    Очень нужна помощь в решении проблемы:
    1. В квартире установлена фасадная система schuco fw с глухими стеклопакетами.
    2. Раз в 5-15 минут раздаётся громкий и звонкий щелчек/(больше похоже на кратковременный треск).
    3. Ширина окон 2 метра, высота 4,5 метров.
    4. Особенно часто щелчки в тёплое время и когда сторона дома освещена солнцем
    5. Квартира в Москве

    Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    Буду благодарен за подсказки или помощь из-за чего это происходит и как это можно решить?
     
  2. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Ну, Вы сами поняли, что поводом является тепловое расширение, а причина в кривом проектировании и/или монтаже. Как таковое кривое проектирование из шуко маловероятно. Скорее можно внести какие-то косяки при попытке замены штатных аксессуаров на более дешёвые самопальные. Ну, и монтажники могут внести свою рацуху в нормальную систему.

    Строго говоря, решить такую проблему из кресла будет сложновато. Но, чтобы наметить изначальные и самые дешёвые пути и масштаб радикального вмешательства, нужны дополнительные данные:
    - расстекловка витража;
    - формула стеклопакета.
     
  3. temp_
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    temp_

    Участник

    temp_

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    @Alex IlI, A17EDBEB-C68F-449F-9CE4-9B1C83B78463.png
    Вот так выглядит окно.
    Размер проема 2,4 на 4,8. Размер профиля 2,1 на 4,5.
    Стеклопакеты - двухкамерные. Формулу доеду посмотрю.
     
  4. Alex IlI
    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214

    Alex IlI

    Живу здесь

    Alex IlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Москва
    Да, по-наверчено. Смысл сдвоенных фальшригелей под непрозрачной частью я не улавливаю, но догадываюсь зачем это может быть. Плохо, когда мозги "конструктору" заменяет шукаль.
    В первую очередь надо понять, что стоит в непрозрачной части, и как оно там устроено, вообще. В любом случае, непрозрачная часть - это тепловой конденсатор, со всеми вытекающими в виде неравномерного нагрева конструкции.
    Первые шаги по решению проблемы пока представляются не самыми затратными - вскрытие непрозрачной части изнутри. Без привлечения альпинистов. Хотя что-то мне подсказывает, что без замены заполнения в непрозрачной части не обойдётся. А это уже и альпинисты, и согласование с эксплуатирующей конторой.
     
  5. vitiauskas
    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    vitiauskas

    Живу здесь

    vitiauskas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.19
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Температурные расширения, на 6000 м. п. 4-6 мм. Делов закреплении витража, должны быть компенсационные крепления
     
    Последнее редактирование: 16.10.19
  6. temp_
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    temp_

    Участник

    temp_

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Спасибо.
    Можете подсказать, кто в этим может разобраться (в Москве). Связывался с представительством, но в итоге, тех кого они рекомендовали пытались убедить, что это нормально, так и должно быть и у всех так:)).
     
  7. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.713
    Благодарности:
    5.339

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.713
    Благодарности:
    5.339
    Юрий Виндопейр. Любит такие задачки.
     
  8. dmvert
    Регистрация:
    04.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dmvert

    Новичок

    dmvert

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Вопрос актуальный, нужен спец кто может посмотреть в Москве, щелчки рам Шуко. Утром, когда выходит солнце и вечером, когда опускается уличная температура.
     
  9. dmvert
    Регистрация:
    04.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dmvert

    Новичок

    dmvert

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    можно контакт Юрия, пожалуйста.
     
  10. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.713
    Благодарности:
    5.339

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    12.713
    Благодарности:
    5.339
    Он умер.