    Вопрос. На странице СХЕМАЯ есть такие показатели как вход и выход в кВт. Как оно работает и работает ли?
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Датчики протока и счётчик нужен
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Это понятно. Счетчик уже давно есть и подключен. Датчики протока изготовлены из водосчетчиков и датчиков холла. Еще не подключил.
    Я не понимаю что будет посчитано и отображено в части "вход".
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Три параметра, потребление (по счётчику), вход (холодопроизводительность), выход (теплопроводительность)
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Как меряется холодопроизводительность при работе на отопление? И главное зачем?
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Сколько даёт контур.
    У кого-то предкондесатр подворовывает, но вроде с подсчётом по предкондесатру кто то решил, я пока не изучал, возможно с испарителя перекинули, а может третий датчик добавили.
    Короче, а надо смотреть формулы.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Вход - поступление тепла из геоконтура, считается по протоку FLOWEVA и разнице температур TEVAING и TEVAOUTG.
    Выход - по FLOWCON и разнице TCONOUTG и TCONING.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    @vad711, а с предконденсатором как дела обстоят?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    При помощи Дмитрия @Sheeny получилось сделать отображение состояния насосов.
    upload_2019-12-2_17-53-33.png
    А с нижней частью я поигрался уже сам (в части показаний электросчетчика).
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Супер, конечно, но какой смысл в этом сообщении, похвастаться?
    Чтобы другие пользователи НК, при желании, смогли сделать так же - нужно выложить или кусок кода / веба, которые делают это или целиком архив с прошивкой и вебом.
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Не похвастаться. Архив приатачу. А вдруг все захейтят.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Это сделано еще в том году по моему...
    И архив был выложен.
    ХВАСТАЮСЬ :)
    Вторая скорость.
    upload_2019-12-2_19-44-22.png
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Тут люди индусский код выкладывают и ничего. Веб в НК хорош тем, что можно добавлять дополнительную функциональность, не перенося целиком весь код и не ломая рабочий, при должной аккуратности, конечно.
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Есть такое ощущение что китайские датчики DS18b20.
    Имеют не статическую погрешность.
    А погрешность которая от балды плавает по времени.