1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка и отключение котла Buderus Logano

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Grixak, 25.11.19.

  1. Grixak
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Grixak

    Участник

    Grixak

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ошибка и отключение котла Buderus Logano
    Добрый вечер!
    Переодически котел Buderus Logano G334 с автоматикой Logomax 4211 останавливается и не запускается.
    Нажимаю кнопки на устройствах Honeywell DKG 972-N и котел запускается, работает от нескольких дней до недели и опять останавливается.
    Такая ситуация происходит с начала момента эксплуатации котла (3 года).
    Что делать, велика опасность разморозить систему отопления.
    Спасибо.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    А проверьте фазировку на всякий случай. Уж больно симптомы похожи.
     
  3. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так когда на топочнике кнопку нажимаете она красненьким светится или нет?
     
  4. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    34

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Воскресенск
    А не замечали, когда чаще останавливается? Ночью или днём? При похолодании или потеплении? Какая ситуация с газом? Какая схема газоснабжения? С ДРП? Реле мин. давления газа стоит? Что с электропитанием? Когда ТО делали?
     
  5. Grixak
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Grixak

    Участник

    Grixak

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Фразировка правильная. Давление в трубе газа низкое без понижающего шкафа и т. д. 12 мба. Дом последний на газовой трубе. Ситуация происходит в разные времена суток.
    Подозреванию временное падение газа в трубе. Реле минимального давления было установленно на 13, установили на 8. Последний раз оикючение произошло в вск с 15 до 20. Причем раньше откючалась одна горелка и котел все же как-то топил, тоиитеперь отключаются обе и сразу.
    ТО не делали, я сам его пылесосил в июне. Проблеммы в работе котла происходят постоянно с момента его установки.
     
  6. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    12 mB не маловато? хотя для этого котла и 10 должно хватать но это в режиме работы котла а не в статике.
     
  7. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Я бы этим нехорошим людям из Мособлгаза попробовал бы мозг повыносить, чтобы замерили давление на входе газа когда котел в работе (горелка горит). Блин сволочи, знали какой мощности будет установлен котёл и всё равно выдали ТУ на газификацию, так пусть хоть давление поднимут на ГРП до 300 мм. вод. ст. ГРПшникам это не составит большого труда. :mad:
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.432
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Откуда уверенность, что знали? Разве топикстартер что-то говорил о "происхождении" котла? А тот факт, что с момента установки прошло несколько лет и котёл всё это время вываливается в аварию намекает на то, что ни ПНР официально не проводились (минимум - год гарантии), ни договора на ТО нету. Иначе те или другие, забодавшись ездить, уже нашли бы корень зла.
     
  9. Grixak
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Grixak

    Участник

    Grixak

    Участник

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Волнует больше вопрос автоматического перезапуска котла, может кто сталкивался?
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Grixak, Реле давления стоит, значит при нормализации давления газа котёл сам перезапустится. Не было бы - или горелка бы прогорела, или уходил в ошибку и тогда только ручной перезапуск
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039
    Адрес:
    Калуга
    @Buderus71, Вы хотите сказать - котел самостоятельно сбрасывает ошибки ?
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Roaroma, я хочу сказать что при наличии реле давления газа он в ошибку не уходит.
     
  13. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.976
    Благодарности:
    1.605

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.976
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по ответу автора, там сплошной колхоз делается, т. е. не квалифицированная диагностика.
    К тому же, грит, что одна горелка иногда работает, а это как раз нехватка давления и не факт, что хозяин выставил правильно реле давления газа.
    Пусть ищет спецов
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039
    Адрес:
    Калуга
    вот это странно, можете подробнее "разжевать" ?
    если нет газа или давление слабое - котел не разжигает горелку но и не показывает ошибку - я правильно понял ?
    ждет появления необходимого давления и сам запускается при его появлении ?
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.976
    Благодарности:
    1.605

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.976
    Благодарности:
    1.605
    Адрес:
    Екатеринбург
    Реле давления газа отключает напряжение питания котла раньше, чем понизиться давление газа на входе до критического, тем самым котёл "не успевает отобразить" ощибку по газу