  1. APTEM_AC
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    APTEM_AC

    Участник

    APTEM_AC

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дом в деревне,
    цокольный этаж-подвал (котельная, баня, душ, бильярд, подсобка),
    жилой первый (гостинная-кухня, ванная, отд. комната, корридор),
    жилая монсарда (спальни, гостинная, детская, ванная).

    Выделено 15 кВт, 3ф.

    Опыта мало,
    желания сделать самому много,
    спасибо всем за критику и советы !
     

    Вложения:

    • Электрощиток_s1.JPG
    • Электрощиток_s2.JPG
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Бегло посмотрел, по-моему кое-что лишнее:
    1.Почему до счетчика вводной автомат на 25А, а после на 32А ? Собираетесь использовать просто как рубильник?
    2.Заземление столба уже существует? Если нет - зачем делать два, по-моему достаточно только у дома.
    3.Зачем автоматы перед УЗО ?, если хотите отключить группу - отключите движок УЗО. Или хотите создать лимит по току на каждую группу?
    Главная характеристика УЗО - ток утечки указанный в миллиамперах. Число указанное в амперах показывает, какой максимальный ток могут пропустить через себя силовые цепи УЗО . Поэтому чем этот показатель выше - тем надежнее.
    А вообще по вашей проблеме здесь наверное наибольшее количество тем.
    Удачи!
     
  3. APTEM_AC
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    APTEM_AC

    Участник

    APTEM_AC

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Как рубильник и для надежности, на столбе-то и -30 бывает.
    2. На столбе разделение PEN на PE и N, у дома хочу повторно заземлить PE.
    3. Для защиты УЗО. На 10 мА более 25А только дорогие бренды вроде или не нашел.

    Спасибо !
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    УЗО слегка дешевле можно глянуть тут и
    у компашки "Хагер")
    Слегка улучшить можно, установив перед УЗО выключатели 2Р или 1Р+N.
    И почитайте тему на второй странице "Выбор схемы заземления", а-то "наде`лите")
    И шина PE вроде :) одна будет, а не у каждого УЗО)
     
  5. APTEM_AC
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    APTEM_AC

    Участник

    APTEM_AC

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Зачем ? Если утечка с нуля, можно и этим УЗО отсечь ?

    Заземление думал TN-C-S ?
    У меня до столба СИПом 4х70 мм2 прямо от трасформатора 1 км.
    PEN перед счетчиком заземляется, далее раздельно, правильно ?

    Они все на одну и подключены, это N везде своя.
    Или имеется ввиду, что она обязательно должна быть единой ?

    Спасибо !


    Вот у них и не нашел на 10мА более 25А у одного и 16А у второго ))
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, если вы не можете отключить аварийную линию, хотя бы отключите аварийную группу).
    А темку о выборе заземления почитайте.
    Вы просто так нарисовали, типа собрались у каждого УЗО шину РЕ ставить)
    А N - у вас ок)
     
  7. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Так УЗО будет защищено послестоящими автоматами, в задачу которых входит снять перегруз с аварийной линии. А если авария возникнет в самом УЗО - ему все-равно кердык, будет перед ним автомат или нет. А для защиты есть автомат на вводе. Но это, как говоритя, чисто мое субъективное мнение.
     
  8. BAGZ
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    BAGZ

    Новичок

    BAGZ

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    А еще мою можно посмотреть, я в этом лузер, но посмотрел много разделов на форуме, посмотрел все что у меня есть и примерно прикинул. Мощности расставил по-максимуму. Сказали что разрешат где-то 8 кВт на фазу. Кабель вводной 4*10. Розетки 3*2,5, свет 1,5*3, бойлер и т.п. 3*3.
     
  9. BAGZ
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    BAGZ

    Новичок

    BAGZ

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саров
    Извините не так вставил картинку
     

    Вложения:

    • Мой дом1.jpg
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если есть заземление по ТТ. Вводной АВ 4-х полюсный или 3P+N.
    Общее УЗО на 100 или 300мА и током на 80А.
    Все групповые переключатели заменить на В40А.
    Все дифы и АВ на линиях-с хар-кой "В".
    Возможно групповой АВ щита 2-го этажа, перенести в щит 2-го этажа.
    Линию духовки и бойлера разделить.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.332
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.332
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     