Щиток на столб

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем @ндрюх@, 28.03.11.

  1. @ндрюх@
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54

    @ндрюх@

    Живу здесь

    @ндрюх@

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Можайск
    Г-да электрики! Выдали ТУ. 15кв 380в. (ПОМОГИТЕ).С меня требуеться смонтировать щиток на столб. Что ставить внутрь щитка? (счётчик.Автомат(на сколько ампер)и ещё что?) Ещё нужна схема электропроводки (может кто поможет)? В доме будет освещение (НА ОДНОЙ ФАЗЕ АВ-10ам).НА второй фазе розетка (АВ-16ам) на третьей фазе(розетка АВ-20ам) И нужно общий автомат ставить в доме?
     
  2. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Москва
    В щитке не рекомендовал бы автомат ставить: если его выбьет, - кто полезет его включать? И как определить выбило автомат или у всех (особенно если ночью)?
    Да и электрики ОЧЕНЬ не любят когда стоит автомат ДО счётчика (подцепиться к нему в обход счётчика большокго ума не надо).

    Лучше поставить счётчик на существенно бОльший ток, чем планируется у Вас (ампер на 100). Далее от счётчика ведёте кабель в дом и уже в доме монтируете распределительный щит со входным автоатом 3П 25А. Далее можно поставить второй счетчик (для контроля так сказать).

    Ну и кроме того, - рекомендоавл бы лучше сбалансировать нагрузку по фазам (чтобы с кажой фазы отбиралась одинаковая мощность).

    Я бы совместил
    Ф1: 6А свет этажа 1, 16А сила этажа 2
    Ф2: 6А свет этажа 2, 16А сила этажа 1
    Ф3: 20А
     
  3. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Радуйтесь что ТУ на такую мощность (многим и 3кВт с трудом дают). Счётчик на опоре-много плюсов. Ни что не мешает внутренней отделке, Энергобаланс не шастает по дому каждую неделю. За счётчиком в щитке обязательно автомат и проконтролируйте (если не сами будете делать) чтобы изоляция вводных и отходящих от счётчика жил доходила до клемника. Иначе в сырую погоду перекроет счётчик.
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрикам зачитать ПУЭ пункт 7.1.64:
     
  5. @ндрюх@
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54

    @ндрюх@

    Живу здесь

    @ндрюх@

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Можайск
    А как выглядит коммутационный аппарат ?
     
  6. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Москва
    Ага! Автомат на всё садоводство! :)
    Ничего не сказано что коммутационное устройство должно стоять НЕПОСРЕДСТВЕННО перед счётчиком. А там это не коммутационное устройство, а точка отбора мощности...
    Лично видел "уминков", подключавших удлинитель к автомату на входе счётчика и к лому в земле (иначе пришлось бы влезать в опламбированный счётчик, чтобы добраться до 0).
     
  7. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поищите в гугле по фразе "модульный рубильник". Емнип, у АВВ есть такие, с установкой на DIN-рейку, только надо брать с возможностью опломбировки, либо возможность опломбировки должна быть у щитка.
     
  8. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Москва
    Да идея грамотная (электрики возражать не будут, но не сняты мои возражения:
    1. Кто будет лазить в щиток, когда вырубит автомат?
    2. Как Вы включите автомат, который стоит в опечатанном щитке? Или автомат должен торчать из щитка А как его влагостойкость? Да есть щитки с опечатываемой крышкой, с отверстиями для снятия показаний счётчика и внешней крышкой, обеспечивающей герметичность. Но видел всего один раз. Стоимость даже боюсь предположить.
     
  9. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Вы наверное не в курсе что счётчики меняются под напряжением? Никогда никаких коммутационных аппаратов до счетчика не было. По новым требованиям ввод от опоры до счётчика без разрыва (по ТУ) и ответственность несёт подключаемый абонент с подписанием договора.


    Вопрос: с какой целью опечатывать щиток? Опломбирован счётчик. Щиток с прозрачным окошком для сверки показаний. Ключ от щитка у вас и электрикам в нём делать нечего. Автомат ставится за счётчиком ампер на 50-60 (счётчик до 100). Не думаю что такой автомат выбьет без явного кз.
     
  10. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сослаться на действующий СП 31-11-2003

    Требования, которые имеются в последней версии ПУЭ, относятся к вновь вводимым в эксплуатацию и реконструируемым электросетям, а следовательно - коммутационный аппарат до счетчика по правилам ДОЛЖЕН быть, и точка!
     
  11. Sasha76
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81

    Sasha76

    Живу здесь

    Sasha76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Москва
    Садовый домик, - это ЖИЛОЕ здание?
    Есть такой комментарий "правила юридически не зарегистрированы..."
    А ПУЭ никто и не нарушает, - коммутационный аппарат ДО счётчика есть? Есть... Идите лесом...

    Не то чтобы я бодаюсь или ворчу, - просто реакция электриков предсказуема...

    Подытоживая, - надо поговорить "на местах", - как скажут, - так и будет. Смысла бодаться я не вижу...
     
  12. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Ни кто бодаться и не собирается. В каждом ПО энергосетей есть куча инженеров отвечающих за потери и их РД, инструкции и т.д, а не ПУЭ являются первостепенными. Если в вашей местности ещё не борются с потерями и ставят автоматы до счётчика-ловите момент.
     
  13. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот и пойдут они лесом, и останется топик-стартер без электричества. В конце концов - возможность на входе отрубить счетчик тоже нужна, и не только для того, что бы заменить сдохший от мороза и погоды счетчик не отключая все садоводство, а еще ведь у некоторых счетчиков самоход бывает случается: уедет садовод на зиму в город - а подлый счетчик за зимний сезон ему намотает приветов...
     
  14. @ндрюх@
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54

    @ндрюх@

    Живу здесь

    @ндрюх@

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Можайск
    Вот что в ту написано! (фото)
     

    Вложения:

    • DSC05956.JPG
  15. александрин
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    13

    александрин

    Живу здесь

    александрин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Электросталь
    *Sasha*- есть щитки с опечатываемой крышкой, с отверстиями для снятия показаний счётчика и внешней крышкой, обеспечивающей герметичность. Изготавливаются они на одном заводе в Москве по заказу и чертежам "МОСЭНЕРГО". Стоимость 3500 руб. Меня Восточные сети МОЭСК обязали его устанавливать.