1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. AVart
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    308

    AVart

    Живу здесь

    AVart

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Крымск
    А вот армирование углов мне на вашем проекте не понравилось.
    1%20%D0%98%D0%96%D0%94%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE.PDF.png
    01 (1).jpg
    02 (1).jpg
    03 (2).jpg
     
    Последнее редактирование: 13.01.20
  2. ale1880099
    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ale1880099

    Участник

    ale1880099

    Участник

    Регистрация:
    24.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Хочу сделать перекрытие плоской кровли без опоры из пенобетона на двутаврах, длинна 7 м. внутрь двутавра положить проф лист, армировать, залить монолитным пенобетоном 400 мм. Дом 7*8 по внутренним стенам. С каким шагом нужно класть двутавры, какой двутавр лучше использовать. Если подскажите какой пирог заливать пенобетоном по маркам буду очень признателен. Спасибо.
     
  3. Centrinar
    Регистрация:
    11.02.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Centrinar

    Участник

    Centrinar

    Участник

    Регистрация:
    11.02.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Доброго дня. Дом многоэтажный, монолит. Заливка выполнялась с использованием несъемной опалубки из пенопласта. После долгих раздумований, решили демонтировать пенопласт. Убрав часть, увидели интересную форму потолка, т. е. ребра из монолита. Вопрос следующего характера, возможно ли произвести частичный (обрезать около 5 см) или полный демонтаж данных ребер, несут ли они какую либо несущую функцию?
     

    Вложения:

    • Screenshot_4.jpg
    • Screenshot_5.jpg
  4. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.782
    Благодарности:
    3.177

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.782
    Благодарности:
    3.177
    Именно эти рёбра и несут нагрузку!
    Демонтаж их, даже частичный, не возможен и не допустим!
    :hello:
     
  5. USLpower
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    USLpower

    Участник

    USLpower

    Участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Прошу компитентных мнений, чтобы разнообразить свои сомнения.

    Крым. ЮБК. В понедельник мы залили последнюю (4) плиту перекрытия. Погода в Крыму испортилась - похолодало до -6, вдобавок ураганный ветер. Для заливки ждали день потеплее, без дождей и ветра, в понедельник стало теплеть в 14-00 было +6. В 16-00 начали лить, в 18-00 закончили, было +4. В 21-00 было +2. В 23-00 на протяжении где-то получаса был 0, в полночь +1 и дальше стало теплеть: в 2часа было +3, в 5часов +5 и пошел моросящий дождь. Днем я залез на плиту и увидел, что есть трещины по арматуре и много, раскрытие до 1,5мм. При этом защитный слой сверху я сделал мин. 30мм, и все равно потрескался. Вызвал лабораторию, ультразвуком намерили глубину трещин от 20 до 80мм, и сказала, что мы же вас предупреждали, что плиту сверху надо было утеплять матами, чтобы из за разницы температур ее не порвало! Надо сказать, что предыдущую плиту заливали при той же температуре, может ночью было потеплее мин. +3, но там никаких трещин нет, есть парочка глубиной 20-30мм.
    Еще в бетон добавляли пенетрон, может он температуру ядра больше поднял и пары градусов тепла на улице не хватило, чтобы не потрескался?
    Вопрос: насколько эти трещины критичны для конструктива, и как их заделывать? Много тем прочитал по этому поводу, однако хотелось понять могла ли разница температур порвать бетон на 80мм? В РБУ уверен.
     

    Вложения:

    • IMAG7467.jpg
    • IMAG7468.jpg
    • IMAG7470.jpg
    • IMAG7471.jpg
    • IMAG7472.jpg
    • IMAG7473.jpg
    • IMAG7474.jpg
    • IMAG7485.jpg
  6. USLpower
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    USLpower

    Участник

    USLpower

    Участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Параметры перекрытия:
    Толщина 220
    Защ. слой сверху 30, снизу 20
    2 сетки, клетка 200*200, арматура 12, на консольном балконе добавлялась арматура с шагом 100.
    бетон м350, криопласт экстра, пенетрон адмикс.
    перекрытие в составе ригелей 400*400
     
  7. USLpower
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    USLpower

    Участник

    USLpower

    Участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Еще фото.
     

    Вложения:

    • IMAG7477.jpg
    • IMAG7477.jpg
    • IMAG7481.jpg
    • IMAG7482.jpg
    • IMAG7485.jpg
    • IMAG7486.jpg
    • IMAG7487.jpg
    • IMAG7488.jpg
  8. USLpower
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    USLpower

    Участник

    USLpower

    Участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    И еще...
     

    Вложения:

    • IMAG7489.jpg
    • IMAG7490.jpg
    • IMAG7491.jpg
    • IMAG7492.jpg
    • IMAG7495.jpg
    • IMAG7496.jpg
  9. marabussus
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    marabussus

    Новичок

    marabussus

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, земляки!
    Прошу совета у знающих людей. Ситуация следующая:
    Дом кирпичный двухэтажный 8*7, второй этаж мансарда. Плита перекрытия 18 см монолит с армированием 12 мм арматурой ячейкой в 20 см., опирается на межкомнатные перегородки первого этажа и стена соответственно.
    Плита залита в ноябре 2018, в мае 2019 дом оштукатурили, залили стяжку пола второго этажа, в августе заехали и завезли барахло.
    В октябре стали понемногу появляться трещины на стенах и полу второго этажа.
    1. на лестничном марше по стыку плиты перекрытия. такое ощущение, что с небольшим смещением. началось с паутинки. сейчас около 0.7 - 1 мм
    2. над дверными проемами второго этажа
    3. и самое главное: по стяжке над межкомнатными перегородками первого этажа. около 1 мм. Сняв некоторые участки стяжки пола 2 этажа, убедились, что трещина присутствует и в плите перекрытия. раскрытие вверху. снизу трещин нет.
    Такое ощущение. как будто стены немного дали усадку. а перегородки 1 этажа, стоя на плите 1 этажа - нет. В этой связи плита опустила края и, изогнувшись, треснула.

    Вопрос к экспертам:
    - насколько критична ситуация?
    - есть ли смысл снимать стяжку пола второго этажа для облегчения?
    - какие действия необходимо предпринять?
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_2020-02-11_103507.jpg
    • IMG_2020-02-11_103441.jpg
    • IMG_2020-02-11_103432.jpg
    • IMG_2020-02-11_103408.jpg
    • IMG_2020-02-11_103323.jpg
    • IMG_2020-02-11_103239.jpg
    • IMG_2020-02-11_103222.jpg
    • IMG_2020-02-11_103214.jpg
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Подробнее об армировании плиты и опирании на внутренние стены.
    Можете о крыше, грунтах и фундаменте рассказать...
    Но лучше пригласить эксперта по обследованию на место, иначе долго кнопать придётся и,
    как правило, без толку.
     
  11. marabussus
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    marabussus

    Новичок

    marabussus

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Плита армирована арматурой. фото прилагаю.
    фундамент заглублен на 1.20м, по всему периметру стен+перегородки комнат первого этажа. Грунт чернозем на 0.7-0.8м, далее суглинок с переходом в желтую глину, на 3.30м - грунтовые воды.
    Крыша двускатная деревянная под металлочерепицей.
     

    Вложения:

    • IMG_2018-11-08_160433.jpg
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Т. е. всё-таки один слой арматуры? Это может быть одной из причин...(
     
  13. marabussus
    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    marabussus

    Новичок

    marabussus

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    и насколько это критично, как думаете?
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.980
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Некорректный вопрос...) Много неизвестных: планировки, разрезы, нагрузки, состояние и конструктив
    остальных частей дома, грунты, возможность и вероятность замачивания грунтов под наружными стенами, анализ дефектов...
    Стабилизировать прогибы и трещины несложно. Можно уменьшить пролёты, снизить нагрузки, усилить
    плиту. Но начинать нужно с обследования и уточнения причин деформаций...
    Затем расчёты и выбор эффективного варианта.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    2.079
    @marabussus, выложите план дома с маркировкой трещин и указанием несущих стен (если плита опирается на перегородки - укажите на какие)
    По поводу трещин над перегородками в верхней зоне - вероятно из-за отсутствия арматуры в верхней зоне.
    Трещина в углу - возможно так-же из-за отсутствия верхней арматуры (при создании некоторого защемления).