1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923
    Адрес:
    МО
    Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
    Предыдущая тема
    Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2


    А такой штукой не проще воспользоваться?

    Screenshot_20191106-224739.png
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Пузыри для детей видели? Там кольцо не меньше, и пузыри получаются :) и тут так же, фреон давит, пузырь надувается
     
  3. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Вот ещё появилась идея, ни где не описанная, метод выявления внутреннего свища в ПТО. В теплообменнике в водяном контуре вода, фреон с ТН выпущен, пусто...к шредеру на выходе с испарителя подключаем вакуумный насос через заправочный тройник со смотровым стеклом, если есть свищ, то в смотровом окне будет видно насосавшуюся воду. Имеет этот метод право на применение?
     
  4. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Ну я даже не знаю что сказать! :ogo: По мне самая большая проблема при ремонте ХМ, это удаление влаги. А вы вместо того, чтоб надавить из ХМ в водяной контур, и проверить, готовы давить воду в ХМ и потом с ней бороться? Мазохизм какой то:(
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923
    Адрес:
    МО
    У меня такая ловила недокрученный шредер, а мыло нет.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    вот теплообменник, до 7 атмосфер держит
     
  8. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Мазохизм -это точно сказано. И Вы на 100% правы. Но, тут сами обстоятельства на это наталкивают...в системе уже практически нет фреона, думаю что через этот свищ насосался воздух. Почему? Смотрю на манометры, они показывают 2.5 атмосферы, в комнате 18°,давление R22 должно быть где-то 7 АТМ. Поправьте если, что-то не так.
     
  9. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Что бы ловить утечку недокрученого Шредера нужно выкинуть 30 баксов? Там, наверное, можно было стетоскопом услышать...
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Я все равно не понимаю зачем тянуть воду в систему ХМ, а не наоборот? Если есть 2.5 ат то пока вода не попала в неё, ведь в СО у вас меньше давление? Ну поставьте заглушку на одну водяную резбу, а другую обмыльте. Дайте давление ещё в ХМ, и сразу увидите есть ли утечка в СО.
     
  11. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Не насосался... А если вовремя тн остановили вместе с насосом воды то и не нахлебался. Азот, фреон, в крайнем случае сухой воздух с последующей заменой фильтра - может и пойдет. А может и нет, тогда и компрессор вырезать и масло менять...
     
  12. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Однозначно, я завтра сделаю как Вы рекомендуете. После обода. Напишу.
     
  13. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Остановлен вовремя, как это? Так запрограммирован ТН, что останавливается компрессор, но ещё 30 секунд насос гонит воду. Еще раз напомню, что ТН работал нормально более недели, и по причине отказа контроллера был сделан стоп, примерно в 12 часов ночи, около трёх ночи я проснулся и по привычке рукой до батареи, она холодная. Контроллер был выключен, это уже второй раз за год такой случай. Я запускаю ТН, вывожу в режим, а давление на испарителе 3.5 вместо 4. Дозаправил, нормально работал дня три без потери давления. Потом выключил на день...тепло было. Включаю, снова потеря фреона. Вот и начал искать. Нашел, но очень скромный свищ, что сколько уходило. Это я так думаю.
     
  14. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    а реверс есть на машине?
     
  15. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Нет.