    Добрый день!
    Пытаюсь доделать "хвосты" за строителями и дошло дело до водосточной системы. Начал я монтировать водосточные желоба и не могу понять, как теперь мне быть с ветрозащитой. Смотрю типовые решения и согласно ним должна была быть установлена планка-капельник, однако, у меня установлена просто карнизная планка и из под нее торчит ветрозащита. Если ветрозащиту подрезать, что конденсат стекающей по ней будет стекать между лобовой доской и водосточным желобом. Поднять желоба выше и как-то подклеить в них ветрозащиту не получится. От текущего положения желобов я могу поднять выше сантиметра на два, больше уже не даст карнизная планка. Нужно было устанавливать кронштейны которые крепятся под кровлю...
    Подскажите пожалуйста как смонтировать водосточку в текущей ситуации, может быть я чего-то не понимаю и все на самом деле можно просто сделать?
     

    Вложения:

    • photo_2019-11-02_16-19-06.jpg
    • photo_2019-11-02_16-19-25.jpg
    • photo_2019-11-02_16-19-44.jpg
  2. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Нет корректного способа конденсат с ветрозащиты вывести в желоб водосливной системы. Его там мизерное количество.
    Конденсат стекает по капельнику на лобовую. Вода с основной кровли - в желоба.
    Ставьте как есть.
    Гораздо хуже что у вас похоже нет контробрешетки, и вентиляции подкровельного пространства...
     
  3. Rahan
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    1.120

    Rahan

    Живу здесь

    Rahan

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Это не хвост. Это косяк практически. Так конечно незапретно, но очень не дружественно к хозяину дома.
    Поддерживаю @Алексей кос, как есть теперь. Можно лобовую металлом, если за подтёки переживать.
    И дополню. Похоже и на саморезах сэкономили. Или это мода такая пошла нахлёст не прикручивать? :faq:
    Снимок.PNG
     
  4. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Это не мода, это кругом так... Стандартный таджикстрой.

    И если я не совсем старый и слепой - подкровельная плёнка на пароизоляцию похожа... Если так, и кровля с утеплением, то это совсем больно...
     
  5. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Это не пароизоляция, это ветрозащитная плетка, покупал сам в Леруа. На саморезах они сэкономили, я потихоньку докручиваю где вижу косяки (тем более, что саморезов осталось в запасе). Чердак холодный. Лобовая доска уже зашита железным L-профилем (на фото белый под желобами). Вентиляция подкровельного пространства есть:
     

    Вложения:

    • photo_2019-09-23_00-24-16.jpg
  6. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Т. е подрезать ветрозащиту вровень с карнизной планкой (уголком)?
     
  7. Rahan
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    1.120

    Rahan

    Живу здесь

    Rahan

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Теперь да.
    У вас холодный чердак? Какая именно плёнка? Вы про контробрешетку не ответили.
    Это вам по вашим фотом всё понятно :)] а нам не очень. Надо или догадываться/фантазировать, или пытаться рассмотреть что-то
     
  8. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Да.
    "Режь доктор!" :)]
     
  9. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Да, холодный чердак. Пленка "Ветро-влагоизоляция AXTON".

    Погуглил, получается, нет контробрешетки. У меня к стропилам закреплена обрешетка (дюймовка) и к ней уже ветрозащита и настил кровли. Соответственно получается, что вентиляция обеспечивается только самим профилем металлочерепицы.
     
  10. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Нет, все таки сначала по стропилам гидроветро, потом обрешетка.
    С холодным чердаком возможно и будет работать, если в лобовой сделать продухи для проветривания.
     
    Последнее редактирование: 02.11.19
  11. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Прощу прощения, дезинформировал. Нашел фото когда еще не было настила, есть контробрешетка.
     

    Вложения:

    • photo_2019-11-02_20-53-39.jpg
  12. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Значит не о чем переживать, тем более лобовая железом.
    Прокрутите стыки по схеме и все должно быть нормально.
     
  13. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Буду устанавливать снегоудержатели и прокручу, спасибо!
     
  14. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.123
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Кострома
    Какие ещё снегозадержатели? Не получится... Судя по фото - усиленной обрешетки у вас под крепления снегозадержания нет.
    Из обычной их вырвет процентов на 70.
    image (1).jpg
    Если очень уж нужны - ставьте кронштейны на 20-30% чаще чем положено.
     
    Последнее редактирование: 02.11.19
  15. PashaP
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12

    PashaP

    Живу здесь

    PashaP

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    нет, верно. Все эти косяки от того, что не сам делал и понадеялся на хваленных строителей.

    Я если честно пока не знаю нужны ли они мне. Я хотел поставить их со стороны где забор и где вход/ворота (это гараж).