1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент 8Х12, помогите определиться

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем abuilder, 27.03.11.

  1. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый день! собираюсь строить дом 8Х12 в 2 этажа, стены керамика. глина начинается на глубине 1,2-1,4 м. Помогите определиться с типом фундамента. Изначально планировал свайно-ростверковый фундамент. А сейчас задумался, а можно ли УШП поставить? что скажите?
    Еще вопрос можно ли на ростверк положить утепленную плиту с теплыми полами как УШП?
     
  2. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    До глины чернозем?
    Для УШП нужно весь чернозем убирать.
    Свайно-ростверковый считать нужно, под тяжелый дом может и дороже встать.
    УШП на сваях, не знаю, тут в соседней ветке есть похожая тема.
    Мне кажется Вам проще ленту залить. :hello:
     
  3. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    да, чернозем, потом суглинок. У нас все фундаменты до 1.4 заглубляют.
    ну свайно-ростверковый уж точно не выйдет дороже ленточного;) тогда УШП отпадает. Что скажете по поводу УШП на бетонных столбах? можно так делать?
     
  4. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Совсем не факт, бывает и наоборот, поэтому и говорю, что считать надо.


    Теоретически-то можно, опять же столбы надо просчитывать. Вы прикидывали вес дома? Только это будет не УШП, а полноценная хорошо армированная плита.
    Вы посмотрите по ссылке, что-то похожее. :hello:
     
  5. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    столбы мне посчитают(кстати не знаете как их можно самому просчитать).
    я думал так: залить столбы, потом залить ростверк вместе с плитой, утепленный снизу как УШП. вот и получаетсмя УШП на столбах? какой толщины должна быть полноценная хорошо армированная плита?150 или 100 достаточно? можно в ней раскладывать ТП? ТП не дает расширение плиты при нагреве?


    ведь если просто плита то она сама по себе работает, а здесь в сочетании со столбами. как оно скажется? ведь когда кладут ТП в стяжку то делают термошвы
     
  6. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Нужно примерно подсчитать вес Вашего дома и знать уровень УГВ.

    Плита вообще-то обычно лежит на грунте, а у Вас будет висеть на столбах, поэтому толщину и армирование нужно просчитывать.
    На вскидку 150 не хватит, опять же нужно знать сколько столбов и какой шаг.
    Ростверк сам по себе здесь не нужен, его роль будет выполнять плита. :hello:
     
  7. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    как не нужен? стены то должны стоять на ростверке. толщины плиты 150-200 не хватит для этого. из опыта знаю что 150мм хватает для плиты с пролетом 6м.
    в общем как я понимаю не стоит морочить голову с УШП на столбах, а делать ростверк, а тп укладывать в стяжку


    столбы ориентировочно 400х400 будут через 2 метра, роствек 400х500, сверху плита 150мм. изначально думал так делать. снизу гидроизоляция пвх пленкой и утепление эппс, только нужны ли они там? или достаточно утеплить по периметру?
     
  8. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    :no: я бы точно не стал так рисковать.
    Здесь отличная тема для расчета ребристых перекрытий, может пригодится. :hello:


    Как подсчитают, скиньте результат и данные.


    Нормально, за исключением плиты.
    Посмотрите по ссылке, которую я дал, там сразу с пенопластом получается плита, ребра можно дополнительно утеплить. В Вашем случае вместо опалубки можно просто грунт засыпать.
    Если отмостку не будете утеплять, то периметр тоже утеплять особо смысла нет. :hello:
     
  9. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    действительно хорошая идея ребристой плиты, надо будет заморочиться:super: хотя у нас архитектор в одном доме просто плиту заложил пролет 6 метров и уже 3 года точно лежит не лопается.
    значит плиту с низу утеплять советуете? гидроизоляцию тоже?


    кстати армировалась та плита 10 или 12 арматурой,сеткой 160х160 в один слой
     
  10. diker
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721

    diker

    Практик

    diker

    Практик

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Набережные Челны
    Если обычная плита, то лучше сверху утеплять.
    Если ребристая, то там сразу снизу пенопласт, но под теплым полом все равно нужно сделать хотя бы 2см ЭППС.
    Гидроизоляция в принципе не нужна, но для спокойствия можно обычную пэ пленку постелить. :hello:


    У него скорее всего пол по грунту, иначе давно бы уже провалилась. :)
     
  11. abuilder
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23

    abuilder

    Участник

    abuilder

    Участник

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Таганрог
    нет, опирается на фундамент со всех 4 сторон. его вроде как расчитывали. 6х9 плита