1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.

  1. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Проблема у @Binar в том, что не совсем корректно настроена имеющаяся автоматика управления... Но если вы не разбираетесь в том, как работает эта автоматика и не знаете ее возможностей (при том, что она уже куплена и смонтированна), то какой смысл писать подобные посты?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Ок, пусть виновата атоматика - так даже удобнее.
    И с чего взяли, что этот мой совет не имеет отношения к автоматике ?
    Возможности автоматики настолько безграничны, что человек перед ней теряется и становится ее рабом.
    И совет должен быть предельно простым - в какую сторону копать.
    Я написал, как посчитал нужным.
    Если Вы телепат - то ок, я не буду мешать, просто понаблюдаю.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Автоматика, как правило, позволяет точнее управлять процессом отопления
    А если где-то вылезают проблемы подобного рода - то дело обычно не в ней
    Я могу и ошибаться, но ситуация странная - если ТС все верно изложил
    По стилю письма - он человек понимающий
     
  4. AndrewVV
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    248

    AndrewVV

    Живу здесь

    AndrewVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    248
    Уменьшить гистерезис до 0,1
     
  5. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Да, но в данный момент все настроено на работу по термостату. Так сказать привыкаю к системе...
     
  6. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    ЭППС 5 см, стяжка 10. Понятие остывают у всех разное... я сужу по комфорту для босых ног...

    Читал... котел чугунный, и в нем заложен алгоритм антиконденсата. Пока он не нагреется до 40 градусов насос не включится. И модуляция в нем всего 30 %.

    А как надо? Работать на 70% по 10 часов? Я без подколов, на полном серьезе, т. к. пока не понимаю принципа...

    Что значит вся СО? Котловой контур остывает за пару тройку минут... Если РО отключить.
     
    Последнее редактирование: 04.11.19
  7. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Проблем пока особых нет, пытаюсь понять принцип по которому нужно настраивать...
    По воздуху, по ттн контуров, по ттн котла... по времени работы котла по времени блокировки горелки...
    Картинки просто к сведению... Уличные датчики котла и зонта завышают температуру примерно на 5 гр.
    5.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котловой контур и ВТП по погоде настраиваете (ПЗА). Указываете для котла исполнительный механизм - адаптер, для ТП - трехходовик, для радиаторного контура - его ЦН. Запрос на тепло отправляется котлу с каждого отопительного контура (там их можно сделать сколько угодно, под каждый термодатчик) с требуемой этому контуру Ттн. Указываете минимальные и макс Ттн для смесительных контуров и все прекрасно работает...
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Т тела у всех одинакова и разница в пару градусов несущественна
    на 60 % по 2 часа, раз у Вас полы остывают за 3
    3 часа работы с перерывов в 21 - это конечно идеально для котла
    но побочный эффект в виде холодных ТП сводит на нет этот идеал
    ну попробуйте, ковырните автоматику как @SL., советует
    получится - хорошо. нет - будем ТП препарировать.
    сколько примерно общий объем СО в литрах и метраж полов, кол-во их контуров и диаметр трубы ?
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.395
    Благодарности:
    19.631

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.395
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Минск
    Для межсезонья все у Вас работает нормально. А оптимальная настройка - отопительная кривая по наружной температуре
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    то, что теплые полы нетеплые - это ненормально для любого периода года, когда отопление включено
     
  12. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Смесительный узел ТП выполнен на трехходовом клапане c термоголовкой и выносным датчиком. :|:
    (Теоретически наверное можно пристроить нагревательный элемент на колбу, или поставить сервопривод на место термоголовки)
    О каком адаптере речь? :|:
    Что будет сигналом радиаторному контуру на запрос тепла?

    Может я коряво ставлю вопрос... но хочется понять не алгоритм настройки автоматики а принцип регулирования.
    Ну например для того что бы полы были теплые датчиком контролируем подачу ТП при этом котел будет работать циклами по 10 15 мин в течении всех суток с температурой определяемой ПЗА, если температура в помещении упала ниже то запускаем радиаторный контур с запросом повышенной ттн опять же по ПЗА.

    У котла есть фишка - защита от конденсата, он пока не нагреется выше 40 гр. насосы не включает.
    И еще, в то время пока котел стоит, тн в нем остывает примерно до 15 град из за тяги и приточки с улицы.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Ну вот и теплее стало
    раз котел остывает до 15 и насосы молотят постоянно (кроме котлового) - они из него эти 15 и раскидывают по полам, которые и остывают
     
  14. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Растаскивают через гидрлстрелку и неработающий насос? А как надо? Задать мин температуру котла в 40 град даже при отсутствии запроса на тепло? Мне кажется этим я буду греть только улицу
     
  15. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.395
    Благодарности:
    19.631

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.395
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Минск
    Получается из логики остывает ТН только в котле, а не в системе, так как насосы не работают