1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пайка или обжим?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mrkos, 21.03.11.

  1. mrkos
    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    mrkos

    Живу здесь

    mrkos

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Здраствуйте форумчане!
    Прошу совета при монтаже квартирного щитка, используется многожильный медный провод сечением 1,5 мм, 2,5 мм, 4 мм. Для этой одноразовой работы приобрести обжимные клещи не представляется возможным. Поэтому для подсоединения кончиков проводов к автоматам и УЗО в щитке, хочу провод либо пропаять с использованием олова и флюса (бескислотного) либо использовать гильзы с последующим обжимом плоскогубцами. Опыта по обжиму не имею.
    1. Правильно ли обжато на фото (передними краями плоскогубцев -1) или нужно обжимать боковыми краями - 2 в нескольких местах?
    2. Какие гильзы можно использовать? Чем отличаются гильзы для медного провода или аллюминия?
    3. Ранее, по не знанию, при монтаже части проводки (около года назад) пропаял кончики проводов для соединения в клемниках используя в качестве флюса ортофосфорную кислоту, однако как я понял соединения после пайки нужно было обработать (нейтрализовать кислоту что бы не было коррозии) Можно ли сейчас места пайки обработать - чем (спирт, вода, сода)? или все переделывать? К сожалению в инете четкой информации нет, даже бытует мнение, что при нагреве эта кислота теряет свои свойства и ее нейтрализовывать не нужно.
    4.Что надежнее в данном случае - пайка или обжим плоскогубцами?
     

    Вложения:

    • DSC09137.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Более-менее приличные клещи стоят у нас 800-1000 руб.
    На ваши деньги прим 100-130 грн.
    Те наконечники, что вы пытаетесь обжать, бывают такими, которые сам контакт АВ обжимает) Знакомый из Прибалтики говорил, лично сам не интересовался.
     
  3. mrkos
    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    mrkos

    Живу здесь

    mrkos

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Нет, более менее клещи у нас дороговаты 300-400гр (на ваши более 1200 руб), для разовой работы приобретать не вижу смысла.
     
  4. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Ну в общем да... наконечники клауке предназначенны специально для обжима многопроволочных проводников непосредственно клемником автоматического выключателя. ИМХО на фото они и есть... и пассатижи на этом фото лишние).


    Не будете любезны? ссылочку на клещики такие не дадите.. прикупить думаю)
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    Почему-то мне казалось... что обжимные у Вас есть... :faq:
     
  7. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Это почему это вам так казалось? и что вас так удивило).
    В личном пользовании обжимки нет..:|:
     
  8. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    При монтаже многожильного провода дома я для самоуспокоения ещё пропаиваю кончик обжатого провода, который немного выступает из наконечника.
    Обжимать можно и пассатижами, главное не переусердствовать.
    При монтаже в условиях предприятия, когда был дефицит наконечников, у нас монтажники просто слегка скручивали многопроволочную жилу (а провода у нас применяется сечением 0,5; 0,75; 1,5 и 2,5 кв. мм) и облуживали паяльником. Потом никаких проблем с контактом в клеммниках (клеммники сжимного типа, как в АВ) не было. Только в качестве флюса нужно использовать канифоль, а ещё лучше раствор канифоли в спирте.
     
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Трудоемко это, а тут гильзу вставил и зажал- красота)
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Вы достаточно давно и, на мой взгляд, содержательно, обсуждаете многие вопросы по теме. Значит, скорее всего, профессионально работаете в этой области... А у таких людей клещи есть! Причем, разные и для разных целей.
    Вот я подумала и удивилась: а зачем еще одни? :)
     
  11. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Вы правы. Сейчас так и делается. Тем более, что монтажный провод уже облуженный, и наконечники нужного размера не в дефиците.
     
  12. Электрон
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    532

    Электрон

    Живу здесь

    Электрон

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    532
    Адрес:
    Москва
    У себя в квартире часть облудил паяльником скрученные жилы 2.5 кв, часть розеточных концов обжимкой в гильзу запрессовал. Те что облуженные стали греться в розетках через 4 года. Опрессованные до сих пор стоят и никаких проблем. Лучше купите инструмент для обжима. Одно дело скрутки пропаивать- здесь да, гуд, другое- соединение под винт. Припой- мягкий сплав, со временем ослабнет.
    У меня вот такие- горя не знаю. Никакими пассатижами качественно не опрессуете.
     

    Вложения:

    • Клещи.jpg
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  14. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Если жилы необлуженные, то их лудить самому под гильзу нельзя. Я говорил про монтажный провод с лужеными жилами в заводских условиях типа МГШВ-1 или подобный.
    А обжимка Ваша хороша! Надо себе подобную приобрести, если в монтажники пойду.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не стал FDRA на такие ссылку давать, там все есть, хорошо посмотрит-всё найдет)
    Такая "фигня" ещё появилась https://www.techelectro.ru/info/arts/vstablelugs/