    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста ответ вот на какой вопрос:
    Построил дом, стена в два полнотелых кирпича (51 см), пока не утеплена. Трехкамерные пластиковые окна утоплены в стену на 12 см. На окнах все время конденсат (как и предупреждали установщики, но они также утверждали, что этого не будет после утепления стен и установки сайдинга). Исчезнет ли это явление после планируемого утепления стен 10 см. базальта? Может быть нужно утопить окна еще глубже в стену, а может наоборот - при утеплении выдвинуть наружу до утеплителя? Радиаторы под всеми окнами есть, подоконник закрывает их наполовину их ширины. Вентиляция почему-то не очень работает - есть 4 отверстия под потолком, которые на чердаке соединяются трубами 110 мм и выходят во фронтон, поднимаясь затем над коньком крыши. Так вот не теплый воздух из дома уходит в эти отверстия, а из них немного дует холодным с улицы.
     
  2. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340
    Перевернутая вентиляция. С ней вопрос нужно решать, а не с утеплением.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    Организуйте приток - без него не будет работать никакая вентиляция.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - главная причина наличия конденсата.
    Нужен приток, тогда будет и "отток" через эти отверстия и не будет конденсата.
     
  5. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Если створка окна приоткрыта для проветривания, воздух из этих отверстий так же идёт вовнутрь?
     
  6. sasa123
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    288

    sasa123

    Живу здесь

    sasa123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Москва
    Вам нужно определится, что Вы будете делать, может проконсультироваться у тех кто будет утеплять дом. Вариантов много правильных, еще больше не очень правильных
    за основу можно взять
    - ГОСТ30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швымонтажныеузловпримыкания оконных
    - или албомы тех решений систем утепления фасадов
    гост.JPG вент.JPG вар1.JPG вар2.JPG вар3.JPG
    и да, нужно разбираться с отоплением и вентиляцией
     
  7. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    Да, но немножко слабее.
    Может быть зря объединил их все в один канал? Вывести каждое вертикально в крышу? Непонятно, почему вентиляция "перевернутая"
    А с глубиной установки окон все в порядке, можно при утеплении так и оставить на 12 см. вглубь стены?
     
  8. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    А с отоплением что может быть не так? Двухтрубная система, трубы 32, радиаторы чугунные МС-140, нагревается дом быстро.
     
  9. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340
    Вам нужно пригласить специалиста по вентиляции, утепление никак не влияет что в вытяжку лезет приток.
     
  10. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    Я имел в виду влияет ли такая глубина установки окна на конденсат на нем. Нужно ли переустанавливать окна именно из-за того, что они "плачут" или это не связано. Просто многие мне тут советуют их еще сильнее в дом углубить пока стена не отделана.
     
  11. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Вот тут бы схему глянуть - в каких местах эти 4 отверстия расположены и как объединены.
    И здесь схема каждого канала нужна - путь от потолка до выхода на оголовке шахты, длины горизонтальных и вертикальных участков.
    Если они на 12 см утоплены в кирпичную стену и потом будет ещё 10 см базальт, то глубже не надо.

    И ещё важный вопрос. В доме уже живете или только ремонт делаете?
    И фотографии окон снаружи и изнутри сюда выложите.
     
  12. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    В доме уже живем два месяца. Схему попробую расписать ниже.
     
  13. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    Итак, 4 вентиляционных канала, в одной несущей стене, проходящей примерно посреди дома. На кухне, в коридоре, в ванной и в гардеробе. Между ними такое расстояние: кухня-коридор примерно 3 метра, коридор-ванная 1 метр, ванная-гардероб 3 метра. В вентканал вставлены серые 110 канализационные трубы, поднимаются на чердак. Крайние на чердаке подняты примерно на метр, средние на 0,5 метра. От крайних к средним спускаются такие же трубы тройниками все соединяется и одной трубой длинной примерно метров 7 выходит с небольшим уклоном вниз во фронтон, затем 90 градусов угол вверх, поднимается над коньком примерно см. 10-15 с "грибком" на вершине. То есть трубы все с уклонов вниз на чердаке, как мне сказали, для того, чтобы конденсат не стекал в дом. Трубы утеплены (обернуты) 10 см стекловаты до выхода во фронтон.
     

    Вложения:

    • вентиляция.jpg
  14. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    5.340
    У Вас у расположением в стене нет проблем. Если у Вас через вытяжку осуществляется приток, значит откуда то происходит вытягивание, надо это место найти.
     
  15. Greisvandir
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19

    Greisvandir

    Живу здесь

    Greisvandir

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    19
    Так и есть? То есть вытягивание по-любому есть где-то, но не там где нужно? В каком месте это может обычно быть? Пока стены не утеплены может в них уходить? Снег от стен отходит, потери тепла немалые.