Здравствуйте, есть проблема в работе тёплого пола, прошу о помощи... Имеем следующее: Дом около 300кв.м, подвал и 3 этажа, батареи на всех этажах, теплый пол в подвале, по всему первому этажу и холл второго этажа, отопление центральное, его коллектор в подвале. Батареи работают без проблем, а вот с тёплым полом беда, на фото уже результат моих доделок, до этого был подключён как радиатор просто. Кто и как это всё собирал не знаю, сколько там метров тёплого пола тоже не знаю, но контуров 14! На данный момент движение воды в теплом полу прекращается если головку выставить больше 28 градусов, насос шарашит на всю, насосы на радиаторах работают на 1-2 скорости.
Я в шоке от насосов вся палитра вкусов - лучше не придумаешь насос на ТП один ? где на фото коллектор/ы ТП ? мало ТЗ
Информации по ТП нету, известно только количество контуров. Вот тут больше видно, насос на ТП один, коллектор на 3 контура в подвале, второй на 11 на первом этаже По доделкам: был поставлен обратный клапан на обратке, поставлена термоголовка и примотан датчик от неё к трубе, подключён подмес. Трехходовой такой
Имхо А - меньше 28 (циркуляция от ГР до ГР) В - больше 28 (циркуляция только в контуре узла смешения) сравните