1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сколько воды с крыши можно получить?

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем евгений35, 05.01.20.

  1. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Сколько воды с крыши можно получить?
    Нехватает колодца для нужд. хочу сделать навес пл 32 кв. м и слив отвести к колодцу. может есть какие программы для расчета? участок в тульской обл.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    Сколько воды с крыши можно получить=площадь крыши х количество осадков (мм)
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Отводить сток с кровли в колодец не правильно. Колодец поглатит ее и уровень воды в нем будет все равно соответствовать УГВ или несколько большим.

    Надо отводить в отдельную накопительную ёмкость. А вот аварийный перелив как защиту от переполнения можно, действительно, отвести в колодец.

    Объем ёмкости, на мой взгляд, должен быть не менее 3 куб метров.

    Соответственно и насос должен быть в ней, магистраль соединяем с действующим водопроводов и получаем дополнительный источник воды.
    Будет как в Европе.

    Про доступную программу не скажу, но я видел пример расчета у немцев.

    Если интересует это, то напомните мне об этом после Рождества и я выложу фото с примером.
     
  4. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    кол-во осадков за год? получилось 19648мм, значит 19куб.м плюс минус, верно посчитал?
     
  5. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Когда дождь проходит вода прибавляется в колодце. Я же направляю дождь с пл. 32кв.м целиком в колодец, та же самая верховодка только в ускоренном варианте. так что насчет Поглотит, как то то неправильно :nono: У меня 8 колец, в мае воды с горкой а к концу августа 1.5-2 кольца. Даже насос уже опустил почти на дно. Наверняка это будет неплохая прибавка
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    @евгений35, наполнение Вашего колодца напрямую зависит от сезонного УГВ и осадков.

    Поэтому,
    Ну, что же делайте по своему.
    Я Вас предупреждал. :)
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    за 2013 г 891 мм, те 0.891 Х32 = 28.5 куб м
    но это за год в целом, те какая-то часть пришлась на снег, на не сезон для полива. берите хоть по дням и месяцам и считайте.
    я бы к @Ladomir, прислушался. все не так просто, математика и прикладная математика - очень разные вещи.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.337

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.337
    - расчет от немцев, рождество было :) .
     
  9. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.402

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @Roaroma, @евгений35, в расчет надо брать не максимальное количество осадков дождливого года (когда полив не требуется), а наоборот, статистику засушливых лет.
    Минимальное годовое количество осадков - около 370 мм.
    За год с крыши 32 м. кв. получится примерно 12 кубов, в поливочный сезон - в половину меньше.
    И это будет вода с большим количеством органики - пыльца и пр. растительный мусор.
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Не то Рождество было, товарищ. :)
    Не наше.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.745
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    это несложно фильтруется.
    да и рассчитывать емкости лучше на максимум
    а забор из них - на минимум.
     
  12. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    про очистку в курсе, не стал об этом писать, т. к вопрос основной был не в этом
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    @евгений35, вот то, что есть про использование ливнёвых стоков.

    Рекомендации от немцев, поэтому надо делать поправки на климат и менталитет :).

    Использование ливнёвых стоков по книге 10.01.2020.jpg
     
  14. Гераsим
    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    390

    Гераsим

    Живу здесь

    Гераsим

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.19
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Замкадье
    Мой статистический пятачек:
    крыша 100 м кв, слив в 4 угла, один угол заведен в купель куба на четыре. Полным (т.е. с 25 м кв крыши) заливает за месяц. Север Подмосковья.
    купель.jpg
     
  15. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    если ответить точно, то вам поможет п 7.2 Методики НИИ ВОДГЕО от 2015. но вы закопаетесь с расчетом параметра ha (толщина слоя осадков).

    от себя скажу: для московского региона наиболее часто повторяющийся низкоинтенсивный дождь имеет толщину примерно 7,5мм. Редкий дождь с повторением раз в 20 лет будет иметь толщину 60 и более мм.