. :)
     
  8. Vitaliiiiiii
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vitaliiiiiii

    Новичок

    Vitaliiiiiii

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    всем привет
     
  9. Den-SPosad
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Доброго дня. Котел пантера 25 кто, работает на 2 этажа, 1 этаж ТП, 2 этаж радиаторы. Работает третью зиму, год был антифриз, теперь вода.
    Сначала стал сильно гудеть при переключении на ГВС и макс горелке, потом стал при работе на ГВС вырубаться в ошибку 024, после сброса начинал работать но до переключения на ГВС, потом опять ошибка.
    Вызвал человека помыть теплообменник (сняли, помыли) Ну вроде шума поменьше стало и ошибки пока не выскакивало. Но опять начинает сильно гудеть, ГВС греет в пять приемов, На МИНИМАЛЬНОЙ горелке, на МАКСИМАЛЬНОЙ вырубается но без ошибки, ждет, потом опять и т. д.
    Вопрос. Может дело не теплообменнике. Может еще что?
    Что посоветуете?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Магистрали на БКН заужены - похоже
    или что-то подобное
    ФГО к примеру - грязевик то есть
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Отопление нормально работает, значит протока на ГВС нет, ищите, где нет протока и будет вам счастье. Начните с аэраторов на смесителях.
     
  12. Den-SPosad
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Сергиев Посад
    А при чем аэраторы? Котел одноконтурный. Может 3-х ходовой забился? Он чистится?
     
  13. Den-SPosad
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Грязевик только на отопление стоит, на ГВС нет
     
  14. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    Скорее всего "звезда" теплообменнику пришла от антифриза. Никакая промывка тут не спасет. А на отопление не гудит, т. к. Не нагревает теплоноситель до 80 градусов.
     
  15. Den-SPosad
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Den-SPosad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Сергиев Посад
    А в чем "звезда"? После промывки, снятый теплообменник промывали водой, проток хороший был...
     
Статус темы:
Закрыта.