Всем привет) подскажите советом. Имеется водяной ТП в частном доме, работает без проблем 2й год. Электро котёл протерм скат. На 2м этаже своими силами установили радиаторы, в количестве 4х штук. Проблема в том, что совместно с ТП радиаторы не греют. Когда ТП включен, подача в радиаторы не идёт вообще, чуть тёплая обратка только. В чем может быть проблема? Сам думаю, может доп насос добавить на контур обратку радиаторов? Фото прилагаю
Фото малоинформативное Закройте ТП одним краном, прогрейте радиаторы, потом отпускайте этот кран до момента работы ТП и радиаторов - это и есть балансировка
Фильтр чистил, до заполнения системы с радиаторами. Был очень засорён. Но ТП работал без проблем, или мне так казалось. Прикрыл кран, перед ТП, как посоветовали выше. Батареи нагрелись, в ТП вроде тоже идёт тепло, если утром ноги не примерзнут к полу конечно.
Только подача в ТП максимум идёт 35, хотя в термоголовке 50градусов выставлено. Обратка 33 показывает. По ощущениям, обратка ТП холодная.
Могут. А вы байпас открыли? Под левым нижним термометром есть пробочка, а подней регулировочный клапан по ключ шестигранный.
Фильтр почистил, засорён был опять. Запустил, вроде все заработало, но котёл Макс до 40градусов температуру набирает, больше не может поднять, при выставленных 70 разобрался. Тупанул сам. На котле ограничение было выставлено 6 кВт, по этому не мог набрать. Пока система работает. Всем спасибо за советы!