1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте СО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Denis2311, 04.12.19.

  1. Denis2311
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Denis2311

    Участник

    Denis2311

    Участник

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Покритикуйте СО
    Доброго дня, форумчанe. Покритикуйте пожалуйста схему СО и правильно ли подобрано оборудование.
    Я не проектировщик, не сантехник, но хочу сделать отопление в своем доме своими руками.
    Изучив форум и другие источники принялся к изготовлению комбинированной СО.

    Исходные данные:
    Настенный газовый котел - turboTEC plus VU / 5-5 (одноконтурный) 20КВт.
    БКН BAXI 200л.
    Коллектора на ТП и Радиаторы stout.
    Циркуляционные насосы Grundfos.
    Трехходовой смесительный клапан ESBE KVS 2,5
    Отвод от котла до Коллектора с ГС будет трубой МП D32мм.
    Далее на коллектора ТП, радиаторов трубой МП D26мм
    На БКН МП D26мм.
    На сами теплые полы и радиаторы PEX D16мм.

    Дом в два этажа общая площадь 120кв.м
    Теплопотери дома 8400 Вт.
    1й этаж 60 кв. м.
    Отопление 1го этажа только ТП.
    Нужна температура на 1ом этаже 22 гр., если я правильно понимаю в холодную пятидневку придется делать температуру ТП около 31-32гр.
    Пирог пола: Монолитная плита 30см. поверх ЭППС 10см. стяжка 8см. плитка керамогранитная.
    Теплый пол будет уложен улиткой, трубой из сшитого полиэтилена D16 с шагом 150мм.
    1й контур 79.82м
    2й контур 66м.
    3й контур 45м.
    4й контур 45м.
    5й контур 78м.
    6й контур 74м.
    Второй этаж будет отапливаться радиаторами.
    Схема СО.jpg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    БКН можно поменьше
    по схеме - неправильное подключение, на БКН от котла своя пара выходов
    ГС не нужна. вообще. совсем.
    на коллектор радиаторов не надо насос, котловой справится
    или есть объединенные группы: РО+НСУ+ТП
    тогда можно 26 МП от котла до группы
    пример на фото
    РО +ТП +НСУ.jpg
     
  3. Denis2311
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Denis2311

    Участник

    Denis2311

    Участник

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо Roaroma.
    Сразу не заметил что у данного котла отдельные выходы на БКН.
    По вашему совету буду рассматривать СО с применением Насосно-смесительного узла Valtec VT. COMBI. S а то что то перемудрил.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    Между нами - валенок - не дешевое удовольствие
    я бы в сторону бакси смотрел ... кВт на 18. посмотрите варианты и сравните цены.
    необязательно. пол может быть и 27 - а в доме 22. зависит от многих факторов.
    вообще ТП - довольно рекурсивная вещь. часто в умелых руках отдает сколько надо без повышения/понижения Т.
    и БКН литров на 120 ... что по точкам разбора ГВС ? и по проживающим ?
     
  5. Denis2311
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Denis2311

    Участник

    Denis2311

    Участник

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Baxi 18кВт одноконтурных с закрытой камерой в этом ценовом диапазоне нет.
    Самый дешевый 24 Baxi в районе 35000руб. но у него Минимальная мощность 9,3 кВт.
    Vaillant VU 202/5-5 6,7кВт. минимальная мощность 6,7 кВт. -58000руб.
    Разница 23000 руб.
    По отзывам положительных вроде как у Vaillant больше.

    Раковина на кухни, 1 ванна, раковина на первом этаже, раковина на втором этаже.
    Проживать будет 2 взрослых, 2 ребенка.
    При таком раскладе БКН на 120л. будет нормально?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    А закрытость важна ? если котел на фасаде - можно и воздухозаборник проложить - дырку в стене пробить.
    будерус ю72 есть также на 18 кВт. из неплохих.
    и ценовая категория - это не основной параметр, по которому сравнивают котлы.
    по крайней мере, валенок там - как айфон с ксаоми сравнивать
    бойлер бы конечно 160 но и 120 может хватить, все эти моменты выясняются в процессе эксплуатации.
     
  7. Xinvest
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    879

    Xinvest

    Мастер

    Xinvest

    Мастер

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Россия
    Нам вдвоем 150 л. не хватает.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    @Xinvest, поднимите Т в БКН и используйте термостатический смеситель
    проблема может быть также в слабой/отсутствии РЦ и маломощном котле
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    306621603_7.jpg
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    Тотя, а как же достичь "магической " цифры в 200 литров - это происки манагеров ?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Это наличие бассейна ...без подогрева. И маловато еще будет!