1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 416010
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    416010

    Участник

    416010

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    20191028_125132.jpg 20191025_080108.jpg положил фото
     
  2. slavnik70
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98

    slavnik70

    Живу здесь

    slavnik70

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Латвия, Резекне
    @416010,
    по чём вышли ? И какие размеры, количество пластин? Не могу зайти на их сайт, может есть какие ещё контакты?
     
  3. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    1.899

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Санкт Петербург
    @slavnik70, Я не знаю в чем прикол, но если сначала забить в поисковике ecoair lv, и выбрать ссылку, то работает. А если напечатать https и так далее, то нет. Только вы немного опоздали - мега скидки уже кончились.
     
  4. 416010
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    416010

    Участник

    416010

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    15729609473962355103595740176745.jpg так правильно?
     
  5. slavnik70
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98

    slavnik70

    Живу здесь

    slavnik70

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Латвия, Резекне
    @vponomarev1,
    Спасибо.
    Ничего, у меня ещё есть время. Стройка немного заморозилась. Т. ч. пока, в поиске. В нашей "барахолке" как-то очень мало деталей.
     
  6. 416010
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    416010

    Участник

    416010

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Все правильно скидки были сентябрь сайт открывается без проблем брал 525 серию на 20 и30 пластин
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    ага, фильтр не забудьте
     
  8. slavnik70
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98

    slavnik70

    Живу здесь

    slavnik70

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Латвия, Резекне
    @416010,
    Разобрался. Спасибо.
    @vponomarev1,
    Там и без скидок цены не космические. А на ТО с нестандартными выходами ещё дешевле.
    Надо только разобраться в обозначениях - нестандартных выходов.
     
  9. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Ребятки помогайте! Нужна срочная подсказка, рекомендация, совет. Тепловой насос начал терять фреон, и IMG_20191105_180432.jpg не мало...если при нормально заправленом фреоном низкое давление 4 АТМ в рабочем режиме, и был выключен ТН на три часа, а потом выведен на тот же рабочий режим, то давление оказалось 3.2 АТМ. В рабочем состоянии без перерыва теряет давление на много меньше. Три раза по три-четыре часа с пеной в руках результата не дали. Уже на завтра должен получить светящийся краситель, очки и фонарь есть. И от случайно заметил мелкие пузырьки на теплообменнике на стоячем в покое ТН. Подлил туда мыльную воду, явный свищ...фотку скидаю, там видно пузырь. Теперь главное- как его запаять? Фреон сбрасывать обязательно. Свищ на выводе на фреон и со стороны корпуса. Какой метал корпуса и вывода? Теплообменник SWEP 52 см, 30 пластин. Чем его паять? МАПП горелка есть. Устроит? Доступ отличный. Каким припоем? Как не перегреть? Возможность прохода воды по второму контуру? Прогреет ли горелка. Свищ только там где пузырь, по кругу нет. Нужно ли паять по кругу, это дополнительный перегрев. Жду любые советы .
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Фреон однозначно стравливать, под давлением не запаять. Паять только с кислородом и только флюсированым серебром не менее 30%. Если не делали этого, лучше зовите спеца, а то убьёте пто. Я бы с небольшим отрицательным давлением паял.
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    А что за проволока намотана? Стальная? Если да, то возможна коррозия нержавейки и поэтому свищ.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    А такое реально запаять? Сопит между пластиной и соском.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Что ж не реально, чуть вакумником отрицательное давление сделать, и нужную температуру быстро локально в этой точке. Ну и припой подходящий
     
  15. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Проволока стальная, я ее прикрутил неделю назад и она далека от места свища...свищ из посадочного гнезда отвода. А может попробовать влить герметик! Как то стремно, капилярка у меня. Буду звать спеца, но я в нём не уверен, а он у нас один к сожелению. И ещё возникает вопрос, может ли такой свищ давать такую утечку? Логика есть, что утечка больше при неработающем ТН, больше давление...и ещё волнует, не засасывает ли компрессор через свищ воздух при работе?
     
    Последнее редактирование: 05.11.19
Статус темы:
Закрыта.