1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Может ли теплоноситель испаряться?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем goga39, 14.03.11.

  1. goga39
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    goga39

    Живу здесь

    goga39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Котел ПРОТЕРМ, теплоноситель - дистиллированная вода. В течение нынешней зимы подпитывал три раза (литров 10), течи нигде нет. Куда водичка может "утекать"? Подскажите.
     
  2. vasla9
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    31

    vasla9

    Живу здесь

    vasla9

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Минск
    Может едва заметная течь, которая тут же испаряется. Выключите на час-два нагрев воды в системе отопления, подложите газетки под радиаторы и возможно все узнаете. ;)
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    если коллекторная разводка. то и под коллекторами тоже надо проверить.
     
  4. goga39
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    goga39

    Живу здесь

    goga39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Котел работает - давление держит. Сейчас на улице потеплело, котел стоит без работы по полтора часа, при этом давление постепенно снижается. Часть труб в стяжке, может там течь? Проверить никак нельзя. ПРОБЛЕМА.


    кстати, просветите непросвещенного. Что такое коллекторная разводка?
     
  5. vasla9
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    31

    vasla9

    Живу здесь

    vasla9

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Минск
    Все это говорит об утечке. Особенно при такой работе котла. У меня тоже такое было. Выключил и через час под одной батареей обнаружил лужицу воды. Там она и просачивалась, но т.к. батарея горячая тут же испарялась. Вам искать течь только с прибором, что утечки на магистралях находит, стоит удовольствие дорого.
     
  6. goga39
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    goga39

    Живу здесь

    goga39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Неужели утечка в стяжке? И почему сейчас? Дом топим уже около 2 лет.


    Кстати, выключили котел или котел с насосом?
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Поднять давление выключить котел. со остынет проверить все соединения, розвоздушиватели. в котле включительно. удачи:hello:
     
  8. goga39
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    goga39

    Живу здесь

    goga39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо за совет, но что такое розвоздушиватели? Помимо насоса в котле у меня стоит еще один внешний, поскольку тот который в котле с работой не справляется - показывает перегрев котла. Вопрос: дополнительный насос тоже отключить?
     
  9. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Вполне возможно у Вас дополнительный насос с завышенной мощностью.Кавитация создаваемая им заставляет вскипать, то есть происходит пузырькование. Этот газ постоянно выделяясь удаляется автоматическим воздухоотводчиком. Вследствии чего объём теплоносителя уменьшается. У Вас , вероятно, система зажата гидравлически. Возможно заужены диаметры. Фильтры забиты. Случаем не металлопластиком делали. Подряд два насоса не ставят. Тут система с гидравлическим разделителем должна работать.
    :hello:;)
     
  10. goga39
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    goga39

    Живу здесь

    goga39

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Что значит "система зажата гидравлически"?
    "Подряд два насоса не ставят".
    Один насос, который на котле не справляется, выходит ошибка "перегрев котла". А как ставят?
    "Тут система с гидравлическим разделителем должна работать". Что за система такая?
     
  11. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    При всем уважении, пишете редкостную ересь. Посмотрите определение хотя бы в википедии.
     
  12. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Вы как бы припордонили меня, придётся оправдываться.:aga: Искал, что бы Вам дать почитать, кроме Вики.Тема создана Luko, да не обидится он на меня. Для кругозора.Там ссылка на библиотеку Грюндфоса. С 32 страницы почитайте. А я Разовью мысль. Так вот, я считаю, что дополнительный насос не поспевает за основным. Тем самым кавитируя, вода вскипая, поднимает пузырьки в деаэратор на основном насосе. А в пузырьках насыщенный пар. И так вот выкипает. Помоему правдоподобная версия. ;)

    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
     
  13. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Кругозор по этой теме я укрепил лет 7 назад, спасибо. В этих чудесных пособиях написано все верно. Только промышленный насос и бытовой - это две большие разницы. Будете в мск, могу вас вписать на семинар WILO. (бесплатно, даже кофе-чай нахаляву). Куча стендов с всевозможными подключенными насосами, которые можно повертеть, заставить их покавитировать и т.д.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    курчак! zshi прав. Если кавитация, то эти пузырьки тут же обратно расстворяются в воде без следа. Воздуха то нет! А если идет пар через воздухоотводчик, то это уже кипение. Конечно, при пониженном давлении из-за второго насоса может и закипеть при 70-80 град, но это какое разряжение он должен создать!:)] Но если и создаст (чисто теоретически), то атмосферный воздух из воздухоодводчика пойдет в СО, т.е. в обратную сторону! :hello: :)]
     
  15. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Спасибо за чай на халяву конечно. Ну а по теме. Речь не идёт о вскипании традицинном. Я лично сам наблюдал после врезки 32 грюнда в ЕЦ настоящий ниагарский водопад. Такие пузыри неслись. Но это версия. Но что за отопление там, если дополнительный насос поставили, причём последовательно. Чем объвязка сделана.:hello: