Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.

  1. Вячеслав

    Вячеслав

    Вячеслав

    Гость

    Уважаемые господа!

    Пожалуйста, подскажите по какой схем надо строить систему автономного водоснабжения дачи, которую предполагаемся не всегда отапливать.

    При этом воду хотим брать из колодца в 10 метрах от дома. Вода в колодце стоит в 1.5 метра от поверхности (т.е. с верху замерзает).

    Предполагалось использовать поверхностный насос, установив его в приямке под домом, и накопительную мембранную ёмкость под крышей.
    Но в такой схеме нужен обратный клапан на входе в систему, а он не позволит слить воду из системы.

    Можно использовать погружной насос и обратный клапан на входе в накопитель, но в трубе от насоса до клапана так же останется столб воды (вакуум удержит его).
    Его можно было бы слить сделав кран для подачи воздуха в этот участок, но как это отразится на системе при её последующем запуске?
    Сколь сложна будет процедура запуска?

    Да и вода всё равно будет в трубе выше глубины промерзания (по верхнему уровню колодца) и порвёт её.

    Буду признателен за Ваши рекомендации.
     
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Емкость ни какая не нужна. Просто ставится насосная станция в приямке. В колодец кладется шланг. Все это успешно работает все лето.

    На зиму станция демонтируется и уезжает зимовать в город. Если требуется консультация по подбору станции, то опишите потребности в воде и сумму, которую Вы готовы потратить за оборудование.
     
  3. Вячеслав

    Вячеслав

    Вячеслав

    Гость

    Как раз ДЕМОНТАЖА и хотелось бы избежать.

    В доме предпагается туалет, душ, раковина, раковина на кухне и хотелось бы иметь стационарную систему пригодную для КРУГЛОГОДИЧНОЙ эксплуатаци.

    Просто в холодное время года дом не всегда обитаем и хотелось бы несложными действиями консервировать систему, а в последствии вводить её в работу.

    И вопрос задаётся, чтобы понять конфигурацию такой системы, а следовательно и её стоимость.

    Спасибо
     
  4. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Вариантов нет. Или отапливаемый дом, или полный слив системы.
     
  5. Вячеслав

    Вячеслав

    Вячеслав

    Гость

    Был очевидцем, как в Швеции вошли в холодную не обитаемую дачу, затопили печь (шнек с гранулятом), каменку в сауне и через небольшое время уже пользовались туалетом, принимали душ, готовили на кухне.
     
  6. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    4.031

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    4.031
    Адрес:
    Обнинск
    У меня та же стуация (правда не колодец, а скважина). Сделал систему с обратным сливом в скважину. По моему разумению, можно устроить вариант и с колодцем.
     
  7. ВТК

    ВТК"Мастер"

    ВТК"Мастер"

    Гость

    Абсолютно согласен, а привод слива может быть механический или электрический. Утепляйте стены и крышку колодца; на 1,5м вода не должна замерзнуть (ЕСЛИ ЭТО НЕ РЯДОМ С ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ)
     
  8. NikolasD

    NikolasD

    NikolasD

    Гость

    Прошу совета. Ситуация следующая:
    Дача на торфяном болоте, колодец 5 колец.
    Вода стоит 10 см от поверхности грунта! При копании траншеи глубиной 50-70 см, появляется вода.
    То есть уровень воды в колодце выше уровня воды в грунте, странное явление, может слой водоносный в колодце как-то воду выпирает.
    При сильном напряге с откачкой воды из траншеи можно на метр, думаю, прокопать.
    Летом живем постоянно, зимой по выходным.

    Задача: сделать водоснабжение дома, с возможностью пользоваться водой зимой наездами.
    Нужна схема быстрого консервирования, расконсервирования системы или идея как не заморозить трубы.


    Проблемы:
    1. Высокий уровень воды в колодце и в целом в грунте, если закапывать шланг в землю, то он не будет никогда сливаться и есть вероятность, что замерзнет (вода в колодце почти на уровне земли).
    Существуют ли трубы, способные выдержать многократное замораживание-размораживание с водой (размораживать планирую греющим проводом)? Или как слить воду в моем случае?

    2. Из-за высокого уровня воды в колодце, вход трубы будет ниже уровня воды, как загермитизировать соединение трубы и бетонной стенки колодца, так, чтобы весь этот сендвич воду не насосал?
    Или лучше сделать вокруг колодца теплый домик и шланг опускать через верх?


    Свои мысли (их 2)
    1. Сделать сендвич - металопластик или полипропиленовая труба с греющим проводом, утеплителем и все это в пластиковую трубу 100 мм закапывается насколько возможно в землю, сверху на траншею толстый слой пенопласта, на глубине 50-100 см в стенке колодца сделать дырку и как-то загерметизировать ее потом. Насос погружной, на колодец крышку из пенопласта.
    Основная проблема, что вода в трубе может замерзнуть и лопнуть практически по всей длине.

    2. Сделать сендвич - металопластик или полипропиленовая труба с греющим проводом, утеплителем и все это в пластиковую трубу 100 мм положить прямо на улице по земле выше уровня воды в колодце, с уклоном в сторону колодца.
    Дырку сделать в стенке над уровнем воды а весь колодец утеплить маленьким срубом из бруса. Насос погружной.
    Основная проблема, что вода в трубе может замерзнуть при входе в воду в колодце.

    Кто что думает по этому вопросу?
     
  9. Koldun
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Koldun

    Живу здесь

    Koldun

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    2Вячеслав
    В колодце или скважине нужно установить "Солинойд" (Нормально открытый клапан). При выключении электричества все линии будут сливаться в колодец или скважину, при включении электричества клапан закрывается и вода поступает в систему.
     
  10. IL13

    IL13

    IL13

    Гость

    Если можно поподробнее про Солинойд. И такой вопрос - как быть с водой, которая стоит в переливах в унитазе и раковине чтобы не замерзала от выходных до выходных? Или пусть замерзает, а потом кипяточком?
     
  11. Koldun
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Koldun

    Живу здесь

    Koldun

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Только недавно закрыли тему "Наружная прокладка водопровода из трубы ПП ?" там все подробно. В сифонах и унитазе воду оставлять нельзя.
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Такая система, как Вы хотите, реализуется на основе воздушных клапанов. В колодец погружается погружной скважинный насос (только не Малыш). К нему подходит кабель питания и шланг для подачи воды в дом. Шланг не обязательно закапывать глубоко, главное чтобы был прикрыт землей.

    В доме, к шлангу от насоса, крепится рейка с одним обратным клапаном и несколькими воздушными. Они выпускают воздух в начальный момент запуска насоса и после выключения дают воде стечь обратно в колодец (в насосе никаких клапанов нет). Таким образом, замерзать нечему.

    Я такую систему эксплуатирую круглогодично на даче уже в течение нескольких лет. Все мои знакомые, пытавшиеся сделать подачу воды на основе всасывающей насосной станции, рано или поздно столкнулись с замерзанием воды в шланге.
     

    Вложения:

    • v1.jpg
  13. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    4.031

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    4.031
    Адрес:
    Обнинск
    Yury, в Вашем случае вода сливается только из трубопровода от насоса до обратного клапана. Вся система в доме остаётся под давлением(если имеется гидробак)? Если это так, то как сливается вода из всей системы? Спасибо.
     
  14. Koldun
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Koldun

    Живу здесь

    Koldun

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Чего только не видел! Я в шоке! А почему бы не 10 воздухоотвдчиков. А как у Вас происходит автослив всей системы? И причем здесь в этом вопросе станция 2-го подъема? Про нее - это вообще отдельная тема. А "Малыш" - это тоже погружной насос (один из класса вибрационников). Любое оборудование предназначено для своих целей!


    Главное - что я систему никакую не хочу. Их очень много и моя организация их воплощает в каждом конкретном случае разные, исходя из задач заказчика и их потребностей. Везде в нашем деле как правило нужен индивидуальный подход.
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Да, правильно, вода сливается из подводящего шланга. В доме вся система находится под давлением (стандартная система с гидробаком) и вода из нее не сливается. Я ведь не говорю, что она подойдет Вам в моем варианте. Просто не делайте замкнутую систему под давлением, а, например, с открытым накопительным баком. Тогда вода будет сливаться из всего дома.

    Такое количество воздушных клапанов было установлено экспериментально, чтобы не пропустить воздух в замкнутую внутреннюю систему.

    Малыш не подходит потому, что при разнице высот забора/подвода в 4-5 м (а на практике меньше), он не пропускает воду в обратном направлении.