1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Weller

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Послушайте, Александр! Ну что же Вы такой зануда? Сказали же меняйте, нет бу, бу, бу...бу, бу, бу :)
     
  2. nkfedotkinan
    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nkfedotkinan

    Участник

    nkfedotkinan

    Участник

    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @sergey 73, Ещё раз извиняюсь за назойливость и спасибо за советы. Александр.
     
  3. nkfedotkinan
    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nkfedotkinan

    Участник

    nkfedotkinan

    Участник

    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    @sergey 73, Сергей, у меня опять вопросы, как к профессионалу и большому знатоку котлов Weller.
    Трансформатор розжига я так до сих пор не заменил, т. к., не нашёл его не только в магазинах, но и в интернет-магазинах, продолжаю "высекать" искру и разжигать котёл "вручную"...
    Теперь вопросы: Вот эти два трансформатора розжига Weller взаимозаменяемы?
    https://termoset-pro.ru/shop/weller/transformator-rozzhiga-weller/
    https://tiu.ru/p17338641-blok-rozzhiga-weller.html
    И чем они отличаются друг от друга, кроме формы корпуса и длины высоковольтного провода...
    Спасибо, Александр.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Взаимозаменяемы.
     
  5. ostrov05
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ostrov05

    Участник

    ostrov05

    Участник

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте ! Достался мне Веллер Марс 26, котлу более 10 лет. Установлен в многоквартирном доме, во всех квартирах этого дома застройщик поставил эту модель котла. Я в раздумьях менять или побороться за него.
    Была проблема с розжигом (высоковольтный блок шил на корпус) ,решено висит в воздухе -поджигает.
    Была проблема с основной платой т. к на ней вышел из строя трас силовик (сгорела первичка) и дидод в мосте. Но починили.
    Сейчас появился гул однотонный типа тонкого писка. То ест то нету. Может возникать при переключении зима-лето (переключение сопровождается этим звуком, которое может перейти в постоянный писк...
    Не знаю насколько это норма или нет. Ставлю горячую воду допустим 45 для умывалника и душа, он греет ее но вода идет все горячее и горячее и это видно на табло, соответственно увеличиваешь поток или смесителем мешаешь с холодной.
    Я сомневаюсь что прошлые хозяева его обслуживали и соответственно ни чего там давно не менялось.
    Прошу совет у спецов высказать ваши соображения...или к замене его по старости или побороться за него?
    Если второе то с чего мне начать?
     
  6. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @ostrov05, начать, в любом случае, с приглашения грамотного сервис-инженера для осмотра и диагностики оборудования, а по результатам принимать решение.
     
  7. ostrov05
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ostrov05

    Участник

    ostrov05

    Участник

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Это правильно и я тоже так считаю, но раз я нашел этот форум значит были проблемы с грамотными сервис инжинерами. Наверное в крупных городах с этим нет проблем...
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Поменяйте резиновые кольца в трехходовом клапане и байбасе, писк должен уйти. По поводу ГВС нужно проверить, есть ли модуляция.
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И отрегулирован ли газовый клапан по максималке и минималки (судя по вопросу именно с минималкой проблемы), но начинать регулировку именно с максималки.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    ГК думаю там не при делах, есть решаемая проблема у этих котлов, мозги становятся на бекрень и он всегда работает на максимуме.
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Возможно, но пока не влезешь и не померишь - не узнаешь.
     
  12. ostrov05
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ostrov05

    Участник

    ostrov05

    Участник

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо за рекомендации и советы, надеюсь что знания этого форума помогут понять разобраться и возможно устранить неисправности. Мой уровень познаний в этой сфере не большой. Имеется опыт работы в радиоэлектронике, но практических знаний по многим моментам нет. Попробую сделать что в моих силах, благо есть время и уже тепло. Сегодня фотну котел (как он запитан) или подключен, если получится прикреплю фотку .
     
  13. ostrov05
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ostrov05

    Участник

    ostrov05

    Участник

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Возникло несколько вопросов, гудит турбина, возможно подшипники. Может кто менял и знает марку, их там один или два?
    Слил воду с котла, на треходовом клапане снял датчик микровыключатель и открыл 4 болта, вытекло немного грязи но резинка большая с ушком целая, не рвана и не репана, все почистил помыл, убедился что все цело и собрал обратно.
    Что бы поменять кольца в трехходовом клапане нужно ли его снимать с котла или можно снять сервопривод раскрутить и все сделать?
     

    Вложения:

    • Screenshot_10.png
    • Screenshot_11.png
    • Screenshot_12.png
    • Screenshot_13.png
    • Screenshot_14.png
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Вентилятор не разборный. Обычно не удается снять фиксатор со стороны "беличьего колеса" менять в сборе.
     
  15. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Все попытки реанимировать вентиляторы у меня приносили только временный эффект, всё же считаю что замена целесообразна, хотя конечно стоит он не дёшево.