1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.

  1. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Не работает насос между котлом и гидрострелкой. Насосы контуров Тп и ро работают круглосуточно.
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @Binar, а нарисуйте вашу схему. С указанием элементов. А то какое то гадание у всех. То зонт (точная модель так и не названа), то смеситель ТП с термоголовкой (на которую ПЗА не прикрутишь), то еще что то есть о чем вы умолчали. Так вы быстрее и точнее получите совет.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Если насос котла не работает - это не значит что 15 из котла не попадают в общую СО
     
  5. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    ОК
    Зонт 2000 пока, в перспективе прошью на 2000+
    Отопление (2) Модель2.jpg Отопление (2) Модель.jpg 20180905_221549.jpg 20180905_221545.jpg
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
  7. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Зонт подключен по шине, уличные датчик котла и зонта присутствуют
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Все ближе и ближе я к мысли, что перемудрили с автоматикой
    у зонта же можно снимать графики работы ? с раскладкой Т по всем датчикам ?
     
  9. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Выше выкладывал графики. Автоматика по сути толком не используется. Точнее используется в режиме термостата по воздуху в одном из помещений, все остальное просто для удаленного мониторинга.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Сори, не заметил
    по графикам у Вас гистерезис примерно полтора градуса
    сделайте пол градуса - по идее, в три раза чаще станет включаться - час на семь,
    в четверть градуса - полчаса на 3.5. 6 циклов в сутки - это не так много.
    это мысли вслух, в нулевом приближении
    Вам советовали выше 0.1 - вот правильное направление, только перебор со значением
     
  11. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Сейчас гистерезис пол градуса. Вверх и вниз будет градус. Немного уменьшу, но ведь жилое помещение не постоянно как мне кажется и температура при нахождении людей будет меняться Не приведет ли это к ложным запросам тепла. Сейчас посещение дом по выходным, от того и графики такие плавные.
    Вот график того дня когда в доме есть люди.
    upload_2019-11-4_17-7-12.png
     

    Вложения:

    • 6.JPG
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Я, может, некорректно выразился.
    точки пика Т в доме - это включение и выключение котла, те 19 и 20.5 градусов согласно Вашему графику - я это назвал гистерезисом
    количество тепла для отопления дома - величина почти постоянная
    задача - раскидать ее выделение порциями по времени таким образом, чтобы избежать остывания теплых полов
    один средний человек в спокойном состоянии - 180 Ватт тепла в час
    может сами прикинуть
    понятное дело, если нагнать толпу в 100 человек в дом - то котлу и незачем включаться
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    И отпишитесь по результатам, пожалуйста, что и как сделали для решения проблемы
    И желательно с графиками
     
  14. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Процесс будет не быстрый т. к. в доме смогу бывать только по выходным. А в данный момент вообще за тысячу км от дома, еще недели две... вот готовлюсь
     
    Последнее редактирование: 04.11.19
  15. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Но я ведь не велосипед изобрел... Как народ поступает при отоплении теплыми полами и чугунном котле?
    Автоматику купил собственно для удаленного мониторинга т. к. уезжал в длительную командировку через неделю после подключения газа.