    По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
    Всем здравия.
    Подскажите, каким образом организовать управление системой отопления.
    Первый мой отопительный сезон.
    Имеем:
    Два этажа по 160 м2, ТП и РО на каждом этаже.
    Гидрострелка, контур ТП 1 эт. с насосом + контур ТП 2 эт. с насосом + контур РО один на оба этажа с насосом. Котловой контур с насосом, котел Proterm Klom 40 V17.
    Термостаты на каждом этаже.
    Контроллер ZONT (что позволяет управлять котлом по любому из параметров, температура теплоносителя любого из контуров, включая управление насосами).
    Насосы отопительных контуров работают круглосуточно, насосом котлового контура управляет котел, т. е. включает в момент работы котла.
    Сейчас управляю по температуре воздуха первого этажа с гистерезисом в 0.5 град.
    При уличной температуре 0 минус 5 котел включается раз в сутки на 3 часа.
    За это время полы естественно остывают и ходить некомфортно.

    Вопрос:
    Подскажите, как лучше настроить систему что бы полы были все время теплыми?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Снизьте Т котла до минимума
    у Вас, подозреваю, он разгоняется на всю
     
  3. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел по своей погодозависимой кривой (для радиаторов), ТП - тоже по погоде (по своей ПЗА), радиаторный контур - включение ЦН по контрольному помещению. Все контуры настроить так, чтобы отсылали запрос котлу с требуемой Ттн. Если зонт в версии 2000+, то можно настроить запрос на тепло с каждого помещения, где есть датчики. Помещения не контрольные - с термоголовками, чтобы не перегреть.
     
  4. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.570

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Самара
    Т. Е. Три контура посылающие запрос. Контроль по т. т. н. каждого контура. Насосы контуров не выключать. Правильно понял?
    2000 плюс...
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Крученый мяч. Фильм такой есть у Иствуда.
    Совсем заморочились с электроникой.
    Если верить Вашим словам
    при -20 на улице будет включаться 2 раза в сутки на три часа - а полы все равно будут холодные
    это максимум уличный датчик и кривую отопления, сильно заниженную
    инерция у Вас бешенная. полам это не поможет.
     
  6. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.570

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Самара
    не понял... со слов "это максимум"...?

    Полы нагреваются часа за 3 и остывают часа 2...
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Самая обычная автоматика, без всяких зонтов - это либо уличный датчик температуры, в зависимости от которой котел по выставляемой кривой отопления регулирует Т в СО либо комнатный термостат, который вырубает котел при достижении заданной на нем Т в помещении. либо сразу оба.
    Трудно с Вами. Не могут полы остыть за 2 часа - если нормально сделаны, если только толщина стяжки 2 см и вместо эпса пенофол.
    Как выставляется Т в СО, из каких соображений ?
    Вы это читали ?
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Давайте сначала :)) Какой у вас зонт (модель)? 2000+?
     
  9. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Наверное, не стоит с таким апломбом о том, в чем абсолютно не разбираетесь?...
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    @SL., о чем конкретно ?
    я не разбираюсь в том что написал ?
     
  11. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Судя по посту, в зонтах вы совсем не разбираетесь, как и в автоматике управления котельными в целом... Чем зонт отличается от "обычной" автоматики?
    И какой смысл давать подобные советы человеку, у которого уже куплен и подключен зонт?...

    Кстати, изначально вопрос бы в следующем:
    Не покажете, где среди ваших сообщений ответ на поставленный вопрос?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Мне на Ваш зонт как-то. есть и есть - пусть работает. я их не касался - обычно хватало того, что написал,
    автоматика часто криво настроена и я бы начал с других процессов
    вполне - если Вы пропустили
    https://www.forumhouse.ru/posts/24929099/
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Я дал совет - при тех исходных данных мне видится проблема в этом.
    Что котел быстро все нагрел и остывает. Медленее, чем полы успевают остыть.
    Значит, надо снизить температуру, чтобы котел дольше работал - по-другому- уменьшить время простоя
     
  14. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не, это я наоборот оценил:

    Опустить до минимума Ттн на напольном чугуниевом котле с ограничением Т обратки?... До какого минимума, если не секрет?... И чем плоха инерционность котла в данном случае, если даже он и разгоняется до максимума? Ну имеем такой теплоаккумулятор и ладно, а зачем на нем понижать Ттн, и где связь с температурой ВТП?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.721
    Благодарности:
    23.504
    Адрес:
    Калуга
    Не котла - системы без ТП
    ТП остывает быстрее, чем вся СО - как мне видится
    У человека раз в сутки котел работает три часа. Тут что-то не так, и лично я не думаю, что дело в автоматике
    Пирог пола, скорее всего
    И где там теплоаккумулятор ?