Дом в деревне, цокольный этаж-подвал (котельная, баня, душ, бильярд, подсобка), жилой первый (гостинная-кухня, ванная, отд. комната, корридор), жилая монсарда (спальни, гостинная, детская, ванная). Выделено 15 кВт, 3ф. Опыта мало, желания сделать самому много, спасибо всем за критику и советы !
Бегло посмотрел, по-моему кое-что лишнее: 1.Почему до счетчика вводной автомат на 25А, а после на 32А ? Собираетесь использовать просто как рубильник? 2.Заземление столба уже существует? Если нет - зачем делать два, по-моему достаточно только у дома. 3.Зачем автоматы перед УЗО ?, если хотите отключить группу - отключите движок УЗО. Или хотите создать лимит по току на каждую группу? Главная характеристика УЗО - ток утечки указанный в миллиамперах. Число указанное в амперах показывает, какой максимальный ток могут пропустить через себя силовые цепи УЗО . Поэтому чем этот показатель выше - тем надежнее. А вообще по вашей проблеме здесь наверное наибольшее количество тем. Удачи!
1. Как рубильник и для надежности, на столбе-то и -30 бывает. 2. На столбе разделение PEN на PE и N, у дома хочу повторно заземлить PE. 3. Для защиты УЗО. На 10 мА более 25А только дорогие бренды вроде или не нашел. Спасибо !
УЗО слегка дешевле можно глянуть тут и у компашки "Хагер") Слегка улучшить можно, установив перед УЗО выключатели 2Р или 1Р+N. И почитайте тему на второй странице "Выбор схемы заземления", а-то "наде`лите") И шина PE вроде одна будет, а не у каждого УЗО)
Зачем ? Если утечка с нуля, можно и этим УЗО отсечь ? Заземление думал TN-C-S ? У меня до столба СИПом 4х70 мм2 прямо от трасформатора 1 км. PEN перед счетчиком заземляется, далее раздельно, правильно ? Они все на одну и подключены, это N везде своя. Или имеется ввиду, что она обязательно должна быть единой ? Спасибо ! Вот у них и не нашел на 10мА более 25А у одного и 16А у второго ))
Да, если вы не можете отключить аварийную линию, хотя бы отключите аварийную группу). А темку о выборе заземления почитайте. Вы просто так нарисовали, типа собрались у каждого УЗО шину РЕ ставить) А N - у вас ок)
Так УЗО будет защищено послестоящими автоматами, в задачу которых входит снять перегруз с аварийной линии. А если авария возникнет в самом УЗО - ему все-равно кердык, будет перед ним автомат или нет. А для защиты есть автомат на вводе. Но это, как говоритя, чисто мое субъективное мнение.
А еще мою можно посмотреть, я в этом лузер, но посмотрел много разделов на форуме, посмотрел все что у меня есть и примерно прикинул. Мощности расставил по-максимуму. Сказали что разрешат где-то 8 кВт на фазу. Кабель вводной 4*10. Розетки 3*2,5, свет 1,5*3, бойлер и т.п. 3*3.
Если есть заземление по ТТ. Вводной АВ 4-х полюсный или 3P+N. Общее УЗО на 100 или 300мА и током на 80А. Все групповые переключатели заменить на В40А. Все дифы и АВ на линиях-с хар-кой "В". Возможно групповой АВ щита 2-го этажа, перенести в щит 2-го этажа. Линию духовки и бойлера разделить.